  • 冷凍機組的功率如何界定?

    最近有一困惑:一鹽水機組標準工況功率170KW,-20度蒸發溫度工況功率79KW,甲方變壓器容量該選多大合適?100KVA夠了嗎?請各位賜教??!

  • 問一個關于冷凍機的問題

    前一段時間,我開一臺約克離心冷凍機和一臺開利螺桿冷凍機(約克的功率比開利的大),5臺冷凍泵,4臺冷卻泵,8個冷卻塔,很正常。但是今天,由于室外溫度比較高,約克的冷卻水出水38~39度,回水33度的樣子,出現喘震了,怎么辦?

  • 關于冷凍機潤滑油的問題

    現在有一款冷凍機,潤滑油備貨沒有了,以前的廠家也沒有了,找了另外一家具有相同物性成分的潤滑油,但是廠家是不一樣的,有沒有哪位大神清楚這里面有何風險,可以通用嗎

  • 冷凍機的維修、保養以及調試

    冷凍機的維修、保養以及調試

    這兩年經常給一些煤礦維修保養調試冷凍機

  • 【求助】R22小型冷凍機低壓回零是什么原因?

    【求助】R22小型冷凍機低壓回零是什么原因?

    本機器是電鍍用降低水溫的,機器的管路很簡潔,壓縮機的高壓到通有循環水的冷凝器--出來冷凝器有一個開個---干燥過濾器---膨脹閥---進入密封的蒸發器--出來進入壓縮機的低壓入口,本機器控制電路有高低壓控制,一開機低壓迅速向零的方向回,控制電路啟動壓縮機停轉,查看平衡壓力低壓0.4多一些,高壓不到0.7,我充氟充了10公斤,低壓升的0.5,開機低壓表仍然迅速回零。工廠里有兩個一樣的機器,那個壓力表的壓力稍微高一些,卻能正常工作,另外正常機停機后低壓表回升快,故障機低壓表回升慢,求原因和解決的方法。

  • 冷凍機油為什么無法排出

    我司的制冷系統的高壓液氨儲槽中經常會出現1/3或1/4液面的油位,但通過集油器分離時,又沒有油,現向各位同仁請教原因.謝謝1

  • 新人求助有關冷凍機方面問題

    求助各位,(1)冷凍機供回水(冷凍、冷卻)溫差與冷凍機效率的關系是什么(2)冷凍機電流降低是不是壓縮機轉速變低(3)假如溫差較?。ū热缡?℃),會不會影響冷凍機效率,如何調整至最佳效率區間,能否節能

  • 10kV冷凍機組的配電問題

    請教各路高手:1、冷凍機組的啟動柜和啟動方式一般是由廠家配套、設計預留安裝位置,還是全部由設計院定?2、預留安裝位置的話,啟動柜和機組的距離有沒有特別要求?工作人員平時控制操作是在機組旁邊控制,還是在啟動柜這邊?機組啟停操作位置對工作人員的視野有沒有特別要求?3、是否需要在10kV開閉所這一級設置高壓電容柜,還是廠家已經有配套高壓電容柜了?這幾個問題急需有做過類似工程的高手幫忙解答,跪謝啦。

  • 冷凍機組機頭結霜的原因

    冷凍機組機頭結霜的原因

    求原因分析~~~~~~~~

  • 關于螺桿冷凍機進口壓力的問題

    各位戰友,小弟最近遇到一個問題,請大家幫助。謝謝!我們廠子用的是約克的雙螺桿冷凍機,介質是R507,螺桿機的排氣壓力約17bar,進過冷凝器,經濟器,過冷器(過冷器出口溫度約-20°)后進入蒸發器(蒸發器的溫度約-40°),最后從蒸發器出來的R507蒸汽再進入冷凍機前的氣液分離罐?,F在的問題就是,從過冷器出來的液體R507壓力接近17bar,但壓縮機進口壓力只有幾十個kPa。也就是說蒸發器與氣液分離罐的壓力也就是幾十個Kpa。小弟看了一下流程,蒸發器前沒有減壓閥或膨脹閥等閥門,只有一個調節閥控制蒸發器的液位,而且蒸發器內部也沒有減壓裝置。那蒸發器和氣液分離罐是如何實現減壓的?

  • 關于冷凍機潤滑系統的故障及維護

    冷凍機潤滑系統正常工作的主要標志是:1.油壓表指示穩定,指示壓力對活塞式冷凍機比吸氣壓力高0.05-0.3MPa,對螺桿式冷凍機應比冷凝壓力高0.2-0.3MPa。2.曲軸箱中的油溫應保持在10-65℃之間,最適宜的工作溫度為35-55℃。3.曲軸箱中的油面應足夠高,并應長期穩定。4.濾油器的濾芯不應堵塞,對帶壓差發信的精細濾油器應具有堵塞的發信指示。潤滑系統最常見的故障是油泵無壓、調壓失靈及壓力表指針劇烈擺動。其主要原因有:1.曲軸箱中油溫過低、冷凍潤滑油的赫度過大、泵進口濾油器濾網過密、濾芯被堵塞以及油面太低,油泵吸油困難,造成吸空現象。2.油泵長期工作,泵的磨損嚴重,內漏過大,容積效果明顯降低。3.調壓閥芯被卡死在開啟位置或調壓閥的彈簧失效。4.系統嚴重外漏。冷凍機潤滑部位的故障不屬潤滑系統自身的問題,但也會導致系統的故障。如汽缸處活塞環結構選用和加工裝配不當可造成大量跑油現象;軸封處異常滲漏也會使曲軸箱中油面明顯下降,導致油泵的吸空;連桿大小頭軸瓦及前后主軸承裝配間隙太小、潤滑油

  • 冷凍機房需要系數的選擇

    如題,措施及其他手冊如下,3臺以下,0.7~0.9,3臺以上,0.6~0.7。但是看一些圖集,卻選擇了比較大的值,比如500多千瓦,10臺左右的泵,選了0.8。請大家說說自己的做法。

  • 我遇到了這樣一個問題-冷凍機

    就是平時,冷機一臺運行,如果要啟動第二臺的時候,必須讓冷凍水回水溫度在17~18度,才能啟動。但是我們的系統又不允許這樣的情況出現啊

  • 冷凍機房各設備起停如何控制?

    請教大家一個問題:冷凍機房內的設備有:主機,冷凍及冷卻水泵,冷卻塔。其中主機本身配有控制箱,而其它三個設備均沒有控制箱,另外機房內設有一臺總電源控制箱。請問:各種設備之間如何聯鎖運行,《技術措施》上講,系統啟動時,電動水閥、冷卻水泵、冷凍水泵、冷卻塔風機應先于冷水機組啟動,冷水主機冷水流量得以證實后起機。系統停機時相反。我面臨的問題是,主機冷凍及冷卻進出水管上安裝的蝶閥均為手動控制型,不是電動的,水泵也是定流量型的,整個系統的流量調節均由冷凍主機本身來調節。那么在這種情況下,電源控制線如何連接?簡單的說就是,水泵及冷卻塔的電源控制線如何與主機連接?需要分別為水泵及冷卻塔再加控制柜嗎?希望大家指教。

  • 冷凍機前設置的這個閥門起什么作用

    冷凍機前設置的這個閥門起什么作用

    最近做到一個項目,設計院在冷凍機前面設置了一個類似于定流量閥的裝置,問過設計院說是流量鉗制閥,據說和水泵的變頻有關系。這個閥門一般起什么作用,誰做到過類似的??出來講一下。

  • 關于變壓器與冷凍機組的幾個問題

    我有兩臺各1600KVA干式變壓器,考慮分別帶兩臺681KW冷凍機組。(共4臺機組)問題一:每臺變壓器容量夠嗎?能穩定運行嗎?問題二:假如已有一臺運行(電流約1120A),啟動另一臺時,電流約(2150A),對變壓器有多大影響?對電網及其他設備影響大嗎?問題三:這種情況下,能否變壓器并聯運行,要具備哪些條件?問題四:應選用多大的開關?到電機電纜選多大?(星三角啟動)以上幾個問題望大家多提點建議,謝謝?。。?/p>

  • 拆屏冷凍機高壓故障原因說明

    如果拆屏冷凍機制冷劑內混有空氣、氮氣等不凝結氣體這種情況一般發生在維修后,抽真空不徹底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷劑。 拆屏冷凍機電氣故障引起的誤報,這種故障由于高壓保護繼電器受潮、接觸不良或損壞,單元電子板受潮或損壞,通信故障引起誤報。 拆屏冷凍機在運行過程中,冷媒溫度偏高,冷凝效果不良,拆屏冷凍機組要求的水溫高,散熱不良,必然導致冷凝壓力高,這種現象往往發生在高溫季節。拆屏冷凍機冷卻液不足,達不到額定流量,主要表現是拆屏冷凍機機組進出水壓力差變?。ㄅc系統投入運行之初的壓力差相比),溫差變大。造成流量不足的原因是系統缺水或存有空氣,解決辦法是在管道高處安裝排氣閥進行排氣。

  • 特靈冷凍機的趨近溫度過高

    特靈冷凍機的趨近溫度在8-10度,比較高了,請大俠幫忙分析一下:1、趨近溫度高,主要是幾個原因造成的?2、解決方案有哪些?3、這個好像是做水處理的廠家,沒有做好,我們應該拿出一個怎樣有力的證據來說明是他們的責任呢?跪求大俠解答?。。。。。?!

  • 關于冷凍機組排氣過熱度的問題

     請教一下:冷凍機組中“排氣過熱度”與制冷劑的充注量有什么關系,排氣過熱度高說明什么,排氣過熱度低說明什么?排氣過熱度對機組故障判斷有什么用?謝謝!