我家是東北的我家房子蓋完了想把地基掏空了承重墻的地基也拆了改成冷庫可以嗎?怎么該????? 房子東西長19.5。米南北寬8.6米。高3米房頂是用的3.6米的水泥板。有4公分厚的混凝土。承重墻是240的。南北山墻是370的。地基高2.5厚度應該有四十多公分
實際工作中,經常有遇到客戶現有的廠房倉庫是普通功能的,當初并沒有設計成冷庫功能的倉庫。后來由于發展的需要,就想把原有的各種廠房結構、普通倉庫這些改建成能具有冷藏冷凍功能要求的冷庫。針對這樣的一類工程,在此結合實際改建案例,進行說明。 省錢又經濟的改造方法 1、原有的倉庫情 況
冷庫改造:解讀對涉氨制冷企業的規定 為防止涉氨制冷企業安全事故發生,切實保障生命財產安全,液氨管理必須嚴格。涉氨制冷企業的從業人員必須經過液氨使用管理及應急處置等有關安全知識的培訓。涉氨制冷特種作業人員必須取得相關特種作業操作證,持證上崗。 涉氨制冷企業的冷庫及制冷系統必須由具備冷庫工程、壓力管道相應設計資質的
我們知道,冷庫建筑外形上看與廠房民房倉庫并沒有什么區別,無非是冷庫建筑外面有冷庫機組,但這只是外形相似而已,實際上冷庫建筑與廠房民房倉庫的結構和四周墻體的材質等都是不同的。這里詳細說說冷庫建筑的特點,以及和廠房民房倉庫的區別。 1、冷庫建筑造價更高 冷庫除了一套價格昂貴的制冷設備以外,冷庫建筑本身造價也遠高于普通廠房建筑,因為冷庫必須設置一層隔熱層,確保冷庫內的冷氣不外泄,保證冷庫內的恒溫,僅此一項費用往往就會超過普通藏庫造價兩三倍。冷庫總造價一般高于普通廠房1~2倍以上。 2、冷庫施工質量要求更高 冷庫建筑構造復雜、隱蔽工程較多,如果施工中有些方面沒有做好,那么在冷庫正式運行使用后發現問題,不容易維修。所以在冷庫安裝施工時就要保證和提高冷庫施工質量,任何一個細節都要做好。 3、冷庫內外的溫差大于,對結果和密封
首先感謝:本論壇的(榮昌制冷),百度知道的(鐵血師傅)提供的技術指導。本人在之前發出過(5P稻田空調外機改冷庫外機的技術求救)之貼。經指點把空調外機里的毛細管取掉,接膨脹閥。把四通閥電源斷掉。 內機用的是冷庫風機(好像是75的風機,2電機的)庫內12㎡。經過2天的努力到昨天晚上溫度到-10度,不知道壓縮機能用多長時間了。看目前情況是比較穩定。在這里發表下,呵呵。:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
新防火規范5.1開始執行,面對新的防火設計規范,冷庫的保溫材料該怎么選擇呢?是否真的按規范禁止使用聚氨酯庫板,冷庫噴涂保溫是否都要采用B1級+10mm防護層呢?希望大家進來發表意見。
外租。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核。 我擔心沒去報備有啥后果!!! 謝謝!
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
各位前輩好,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,想要實現0℃和-18℃可切換
經常會有人問:“我的這個庫到底能入多少貨啊?我有1000噸水果,需要建多大的庫存放?“我想建個冷庫,但是不知道建多大的...........,在這里教您一個非常簡單的換算方式。雖然不知道面積,但是肯定對您要準備放多少噸貨物有一個基本的概念。