  • 冷庫保溫板材選材有哪些要點

    一般1000立方米以下活動冷庫選擇用隔熱性能最好的保溫材料(聚氨脂、聚苯乙烯等)彩鋼板庫板。它可以降低由于內外溫差而產生的傳熱,已達到冷凍、冷藏系統的最大效率。幾何形狀可根據用戶場所而定,還可定制各類非標準活動冷庫。活動冷庫具有耐腐蝕、抗老化、阻燃、無毒、輕質價廉、堅固耐壓、安全可靠、外形美觀、操作方便、使用壽命長、衛生等特點。一.活動冷庫保溫板材料新穎:活動冷庫以玻璃鋼、不銹鋼、彩鋼板做面板。硬質聚氨脂泡沫做保溫材料,采用先進工藝制作而成。其保溫板重量輕、強度高、抗老化、耐腐蝕、保溫性能好。由于保溫板活動冷庫的眾多優點,在小型冷庫的使用上逐步替代了土建冷庫,大型冷庫及大型食品加工廠采用這種建筑方式的數量也逐步增加,可以預見在建設部大力推廣新型建材限制傳統建材的今天,這種建材具有強大生命力。

  • 請教大家個問題。關于冷庫

    已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake

  • 【求助】關于冷庫一些問題!!!!

    最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。

  • 冷庫上的機組可以制熱嗎?

    壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!

  • 急求冷庫造價指標!!!!!!!!!!

    小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過。現特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!

  • 關于冷庫屋面雨水的問題!

    問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.

  • [求助]對于冷庫改造的請教?

    原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!

  • 關于冷庫負荷和配機的估算

    冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事。因影響結果的因素很多,大多同行都是估算。確定部分條件:如面積、高度、庫存品種、進貨溫度、冷庫溫度等等,就可進行估算了。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,存一般食品。2.低溫庫-18度,存肉食品。先謝謝大家參加討論!

  • 怎樣識別裝修板材的優劣

    怎樣識別大芯板優劣 鑒于目前市場上近一半的細木工板(俗稱大芯板)質量不合格,國家質檢總局產品質量監督司有關專家近曰提醒消費者,在購買大芯板時一定要仔細鑒別。 專家表示,國標中對大芯板的質量標準規定了很多,包括厚度尺寸、幅面尺寸、翹曲度、物理力學性能、材質缺陷、加工缺陷、含水率、膠合強度、板面缺陷、甲醛釋放限量等。對這些質量指標的嚴格檢驗大多需要在實驗室進行,但是消費者可通過一些簡單直觀的方法做出判斷。 首先,注意外觀是否平整無缺陷,標識是否齊全。質量上乘的大芯板表板應光滑,無死結、挖補、漏膠等,中板厚度均勻,無重疊、離縫,芯板的拼接緊密,尤其是大芯板兩端不能有干裂現象。豎立放置,邊角應平直,對角線誤差不應超過6毫米。整包的細木工板每張板之間應完全貼合。 其次,用手摸一下細木工板表面,優質的細木工板應手感干燥,平整光滑。 第三,查看內填材料質地是否密實,有無明顯縫隙及腐朽變質的木條,腐朽的木條內可能有蟲卵,曰后易發生蟲蛀。同時還要看周邊有無補膠、補膩子,這種現象一般是為了彌補內部的裂痕或空洞。

  • 有需要冷庫庫板的公司嗎??

    我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!

  • 關于冷庫管道保溫的問題?

    我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,低溫冷庫。現在管道做完了,該做管道保溫了。請問:是用什么材料做管道保溫呢?聚氨酯價格高一些,可不可以用橡塑呢?巖棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保溫層呢?管道做多厚?罐體呢?我想管道做5cm,罐體做10cm?謝謝大家!!

  • 求助:關于冷庫電路的改造

    我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化。現在想重新改造。現在有一些地方不明白的,望大家指點下,本人不勝感激。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度)。問題如下:現在如果要重新安裝電路,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,是隨便地方打都可以還是要在角落?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較小?還有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,這是否影響制冷效果?感謝大家!!!

  • 冷庫冷量是怎么計算的呀???

    冷庫冷量是怎么計算的呀???冷庫冷量是怎么計算的呀??? 保鮮庫、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣。要怎么計算比較好呢?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778

  • 關于冷庫建設的報建問題

    各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果!!! 謝謝!

  • 關于冷庫節能的研究與探討

    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。

  • 如何實現可切換雙溫冷庫

    各位前輩好,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,想要實現0℃和-18℃可切換

  • 如何排解冷庫不制冷問題

    西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3

  • 冷庫風幕機的安裝與技術

    在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。

  • 怎樣清洗冷庫用的風幕機?

    怎樣清洗冷庫用的風幕機?

    風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內