現有東北地區一冷庫工程,明露的消防管道需要保溫以防凍,可是鑒于東北特殊的嚴寒氣候,即使加厚保溫材料,也免不了凍裂管道的情況....請教前輩有沒有更好的防凍裂措施呢?比如把冰凍線以上的管道內的消防水放空...可是具體的防空做法又是怎樣的呢...或者那位前輩又更好的辦法呢?急救...謝謝
我最近設計了一個冷庫工程,是一幢3層建筑,每層建筑面積為4000M2。冷庫設在一層,分為冷凍冷藏庫1800M2和恒溫庫(16-22度)1500m2,二層和三層是倉庫。日前在做消防驗收,消防局居然把冷庫歸類為丙類倉庫來驗收。我查閱了有關的資料,如果按丙類倉庫來消防驗收,那么這個冷庫是絕對通不過的。而按照冷庫設計規范,我的冷庫是與規范規定的條文不抵觸的。我認為恒溫庫可以當作空調區域來認定,而冷凍冷藏庫按照冷庫設計規范尚未達到防火分區的面積,故無需設置防火分區。請教各位達人,我的觀點是否正確,我的冷庫按照冷庫來驗收,而不應該按照丙類倉庫來驗收?
最近在做一個建筑面積2000平米的冷庫,其中單間最大面積350平米,按照建規,需要設置防排煙系統,群里哪位大神能夠一下冷庫的防排煙設計圖借鑒一下呢?
現在手頭有個活,1、2層冷庫,三層是倉庫,只需要做生活給排水和消防給水。冷庫消防設計以前從來沒有做到過,不知道如何下手,希望有經驗的前輩指導一下,在線等回復,謝謝
冷庫安裝及使用安全是冷庫中的中心部分,特別現在很多的冷庫會出現火災情況。今天我們來說說冷庫火災隱患及冷庫消防措施。 火災危險性的劃分:火災的危險性是從介質的可燃、易爆角度進行分類的,包括氣體、液體和液化氣體??扇細怏w與空氣混合在一定體積比范圍內才具備燃燒或爆炸的條件稱為爆炸極限其最大值與最小值稱為爆炸上限和爆炸下限。
液態氨制冷的冷庫怎么做消防?懇請高手指點一下,都需要那些系統?誰有相似的工程圖紙和設計說明,能不能傳上來看一下?。≈x謝了!
在冷庫建設消防中,識別建筑冷庫和非建筑冷庫的消防區別至關重要。建筑冷庫指永久固定在建筑物內的冷藏設施,而非建筑冷庫通常是臨時或移動式裝置,如集裝箱冷庫。兩者的消防要求差異顯著:建筑冷庫需符合嚴格的建筑防火規范,包括固定消防系統和材料耐火等級;而非建筑冷庫更注重便攜設備的適應性。理解這些區別能幫助從業者優化安全管理,避免火災風險。下面,我們將深入解析關鍵點,確保您在冷庫建設消防實踐中做出精準判斷。 建筑冷庫的消防建設要求 建筑冷庫作為永久結構,在冷庫建設消防中必須遵守國家建筑消防標準。例如,它需配備自動噴淋系統、防火分區和防爆電氣設備,確?;鹪锤綦x。材料上,墻體須使用A級防火保溫層,并定期進行消防演練。這種設計降低了
食品加工車間存在潮濕結露、大量蒸汽、多油脂同時清洗劑還有腐蝕性的液體等特點,傳統的火災探側器無法在這種環境下正常的、可靠的工作,雖然是在低溫環境下,但冷庫的空氣非常干燥
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
外租。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
一個酒店超高層項目,很大的一片(上千平方)后勤區,其中有分散的好幾個冷庫(幾平方~幾十平方),溫度分別有6、2、-2、-18攝氏度的,冷庫之外做了濕式噴淋系統,請問冷庫要不要設置噴淋系統?必須獨立設置干式噴淋系統嗎?不設置的話能否通過消防驗收呢?
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核。 我擔心沒去報備有啥后果!??! 謝謝!
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯???這個問題困擾了我很久。