  • 大風量吊頂風機噪聲大,有哪些方法可以處理?

    一般大風量吊頂風機的噪聲都比較大,工程實際中有哪些方法可以處理呢?請教各位高手的意見,我只想到以下幾點,不正之處還請高手指點:1、機組前后的消聲器和消聲靜壓箱按照設計要求安裝2、空調機組采用吸引棉處理,機組下方局部吊頂也采用吸音棉處理,以降低噪聲3、甲方采購空調機組,盡量選用級數高的4、廠家能否考慮空調器機組增加一段消聲段,以降低機組噪聲5、施工中機組要采用減振吊鉤盡量避免機組振動產生的噪音6、在保證最末端散流器風量的情況下,根據實際情況調節電機功率,以降低噪聲

  • 冷庫吊頂式冷風機工作的特點

    冷風機是冷庫制冷系統中蒸發器的一種,是冷庫制冷系統中制冷劑在低溫下吸熱的熱交換器。冷風機廣泛應用于冷庫庫房中的肉類冷卻間、果蔬禽蛋冷藏間、凍結間以及凍結物冷藏間等場合,而吊頂式冷風機則為冷風機的一種類型,由于其主要安裝在冷庫頂上,俗稱吊頂式冷風機。吊頂式冷風機主要有體積小,不占用地面面積,便于實行自動化控制等特點。根據用途又可分為三類:1、DL型冷風機主要用于冷庫溫度為0℃左右的冷卻物冷藏間2、DD型冷風機用于文庫溫度為-18℃左右的的凍結物冷藏間3、DJ型冷風機用于庫溫為-25℃或低于-25℃的凍結間。按融霜的方式不同,又可分為水融霜吊頂式冷風機,和電融霜吊頂式冷風機兩類。水融霜冷風機常用于氨冷庫,也可用于氟利昂冷庫,而電融霜吊頂式冷風機常用于氟利昂冷庫較多。

  • 冷庫冷風機的霜化不盡怎么辦

    我公司的一冷庫冷風機每次化完的霜會落在翅片的前面,化霜后系統又重新起動導至翅片前的霜結的很厚,時間久了都結成冰了,化霜電熱管壞了一根,因空間位置的限制無法更換,而在后面加了二根加熱管,但每次化的霜都無法化成水,請教前輩們該怎么辦?

  • 活動冷庫風機該怎么安裝?

    組合式冷庫、移動冷庫、拼裝式冷庫都屬于活動冷庫,活動冷庫風機安裝直接影響系統性能及活動冷庫降溫保溫,因此在安裝活動冷庫風機時應注意以下幾點:   1.當兩個以上的冷庫并聯為一路系統時,每個冷庫應配一電磁閥,以保證每個冷庫供液均勻。   2. 活動冷庫風機的排風方向應盡可能朝向門,吸風側應避開門。離墻距離應符合以下規定:離后墻>450mm,離側墻>200mm。   3.特大型冷庫其頂板需要用立柱支撐。在底板上鋸出柱子穿孔,將立柱用膨脹螺栓固定于地 面。將鋼梁掉起,焊接于立柱上。如高度需調整時,在鋼梁與立柱之間加墊鐵。頂板放于鋼梁上。并做好冷庫板之間的密封,安裝裝飾件。   4.安裝時,應保證氣流通暢,活動冷庫內送風均勻,維修方便。冷風機的風扇射程為7米,安裝時應注意長度大于7米的冷庫庫溫均勻。   5.供液管的配置應保證

  • 冷庫內部采吊頂式冷風機好還是排管好

    建造冷庫采用排管還是風機哪種好,要根據實際情況去判斷,比如0℃以上冷庫不建議用排管,因為排管適合低溫冷庫,另外如果是醫藥冷庫也不建議用排管,因為結霜后容易低落到藥品內,造成安全隱患,所有不僅要看冷庫溫度,還要看儲存的產品。 冷庫 冷庫中建造中壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器這四大件在運行時互相配合,才能使得整個制冷系統發揮預期效果。一般做高溫庫,我們都建議用冷風機,安裝方便,如果是大型冷庫,冷庫外高較高時,內機采用排管的話,安裝非常不方便,有一定的安全隱患。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用。 低溫冷庫或者超低溫冷庫,建議用排管,市場上做低溫冷庫,采用排管做外機的很多。從長遠角度考慮,使用排管,冷庫內制冷量均勻,節能省電,但是也有一定的缺點,價格比較高,相對于冷風機來說安裝不方便。 排管冷庫 一般零下18度或零下25度的低溫冷庫,使用冷風機是完全可以的,不用擔心結霜的問題,但是如果

  • 屋頂風機的全壓怎么考慮?

    設置屋頂風機,通過7.5米高的混凝土風道把衛生間、配電室等處的污風排除。請問,屋頂風機除了滿足風量外,它的全壓怎么考慮?是不是除了風道的沿程阻力外,還要考慮衛生間等支管路上的阻力損失?

  • 冷庫負荷風機排管速算軟件

    集冷庫負荷、風機、排管、儲藏量、轉CAD出圖速算軟件QQ:332444767

  • 風機盤管空調系統的吊頂高度

    通廊式辦公樓單體長115米,每個辦公室都有對外開啟的窗戶,現在采用風機盤管空調系統,吊頂高度需要多少?吊頂高度的計算依據又是什么?需要設新風嗎?

  • 冷庫機組和冷風機怎么配置

    本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 編輯 各位專業的冷庫哥: 你們好!小弟最近接手一個土豆冷庫設計,庫體比較大,一時拿捏不準,還請各路大神相助啊,謝謝啦!以下是客戶提供的參數:庫體尺寸100x12.5x10(分四間,單間尺寸25x12.5x10),入庫量單次500t;庫溫0-4℃;地點上海預冷間的尺寸為12.5x10x10,庫溫0-4℃。我設定為2℃我這邊初步計算了單間庫體冷負荷為173kw,冷風機負荷206kw;但制冷壓縮機選配型號沒有這么大,機組和冷風機不知道怎么配合理,請大家幫忙核對下冷負荷后來給點參考意見,先謝謝了!:)

  • 超高冷庫冷風機如何排布

    冷庫尺寸60*33*12m,這種比較高的冷庫,冷風機如何排布好,是吊頂一排,還是分上下兩排,還是做成循環風道的形式?因為是物流冷庫,有三個同樣大小的冷并排著,要考慮到貨架布置的問題,所以想問問有經驗的前輩,這個冷風機的布置問題,還有就是化霜使用水冷可不可用,還是采用熱氣化霜?

  • 冷風機冷庫和排管冷庫哪個好

    一般說來,冷庫使用冷風機比較多。冷風機具有制冷快、冷量大等特點。 排管冷庫一般選用鋁排管,鋁排管具有節能,占用空間少,貨物干耗少等特點。儲存水果、蔬菜等產品時,使用冷風機會使果蔬水分丟失嚴重,使果蔬干癟萎縮,重量大大降低,經濟利潤大大減少。 由于與冷風機相比,冷庫蒸發器選用排管,具有傳熱效率高,制冷均勻,制冷劑用量少,節能省電等優點,所以部分冷庫的蒸發器會選用排管。也冷風機相比,排管也存在一定的缺點。為了避免這些缺點對冷庫的制冷和管理工作帶來麻煩,可以在設計冷庫時進行針對性的修改。

  • 冷庫冷風機與排管的選擇

    一般做高溫庫,我們都建議用冷風機,安裝方便,如果是大型冷庫,冷庫外高較高時,內機采用排管的話,安裝非常不方便,有一定的安全隱患。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用。 www.ehvacr.com

  • 請教關于吊頂風柜噪音的問題

    一個原本作為健身房使用的房間,現在甲方改作辦公室,原設計安裝的是一臺6000風量的吊頂風柜。噪音特別大,風柜出風口處有靜壓箱,回風口處沒有。除了因為安裝原因造成的一些噪音外,主要是風柜位置的風聲特別大,請問有什么具體措施可以進行處理嗎?有人提出說采用隔音材料對風柜進行包裹。不知道這樣是否有用,如果確有這樣的處理方法,請問具體做法是怎樣的。謝謝

  • 關于冷庫冷風機換熱系數的問題

    這是我做的計算書的部分截圖。這個計算里面是做了4個回路,這樣算出的蒸發面積是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。這個數據是我查了很多廠家的資料總結出來的。我的問題是,只要把回路數減少,哪怕減少一個,換熱系數就會增大很多,單位面積制冷量也就不只0.2了。而且,現在的計算書上,R22的換熱系數只有900多,比一般翅片式換熱器小很多。那為什么廠家不少做幾個回路呢?已經糾結這個問題很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 編輯 ]

  • 請教冷庫冷風機配置問題。

    現有一閑置冷庫,準備啟用,4米寬,6米長,3米高,表面噴涂保溫,庫內有一冷風機,未使用過,型號-DD15.9-80,制冷量15900,蒸發面積80平方。雙軸流風機,無室外冷凝機組。 理想要求為40°的酸奶降到5°左右,時間4小時左右,約2噸左右酸奶,不是很嚴格,4.5個小時能到10°以下就可以, 環境溫度在夏季最熱的時候約一個月,在西安,會超過35°,無冷卻水系統,需使用風冷機組。 請問1-此冷庫應配置幾匹的風冷冷凝機組? 2-國內應選用什么牌子的機組,物美價廉? 3-此庫的改造還需注意什么問題? 4-急等結果,請高手幫忙解答,多謝!!!

  • 幫幫忙呀,關于冷庫風機選擇的問題?

    現在有一蒸發溫度為+5°制冷量為16.5KW,的機組選配冷風機。但風機廠家的資料上只顯示—5°時的換熱量,如DL-55是11.2KW,DL-80是16.7KW。這樣我該選擇那種型號的風機?機組在-5°時候的制冷量為11KW,假如我選擇DL-55風機。蒸發溫度+5°時候,風機的換熱量會增加到16KW嗎?也就是說風機的換熱量是不是隨蒸發溫度的升高而增加呢?還請各位大俠指教!

  • 關于屋頂風機怎么控制的問題!

    一個9層的辦公樓,每層衛生間內設通風器,排風排入豎向風道。在風道頂部加設屋頂風機。我想問下前輩,這個屋頂風機到底怎么控制?只要衛生間通風器運行的話,屋頂風機就運行嗎?這個屋頂風機是不是必須的?我看了好多圖,有的會增設屋頂風機,有的不會增設,只用衛生間內的通風器!

  • 淺析風機盤管系統吊頂滲水問題

    風機盤管系統因其布置靈活,并且各房間可獨立進行調節,在賓館、酒店、辦公樓、醫院等建筑中被普遍采用。但是,常常也會因為設計、施工上的失誤帶來許多問題,其中比較常見也比較麻煩的就是吊頂滲水問題。1問題的分析與處理1.1凝水管的設置凝水管的坡度和管徑設置不當是出現滲水問題最常見的原因。由于目前建筑工程對經濟性的要求,建筑物層高普遍較低,所以吊頂的空間也受到了限制 。 風機盤管在狹窄的吊頂空間內既要走風管,還要走水管和其它管道,布置比較困難,有時甚至會出現管道打架問題。風機盤管系統的凝水一般是靠管路的坡度自流排出,在足夠的坡度下才能保證排水順暢。當?shù)蹴斂臻g太小時,設計中可能無法滿足凝水管的坡度要求,凝水管的坡度太小、無坡或反坡,都會使得滴水盤內的水不能順利排出,而滴水