  • 《民用建筑設計通則》的強制性條文

    新版的《民用建筑設計通則》(GB 50352-2005)已于5月9日正式發布(7月1日起執行)。以下是其中的強制性條文,希望大家注意!《民用建筑設計通則》(GB 50352-2005)第4.2.1,6.6.3(1,4),6.7.2,6.7.9,6.12.5,6.14.1條為強制性條文。4.2.1--建筑物及其附屬設施不得突出道路紅線和用地紅線建造,不得突出的建筑突出物為:--地下建筑物及附屬設施,包括結構擋土樁,擋土墻,地下室,地下室底板及其基礎,化糞池等;--地上建筑物及附屬設施,包括門廊,連廊,陽臺,室外樓梯,臺階,坡道,花池,圍墻,平臺,散水明溝,地下室進排風口,地下室出入口,集水井,采光井等;--除基地內連接城市的管線,隧道,天橋等市政公共設施外的其它設施。6.6.3--陽臺,外廊,室內回廊,內天井,上人屋面及室外樓梯等臨空處應設置防護欄桿,并應符合下列規定:1。欄桿應以堅固,耐久的材料制作,并能承受荷載規范規定的水平荷載;4。住宅,托兒所,幼兒園,中小學及少

  • 建筑給排水設計規范強制性條文

    前段時間我們專業的開了一次小會,說以后做設計要注意嚴格遵守這個強制性條文,不然以后一旦出了強規有關的問題就會留下記錄,而且這個記錄是終身的,如果記錄存多了,也許以后想換到別的單位可能別人看見你的不良記錄都可能會造成一些不必要的麻煩,大家以后做設計的時候注意一下,這是我在我們公司網站上說的強規復制下來存在一個WORD文件里面的,希望對大家有用

  • 有關《劇場建筑設計規范》

    在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 托兒所、幼兒園建筑設計規范中的強制性條文及說明

    定義:強制性條文是指直接涉及人民生命財產安全、人身健康、節能、節地、節水、節材、環境保護和其他公眾利益的,且必須嚴格執行的條文。正文:《托兒所、幼兒園建筑設計規范》編號為JGJ 39-2016,自2016年11月1日起實施。強制性條文及說明如下: 《托兒所、幼兒園建筑設計規范》3.2.8 條 托兒所、幼兒園的幼兒生活用房應布置在當地最好朝向,冬至日底層滿窗日照不應小于3h。 說明:幼兒的生活和發育需要一定時間的陽光來殺滅一些細菌,保證幼兒身體健康。 《托兒所、幼兒園建筑設計規范》4.1.3 條 托兒所、幼兒園中的幼兒生活用房不應設置在地下室或半地下室,且不應布置在四層及以上;托兒所部分應布置在一層。 說明:1.建筑物的地下室或半地下室的日照、采光、通風、防潮、排水等條

  • 建筑抗震設計規范強制性條文總結歸納

    自己總結歸納的《建筑抗震設計規范》(2008年版)GB50011-2001 58條強制性條文(WORD格式)

  • 建筑設計防火規范太老了,該下崗了

    我覺得現在社會發展太快,老的建筑設計防火規范有點不和適宜了,說的不太明確,有好多建筑都是在邊緣地帶,可上可不上,給我們設計工作者帶來很多麻煩,我建議,出個新的,上就是上,不上就不用上,這樣給我們能節省不少時間,時間就是錢呀,能干不少私活呢

  • 有關《建筑設計防火規范》8.6.2

    我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,一二層為商鋪,三至五層為住宅(躍層,住一家人),我原來只考慮在一二層設消火栓,根據此規范,那三至五層豈不是也要設消火栓?在三層設還好,四五層都跑到人家里去了,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決?2.根據此規范,只要設有消火栓,每層都要設,那要是一層商場,設有消火栓,那其他的幾層,無論規模多大,都要考慮??謝謝了??!

  • 有關《建筑設計防火規范》第8.4.1

    對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,“超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;”一直不能很好理解。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內?想看看各位的理解。謝謝啊!

  • 建筑設計規范---------電氣部分

    8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。

  • 誰有商業建筑設計防火規范

    誰有商業建筑設計防火規范電子版,能不能發給我

  • 建筑規范強制性條文匯總

    建筑規范強制性條文匯總[ 本帖最后由 1td 于 2009-8-7 14:52 編輯 ]

  • 建筑設計防火規范----電氣部分

    第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電 第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫; 2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。 三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可采用三級負荷供電。 第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min。 第10.1.3條

  • 《急秋》展覽建筑設計規范

    求這個的電子版,謝謝了,急

  • 建筑設計防火規范強條的疑問

    建筑設計防火規范電氣部分中的11.3.1中11.3.1 除住宅外的,民用建筑,廠房和丙類倉庫的下列部位,應設置消防應急照明:接下去是應設應急的部位。請問,如果是甲乙類的倉庫的這些部位要設應急照明嗎

  • 高規與建筑設計防火規范沖突

    高層民用建筑設計防火規范GB50045-95中的9.2.6應急照明和疏散指示標志,可采用蓄電池作備用電源,且連續供電時間不應少于20min。但是建筑設計防火規范中GB50016-2006 11.1.3規定應急照明燈具和燈光疏散指示標志備用電源的持續恐怕你供電時間不應少于30min(強條)請高人解答