91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于抽屜柜和固定分隔柜

    請教大家,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢?謝謝大家!

  • mns抽屜饋線柜尺寸選擇問題

    mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,我想請問選800x1000是否可以,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,請問選大了有什么意義嗎

  • 經濟型GCS柜抽屜操作說明

    本文只作為經濟型GCS柜抽屜操作說明,可用此文進行新員工的培訓等

  • GCS柜 160mm的抽屜的兩個問題

    1,GCS柜 160mm的抽屜 可否裝兩個NS100/3P的斷路器2,若還要求專設有功電表,160mm的抽屜 是否還可以裝兩個NS100/3P的斷路器3,GCS的有效高度(可裝設斷路器抽屜的總高度)是1760mm還是1920mm.先謝謝了

  • 請問用MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?

    一電機回路(不可逆),其中:電機容量0.5KW,電壓380V,含斷路器,接觸器,熱繼電器,電流互感器請問MNS柜8E/4抽屜能否裝的下?如果是可逆的,該用多大的抽屜?

  • 上端子及MNS柜抽屜單元最大電流???

    是不是開關柜不同小室間的點都要上端子,比如面板上的燈跟斷路器的連線??MNS柜8E/2,8E,16E可以放斷路器最大脫扣電流是多少?為什么只能到這個電流呢?望指教!!比如ABB的S2S160R63的可以放8E/2,S2S160R80就只能放8E的??

  • [請教]MNS柜抽屜內塑殼斷路器選型問題

    8E/4抽屜選用多大殼架等級的塑殼?最大工作電流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手問題,盼望得到您的指點

  • 【討論】低壓柜應該用抽屜柜還是固定分隔柜

    昨天受老專家指教,說現在設計中選用低壓柜多選固定式分隔柜而不采用抽屜柜了,原因是抽屜柜不宜散熱而且柜體尺寸和要求的距離也更大,采用固定分隔式可以使配電室更緊湊,但是又有說法固定柜出的支路有限,如果回路多的話,采用固定柜反而更占空間,不知上述兩種說法對呢?在設計時采用固定柜多還是抽屜柜多呢?另外10KV配電柜的選擇也有類似問題,手車柜是不是基本上已經不用了?是選用環網柜多還是中置柜多呢?高手們!現身吧~~~~

  • 抽屜式饋電柜一次原理圖及電氣連接圖

    圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,如CM1,CMM1,NS等,值得大家參考。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14

  • 求助:低壓抽屜柜中進線柜銅排計算問題

    現在有一個問題:低壓抽屜柜中進線柜上進線方式和下進線方式銅排計算問題(單拼多少,雙拼多少),因本人涉行不深,望大俠們不吝賜教!

  • GCS柜盡量不要采用1/2抽屜,容易接觸不良

    我做的一個工程,由于出線電流不大,回路較多,為了節省柜體,采用的是1/2抽屜,結果現在經常出現斷相等問題,一查原來是抽屜后有2組6個觸點,比較小,接觸不太好,所以以后設計GCS柜盡量不要用半個抽屜的。容易出現問題。另外請教一下,尤其是成套廠,有沒有抽屜柜后面觸點怎么插接的圖片,有沒有更好的插接方式呢

  • 低壓抽屜柜成套報價中GCS出線柜TMY銅排選配問題,求解

    GCS柜一次圖紙上假設 主母排是配的TYM-100*10=1800A,沒有標明N排和PE排大小,那么問題如下:1、N排如何選配,選配的規則是怎樣的?2、PE排如何選配,選配的規則是怎樣的?3、垂直N排如何選配,選配的規則是怎樣的?網上查的,N排的一半指的是,假如主排TYM-100*10=1800A,N排 TYM-100*5=1300A,網上常說的N排配主排一般指的是電流(A安培)的一般,還是排厚度的一半?

  • 抽屜式低壓配電柜選用哪種品牌性價比好?

    我公司有一棟大廈,設計采用2臺630KVA變壓器,低壓配電柜采抽屜式,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了?謝謝大家指教!

  • 這個28柜圖紙有哪里錯誤

    這個28柜圖紙有哪里錯誤

    請幫忙看看這個有畫錯的地方沒

  • 大家見過這樣的補償柜嗎?

    大家見過這樣的補償柜嗎?

    9共補1分補,共補為21千法

  • 關于低壓饋線柜排布問題

    今天下車間,工人師傅說低壓饋線柜的斷路器有些排不開,這都怪我當時合柜子尺寸的時候沒注意我這次選用的斷路器是帶輔助觸點的,這樣一來只排一排就不行了,這樣只能上下交錯的排兩排了,這樣一來,出線就沒有以前方便了,我想問一下,用戶不會因此,挑毛病吧?

  • 關于無功補償柜的設計問題

    常用的并聯電容器進行無功補償,再繪制系統圖示需要對無功補償柜進行設計,請問怎樣計算柜內的負荷開關電流值,如何選取電容器組?謝謝!

  • 薄壁深孔零件的數控加工

    我們今天談到的是平墊,在機械產物加工中會遇到薄壁深孔不規則盲孔零件加工,裝夾難,慣例加工辦法是難以完成的。為此,本文擬定相應加工工藝,提出專用夾具的描繪方案,并進一步引見夾具的制作和運用。經實踐證明,該工裝是卓有成效的,完全達到了形位公役的精度懇求,并提高了出產功率。跟著科學技術和社會出產的迅速發展,機械產物日趨雜亂,加工艱難。如薄壁深孔件,在夾緊力和切削力的效果下,簡單發生變形、振蕩,影響工件精度,工件尺度不簡單操控,若是不規則又是盲孔,愈加難以加工。因為單一機械設備是不能一次裝夾把工件加工出來,也存在著屢次裝夾的重復定位的精度差錯,還存在功率和本錢的問題。www.cnpdq.com為此,描繪和制作加工薄壁深孔不規則盲孔零件的專用夾具,運用夾具,在多種機械設備上高質量、高效加工該工件,不失為一種有用的辦法,顛末出產實踐,經過多種出產設備聯合運用,依據零件的加工工藝描繪上述所用的專用夾具,可以很好地解決薄壁筒零件加工簡單變形,一般裝夾難于包管零件精

點擊加載更多

抽屜零件柜

抽屜零件柜專題,為您提供抽屜零件柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽屜零件柜 相關的專業交流討論,更多抽屜零件柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

多層抽屜式收納柜

抽屜置物柜