近幾年以來,我單位使用的低壓抽屜柜(MNS)已經發生6次燒毀事件,其中的原因有抽屜柜本身的問題,也有負荷太大的問題,這幾天又發現動觸頭的托架(根據廠家說此托架的材質是聚酞酸酯)裂開的現象,因為我單位屬于是新建的廠區,設備全是新的,怎么沒用兩年低壓柜就出現這么多事故,請各位幫助分析一下,特別是托架裂的現象,請解釋,謝謝!
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
如題,我想從低壓配電室低壓抽屜柜中直接出單相電,但抽屜開關貌似全是三相的,能不能在抽屜柜中裝單相空開?直接從三相開關出單相電貌似不合適,大家有啥更好的辦法呀 多謝賜教。。。
在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,幫忙分析,謝謝!
設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?
我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!
開始接觸抽屜柜,有些東西不是很清楚,請教一下高手:1、MNS柜標準型和經濟型內部結構和外形尺寸有哪些差別,母排位置是在后還是在頂2、MNS柜標準型和經濟型在選母排時是否經濟型的可以任選,標準型的只能是制定10×30×2,10×60×2,10×60×4,10×80×2,10×60×43、電機回路(塑殼+接觸器+互感器+熱保護)8E/2最大能裝多大容量能到30KW嗎 8E最大能裝多大容量4、塑殼斷路器選型需板前接線還是板后接線,還需要加購旋轉操作機構嗎 5、電源柜如果用RMW1系列,母排進線是做上進線還是下進線,從斷路器側面向上翻排還是從后面翻6、二次接線端子是選JF5-15的還是選其他專用的7、經濟型的性能比標準型的差嗎
低壓抽屜柜里一般采用哪種電纜選型,BV電纜?電纜載流量查詢采用《工業與民用配電設計手冊》第三版 表9-28(B)聚氯乙烯絕緣電線明敷載流量表行嗎?不行的話應該按哪個表選擇?載流量溫度應該按40°選嗎?設計院圖紙上有計算電流、斷路器額定電流,一般斷路器額定電流比計算電流大的多,是按斷路器電流選還是按設計院的技術電流選。
急要抽屜插件!!!!!!!深圳宏宇電器,聯系電話0755-27555398 手機13760273177 張生
低壓抽屜柜看到樣本上有參數,一般水平母線要比垂直母線大的多,比如GCS其垂直母線額定電流為1000A,這是否就是說幾個大回路的單元不能布置在一臺出現柜上,比如GCS開關柜其630A饋電回路,占用的小室高度為640mm,若是放兩個這樣的開關,其電流量就超過1000A,是否不能這樣布置啊?請高手解答一下吧(開關廠的朋友更好),謝謝!
求解,GCS或者M(jìn)NS低壓配電柜中為什么要用1/2單元,1/4單元抽屜柜?兩個1/2單元柜是水平組合成一個單元嗎?
我現場經驗少,求助各位,改造工程:1.低壓抽屜柜中,可以把抽屜里面的小開關換成大的嗎(原抽屜能放得下的情況下,例如160A開關換成250A開關)?2.可以在改造中把兩個小抽屜改成一個大抽屜嗎?3.如果增加配電柜,施工是怎樣進行的?對原母線和配電柜有什么影響。
在樣本上看到標準型L型垂直排最大電流1000A 可是實際 抽屜額定電流總和超過1000A 這個合適嗎?還有關于雙銅套
GCK低壓柜母排發出異響,無法解釋其原因,現場對電柜母排母線夾增加加固,拆除電柜頂封板,減少震動,檢查母排螺絲是否緊固,檢查分支出線開關母線是否緊固,重新送電后正常無響聲,但運行半個月后異響重新產生。請教各位原因。
低壓抽屜柜中互感器的位置,下圖中左右兩個圖哪個正確。為什么?是與互感器級數有關還是與互感器的大小有關。謝謝。
我們公司有八十年代進口的東芝熱繼電器,可以在抽屜柜外手動復位,現在已經停產了。我想用ABB或者其他的熱繼電器替代,可是連接柜外的手動復位裝置與熱繼電器不配套,有沒有和熱繼電器配套的這種裝置?需要大量(大概上千個)。
低壓出線用塑殼斷路器,正視時,左、中、右分別為A、B、C相;但抽屜柜內塑殼側裝:進線端在左側,出線端在右側,此時相序應如何排列?從上到下依次為A、B、C還是C、B、A?是否有標準要求?請指教,謝謝?
最近考慮對一臺低壓mss抽屜柜做電氣試驗,求試驗資料。
圖紙簡介: 本圖紙為抽屜柜一二次電氣接線圖,圖紙內容包括:接線尺寸,低壓一次系統圖,聯絡柜二次原理圖,進線柜二次原理圖,電容器柜二次原理圖,三表抽屜回路二次原理圖等等。 投稿網友: a_11349568 上傳時間: 2014-04
MNS抽屜柜內各抽屜二次回路取電源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的電源直接取個自抽屜斷路器(3極)的出線端,N通過各抽屈的二次輔助觸頭與N銅排連接。這種取二次回路電源有問題嗎?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的電源取抽屜斷路器的進線還是出線側,抽屜柜在試驗位置時,主觸頭 分離的,二次回路都是沒有電源,我看好多的設計院,資料書籍都是這么設計的,可是這個問題一到MNS抽屜柜就有問題了,這個問題是老外提出來的。今天上查了資料,控制電源可分兩種,一種是主電源斷開控制電源也斷開,另一種是主電源斷開,控制電源還是有電。第一種的好處是主電源失電時,接觸器線圈復位。[ 本帖最后由 xiaochi511 于 2010-7-14 18:17 編輯 ]
mns低壓抽屜柜
mns低壓抽屜柜專題,為您提供mns低壓抽屜柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與mns低壓抽屜柜 相關的專業交流討論,更多mns低壓抽屜柜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題