  • 10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點

    論文簡介:10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點 投稿網友:huazai20096469 上傳時間: 2013-02-27

  • 【請教】一些關于10kV高壓開關柜的疑惑!

    1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用?3、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么?4、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津。盼回復!!

  • 110kv、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀!

  • 關于高壓開關柜型號的疑問

    在此向各位師傅請教:型號為KYN28-12(Z)和KYN48-12(Z)的高壓開關柜,除了設計序號“28”和“48”不同外,在實現功能,柜內設備配置等方面有什么不同嗎?

  • 10KV開閉所高壓開關柜配電!!

    有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,計量柜,電壓互感器柜,4個出線柜),從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價?

  • 各種型號高壓開關柜詳圖及說明

    發一個“各種型號高壓開關柜詳圖及說明”,供大家參考!

  • 一套10KV高壓開關柜原理圖

    圖紙簡介: 一套10KV高壓開關柜原理圖,會持續更新,正在做的一個項目 投稿網友: streetwz 上傳時間: 2013-07-05

  • 10kV高壓開關柜絕緣缺陷及對策

    10kV高壓開關柜,數量多、應用面廣,其絕緣水平的高低,對電網的安全運行舉足輕重。若10kV高壓開關柜發生絕緣事故,其危害輕則造成設備損壞,重則引發大面積停電,給國家造成不可彌補的損失。因而,必須對該問題作認真研究,并切實加以解決。 1、常見缺陷及原因 1.1空氣絕緣間隙小 長期以來,有的高壓開關柜生產廠家,不嚴格執行有關技術標準,使目前有些正在運行的10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相、相與地之間空氣絕緣間隙多在100~125mm之間。作為純空氣絕緣的電氣設備,《高壓配電裝置設計技術規程》中明確規定,10kV系統純空氣絕緣的最小間隙為125mm。從交流耐壓試驗的結果,并結合事故分析可以看出,10kV高壓開關柜柜內帶電體的相與相間、相與地的最小空氣絕緣間隙,低于125mm的,容量出事故。 1.2配套附件絕緣性能差 我國10kV高壓開關柜的生產廠家很多,有的廠家為了降低成本,采用絕緣水平較低的配套附件,造成整臺開關柜的污閃電壓降低

  • 各種型號高壓開關柜全套資料.rar

    各種型號高壓開關柜全套資料.rar

  • 10kV高壓開關柜一次訂貨圖D01-0

    10kV高壓開關柜一次訂貨圖D01-0

  • 10kV高壓開關柜柜體設計注意要點!

    10kV高壓開關柜柜體設計注意要點!

    來源:電氣分享社區 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除

  • 淺談10kV高壓開關柜設計的幾點體會

    淺談10kV高壓開關柜設計的幾點體會

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎?

    第一貼啊!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜、計量柜、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,差別大嗎?

  • 關于10KV開關柜核相問題

    新上10KV開關柜,兩電源進線,連個電源均是由同一個10KV配電室母線經電抗器、開接入,新上10KV開關柜進線柜為刀閘,將兩電源送電,將其中一個刀閘拉出在10KV開關柜刀閘柜內上下插頭進行核相,核相用10KV核相儀在一次核相,核相時核相儀指示三相均錯誤,請高手指點下到底是什么原因,是不是核相儀壞了

  • 10KV母聯開關柜要怎么整定

    做的是10/0.4的配電10KV高壓側兩路電源供電,出線是兩臺800的變壓器。我們這做的高壓是不聯絡的,現在做的別的地方的高壓要聯絡,而且他的是直接進計量柜,然后才是進線總開關柜。現在想問一下10kv側的母聯開關柜要不要整定?要的話怎么整定?能和進線柜一樣嗎。我們這進線柜出線柜速斷過流都是直接按允許負荷的一定倍數整定柜子分別是計量柜、進線柜、出線柜、壓變柜、聯絡柜