平時都是做垂直單管系統的,不知道大家有沒有什么好的方法啊!
望高手指教: 采暖通風與空氣調節設計規范上 規定50m宜分區,但現有一小區,9幢19層的樓,1幢26層,19層的高度大概58m左右,那么該小區能不能1——19層分成低區,20——26分為高區?
當冬天來臨時,大家都早早的準備好采暖措施,抵御寒冷的天氣。當春天悄無聲息地來臨時,天氣也漸漸回暖了,大家沐著和煦溫暖的陽光的時候,相信很多家庭將慢慢停止供暖,采暖系統在經過冬天長時間的運作之后,你想過怎么比較安全合理的停暖嗎?貓妹建議最好能對采暖設備進行檢修和清洗保養,這樣不僅能夠保證下一個冬季的正常采暖,還能夠延長采暖設備的壽命。下面就貓妹就和大家分享一下采暖設備停止供暖后如何進行保養吧! 壁掛爐 如果您家打算關掉采暖設備,只需調整壁掛爐的使用模式,將其調至生活熱水模式即可。 污垢問題:再好的壁掛爐也會受到水質的影響。如果家庭用水的硬度過高,就極容易產生水垢。特別是在熱水的條件下,日積月累,水垢就會附著在熱交換器和水道管路的內層,損壞壁掛爐;隨著水垢的加厚,熱交換器的管路會越來越窄,水流不暢,還會對水泵造成壓
有一個小區10棟多層(4-5層),還有兩棟高層(12層),采用間供的一個二次采暖系統供暖(熱源為板換換熱站,沒分高低區),但兩棟高層為二次系統末端。問題是從點火到停暖10棟多層沒什么氣,兩棟高層不停地產氣,總也放不完。系統補水正常,定壓為5.4公斤。求助各位高師:在高層不獨立加板換或不與其他供暖系統并網的情況下,還有什么好的辦法嗎?謝謝啦!
尋找采暖系統不熱的原因:采暖系統不熱這種現象是很常見的毛病,如果遇到這種問題,恐怕需要耗費很多時間,并且容易作出錯誤的判斷,不知大家有什么好的建議??
目前在我國北方地區很多老房子的采暖系統采用的是屋頂開式水箱,屬于開式系統,采暖系統存在腐蝕漏水問題;一些小區對采暖系統及鍋爐房進行改造,由于受技術監督局對地下二層不得使用有壓鍋爐規定的制約或是缺乏對采暖系統的專業知識,采用常壓鍋爐,采暖系統嚴重腐蝕;新建的房子,大部分不選用隔膜膨脹水箱而是用定壓泵定壓,膨脹排出的水不回收,采暖循環系統需要不斷補水,看似閉式實為開式的采暖系統,腐蝕問題不可避免。采暖系統腐蝕的另一重要原因就是漏水嚴重,北京一較新的小區,20萬m2的采暖系統1天補水達100噸。漏水除了能引起腐蝕外,還造成了能源浪費和環境污染。這一20萬m2的小區,采暖期間每天須浪費能源23000MJ,相當于6380度電或每個采暖季節浪費83噸柴油或83000m3的天然氣,或125噸煤,由此產生16.6噸二氧化碳。如果把整個北京市或北方采暖地區的數字累計起來,那絕對是個大得驚人的數字。還有一個使得采暖系統腐蝕的根源,那就是管理!非采暖季節系統放水是引起腐蝕的另一原因。北京地區不到五分之四的采暖系統放水。天津地區非采暖季節的系統保養做得較好,其他地區比北京更差。<
請大家給一些意見,40萬平米的住宅,采暖委托了5~6個設計單位,開發單位要求對采暖系統作總體把關,就是希望供熱時不會出現不熱的樓棟,應該如何把關,請各位資深同仁給些建議,不勝感謝!
本人在進行采暖設計時,對于住宅(六層)分戶計量,入戶立管底層管徑如何選取很迷惑,單位的老師全按DN70選,可如果負荷較小,單位比摩只有10pa左右,遠比根據手冊按60-120pa/m進行沿阻計算小很多,另外想請教各位高手,六層左右住宅資用壓力時大概取值是多少?在進行小型公建采暖設計時,按老師習慣選取的管徑,對應的比摩阻大概在20pa左右,不知你們是如何選取的?
在17層住宅采暖分區的帖子里問,沒人理我,只好開個新帖。工作壓力的定義我知道,但不知道具體指的是什么,等于系統靜壓加上什么,誰能教教我。
采暖系統的立管留洞尺寸一般怎樣規定的?立管與墻體的距離怎么規定的?謝謝各位同行了!!那位有采暖通風的驗收規范?電子版的 謝謝告訴.
現有系統上供下回,物業的做法是從回水管上水,達到補水定壓壓力,打開供水管閥門,再開啟循環泵。這樣做是否合理呢?其他形式,如分戶系統常用的下供下回等,是否也采用這樣的方式呢?歡迎大家討論!
家用的壁掛燃氣爐采暖,分別采用銅鋁復合散熱器,鋼制散熱器,和地板采暖系統.問一下保養方面的問題.補水是用未經除氧的自來水.個人認為只要初次運行前沖洗掉散熱器和管路里的雜物,之后就沒必要換水了.同時在非采暖季最好進行滿水保養.因為平時對運行方面了解比較少,不知以上觀點對不對,請同行指正!
做了10幾年的設計, 現在面臨著對于采暖系統水力計算不知所措,例如:下供下回分戶計量系統,低溫地面輻射供暖系統,現在設計大都在估算,但總是忐忑不安,由于水力計算,沒有可用的軟件,現在設計手冊也沒有方便使用的方法,不知道其他區域的同仁是如何處理的。
采暖規范第4.8.6熱水采暖系統各并聯環路之間的計算壓損相對差額,不應大于15%。是不是超過這個值就無法調了,請大家踴躍發言
北方的廠房冬季要采暖另外廠門加風幕,能否考慮合用一套系統.具體大家有這么做的嗎?告訴一二,另外廠房選用那種散熱器為好,這個車間是檢驗氣體用的.
有一采暖系統,一次側 50-40度 流量104T/h 一次側 35-45度 流量104T/h 板換已經選好但用戶選水泵選了200T的流量 板換是按照104T的流量選的 我考慮在二次側接個旁通不知可行否?
現有一個采用地板采暖的小區,有11層的樓,有18層的樓,還有26層的樓,請問如何是一個比較好的采暖分區.請各位高手分析分析:lol
我做的一些矮層的建筑,采用垂直單管上供中回,就是在最底層的頂部回水,是否要將最低層的會水管放大,好像看有些書上寫的要放大,但用軟件做水力計算的時候并沒有這種型式的算法,不知是否應該靠經驗來哦,請專家賜教,謝謝!
我遇到了三次供暖系統中軟連接被拉開的情況第一次。偶然發現新風機的回水管軟連接也不知道什么時候被拉開,管路向后坐了大概200mm的距離,軟連接是DN80的。解決辦法:更換一個軟連接后,將水管復位,固定支架重新緊固。第二次。采暖水泵夜間正常運轉,突然一聲巨響水泵出水立管軟連接的外圈鋼絲斷裂,軟連接被拉伸損壞,第二天下午,同一個系統的另一臺水泵也遭此厄運,發生了同樣的情況,當時據說水泵的進水壓力1.7mpa,正常運轉的壓力為0.5-0.7mpa,隨即加急采購安全閥,在每臺水泵進水橫管段 增加安裝,設定超壓泄水,問題再沒發生。此前這套系統正常運行了兩年未有事故。第三次。前幾天冬夏季轉換時,開啟采暖水泵進水閥門時,突然一聲巨響,采暖水泵的立管段軟連接變型,橫管段軟連接鋼絲被拉伸斷裂,軟連接被拉伸100mm長,所有水泵都沒有工作的情況下發生的事,不過系統里有1.0mpa的壓力我很不理解,為什么都是在采暖系統中出現問題。請高人們針對三次事件分析原因,并針對問題各抒己見。