800KW的備用發電機 計算電流是不是 I=800KW/0.8(功率因數)/根號3/0.4(電壓)=1443A問發電機的廠家,叫我用2000的或者2500的,要不容易燒壞。。但是低壓斷路器廠家說1600A足矣。。實際情況是我的柜子根本放不下(不好放)兩個用于切換電源2000的開關,還有做閉鎖我工作經驗不足,前輩請指教下啊
本人在工作中收集的幾個電機廠型譜資料,與大家共享
外形尺寸26 X 27m,建筑面積2211.34m2,占地面積732.0m2,高度23.2m 。地下一層和地上五層,鋼筋混凝土墻板結構,片筏基礎。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 16:40 編輯 ]
各位幫忙分析一下啊:我廠新投運的135MW發電機,保護用許繼的發變組保護,單元接線方式,起機后發"定子三次諧波接地"信號,我們查中性點接地變壓器二次輸出為零,查接線都正確,不知道哪位老大能夠解釋此類問題,或者碰見過啊
今年公司要將原有的消防泵改為康明斯的柴油泵機組,本人對柴油泵機組不怎么了解,希望哪位專家可以給發一份康明斯柴油消防泵機組的資料,功率大概是450KW,主要想了解康明斯柴油泵的結構組成,各系統的的知識,O(∩_∩)O謝謝,郵箱:[email protected]
水泵備用發電機配件維護內容,華全動力介紹! 1、機油的檢查與更換檢查水泵備用發電機機油的液面是增高還是降低,機油面升高了要分析原因,液面降低了要加注至須的刻度線。如機油超過質保期而發生變質需更換。更換機油時須換新的機油濾芯等附件。2、空濾保養與更換檢查空濾的空氣流阻指示器,顯示紅色時清潔空氣濾清器;空氣濾芯污染嚴重時需換新的。3、控制部件檢查檢查水泵備用發電機電氣控制部分是否可以成功啟動與停機,各儀表讀數顯示是否正確,損壞的及時修理與更換。4、燃油的檢查先檢查燃油箱的燃油量是否足,油箱的底部渣滓要清理,通疏燃油通道保持通暢,每250小時更換燃油濾芯。5、發電機的檢查發電機的絕緣耐壓檢查試驗,發電機的轉動部件的潤滑處理以及電氣元件的除塵清潔。6、冷卻液的檢查檢查散熱器內的冷卻液面,減少時加補,使用防凍液為冷卻介質的應滿2年更換,用水來冷卻的注意水的酸堿度,冬季有冰凍地區應更換相對應的防凍液。華全動力提醒,水泵備用發電機配件維護保養項目不可缺!用戶在
如題,在空壓機廠房,布置有汽輪機,空壓機,電動機,多余的蒸汽想用來帶動發電機,請問,在同一空間內布置,是否對發電機有刷無刷有要求。
400KW發電機定子繞組燒毀
電站總裝機18MW,安裝2臺混流式水輪發電機組。每臺水輪機出力為9000kW;額定轉速1000rpm;最大水頭291.5m;額定水頭268m;最小水頭259.8m。引水系統為1管2機,每臺機組蝸殼進口處安裝有進水閥。水輪機:水輪機型號:HL-LJ-100水輪機額定出力(額定水頭下):9000KW額定轉速:1000 rpm額定流量:4.06m3/s水輪機安裝高程:38.0m發電機:額定轉速:1000 rpm額定功率因數:0.85額定頻率:50Hz額定電壓:6.3kV發電機廠家的提供以下發電機外形尺寸及重量(包括飛輪力矩;發電機定子、推力軸承負荷、轉子、磁軛、上下機架等部件重量及尺寸以及吊裝圖)。
發電機檢修規程
RTSF6充氣柜用的負荷開關,以前多用手動的;目前公司需要上電動項目,急需能做配套電動機構的廠家或者電機廠家。希望大家能幫忙,謝謝。參考圖如下:
污水處理工程調試大綱,供大家參考.
本人是大四,要做畢業論文是“電機廠雙回路10KV變配電所設計”,畢業后不打算做電氣方面的工作,所以大學期間課程學的一塌糊涂,但是為了能順利通過畢業答辯,求助各位大神,有沒有時間幫我出個圖紙,如果哪位大神有時間還想賺點外快,QQ聯系我,1584817832,請備注土木在線,價格和具體技術要求在QQ上談。
現我這有個直流提升機558kW 800V,電控串聯十二脈動。若要求柴油發電機發電帶提升機正常使用,得需多大容量的柴油發電機。若切換為六脈動則需要多大的柴油機!急急急
變電室發電機房配置圖,比較簡單
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?