  • 單冷空調與冷暖空調的區別

    單冷空調與冷暖空調的區別從名稱上就知道,一個只制冷你一個又可以制冷又可以加熱,冷暖機一般都電加熱絲即電輔熱單冷機沒有價格當然有區別一般在100-300元左右 單冷空調與冷暖空調區別是:熱泵型空調器是在單冷風型空調器的基礎上加一只電磁換向閥(又稱四通閥)換向閥的作用是使制冷劑流動方向改變,使原來冷卻進行運行時的蒸發器變為冷凝器,制冷劑在冷凝器中放熱,熱量由風機吹風帶進室內,達到供熱目的。熱泵型冷熱兩用空調是一種比較實用和完善的室內空調設備。它可以在夏季向房間內送冷風,冬季向房間內送熱風,一機兩用。價格一般相差也就幾百元。 單冷只是空調壓縮機只是朝一個方向運轉,也就是只能夏天制冷使用,而冷暖空調則是壓縮機正反方向都運轉,所以起到既能制冷,又制熱的作用。在同等價格上,最好購買冷暖空調。 單冷現在好多廠家都不生產咯,但是我發現現在這段時間還是有好多人專門要買單冷的,其實單冷的價格跟冷暖的差不多,價格懸殊又不大,單冷早就是淘汰產品咯,但是有些人為了價格便宜還是會選擇單冷,小編建議不要買單冷的,因為難免冬天不吹空調,要是冬天太冷的

  • 求教:單冷空調機如何改冷暖兩用機?

    有一臺5匹單冷型空調風管機需要改為冷暖兩用熱泵型,請教有經驗的師傅們予以指點,越詳細越好,多謝了!外機配置5匹三洋壓機,外平衡膨脹閥節流。

  • 關于紡織空調的一些問題

    小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?

  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!

  • 地下商場單冷空調系統改為冷熱系統需做些什么?

    我做的一個地下超市,甲方開始要求的是只做夏季供冷,現在冬季也要用空調,不知需要做那方面的改動?我的系統是風機盤管加新風系統,制冷機為風冷機組,所有管路系統都是按夏季供冷的情況設計的。

  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?

  • 空調技改---這樣節能嗎?

    企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代

  • 關于空調的發明及其影響

    被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣

  • 夏天采用單冷空調,冬天采用鍋爐換熱器和空調公用管路

    在用單冷空調制冷時候,考慮到保護蒸發器,用差壓旁通閥保證蒸發器流量,冬天制熱采用鍋爐加板換和風機盤管共用管路,單獨設置采暖是水泵,冬天情況下供水管需要壓差旁通閥嗎?

  • 風冷冷風單冷空調機組運行不正常!

    風冷冷風單冷空調機組運行不正常!什么原因呢!低壓低,高壓低,制冷劑充注已超出標準的1/3。請大家多幫忙了!在此表示感謝了!20P風冷冷風單冷空調機組運行不正常!什么原因呢!現象:低壓低,高壓低,制冷劑充注已超出標準的1/3,室外風機為兩個風機,現只開一個,壓縮機開啟后噪音偏大,低壓只有0.05MP,高壓只有0.8MP,節流后結霜,室內溫度25度,室外溫度是8度,壓機發熱,電流為15A,額定電流為34A。

  • 中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 家里的空調不制冷怎么辦?

    夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?

  • 170臺標準2.0P單冷空調主線要選用多大銅導線

    首先謝謝各位幫手,不會也幫頂下謝謝。:kiss: 170臺空調都是同種型號都是220供電的2P單冷掛機我是一所以學校的小電工,現在學校宿舍要全面安裝空調,現要我計算空調主線大小。以我一個中專生真的有點難,如果導線選小了出了問題我就完了,但選得太大又浪費學校資源:Q 所以前來請教各高手:kiss: 首先說下我校供電情況,總電房到宿舍區約300米,導線安裝要埋地。供電要三相四線因為空調全選用220電壓,分三座宿舍1座112臺空調,2座28臺空調,3座30臺空調我自己計算選線是:兩條185銅導線帶鋼電纜合并埋地,即是電纜三條相線185線但零線選120線,主配電房安在1座樓,主配電柜總開關選600安總開關,分開關1座500安、出來導線185線到分配電箱,2座與3座都選200安開關、出來選35線帶鋼到另外兩座宿舍(1座距離2、3座約50米)請問這樣合理嗎?還有問問如果這樣的負荷用臺專變變壓器應該選多

  • 《制冷空調原理及應用》

    《制冷空調原理及應用》

    上傳《制冷空調原理及應用》,分17卷,PART1

  • 有關空調的接線問題,急救!!!!

    空調在接線的時候,要接線控線,不同的廠家接線根數不同,我現在不清楚的是每跟線的功能,為什么不同廠家的不同,每次都是看樣冊,有點糊,畢竟不是學控制出身,有人能跟我說說它的接線原理不,這樣也好以后以不變應萬變啊?急啊!!!!!!!!!!!!謝謝了!!!!!!

  • 關于空調三速開關的問題

    一般風機盤管用三速開關就地控制,可是這個線是怎么接的呢?我一直都搞不清楚啊,是電源進線先進入三速開關,在接風機盤管嗎?還是其它的做法啊另外,這個三速開關可以一個控制多個風機盤管嗎?問過一個電氣工程師他說可以,多個風機盤管并聯就可以了,可問暖通工程師卻說要一個控制一個,我暈了啊,搞不清楚方向了啊高手指點迷津啊謝謝

  • 關于潔凈組合空調的設計

    請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉?

  • 空調同時使用系數的選用

    建筑面積246000平米,用途為辦公研發,部分建筑一層為商業或餐飲(具體何種餐飲不定),坐落在天津市,求教空調同時使用系數的選用,請說明依據.謝謝!

  • 請教大家個關于機房空調的問題

    現在有個機房空調,是EMERSON的。現在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?