最近我們公司想在別墅搞風力發電機,僅僅提供給路燈照明(顯然是噱頭,但是老板想法如此,沒辦法),現在存在一個這樣的問題,畢竟完全依靠風力發電肯定是不能保證用電的可靠性的,那如何實現與市電的切換呢? 期待中……
一信用社,采用常用電源加發電機電源供電,消防負荷采用末端切換,部分重要照明與計算機采用eps電源供電,這樣可行嗎另外發電機電源與市電在配電房電壓側聯絡,是手動地還是用雙電元自動轉換開關,常用電沒電時,發電機會自動投入馬,謝謝大家!
請問:現有一小型發電機,客戶要求更改成自動發電、并能按用電所需來調節發電機。誰有實例、原理圖。跪求。郵箱:[email protected]
發電機自動調節勵磁原理.ppt
發電機檢修規程
300MW及以上機組通常接成發變組單元接線,并通過變壓器高壓側斷路器與系統相連。機組正常運行時,由于種種原因,使斷路器自動跳閘,運行人員應正確判斷并及時處理,以保證機組安全運行。1.斷路器自動跳閘的原因:1)繼電保護動作跳閘。如機組內部或外部短路故障引起繼電保護動作跳閘;發電機因失磁或斷水引起失磁保護和利斷水保護動作跳閘;熱機系統發生故障,由值班員就地緊急跳閘,或熱力系統故障由熱機保護動作并聯動斷路器跳閘;2)工作人員誤碰或誤操作、繼電保護誤動作使斷路器跳閘。2.斷路器自動跳閘后的現象:保護正確動作引起的跳閘:1)喇叭響,機組斷路器和滅磁開關的位置指示燈閃光。當機組發生故障時,發電機主斷路器、滅磁開關、高壓廠用工作分支斷路器在繼電保護的作用下自動跳閘,各跳閘斷路器的綠燈閃光。高壓廠用備用分支斷路器被聯動自動合閘,備用分支斷路器的紅燈閃光。2)發電機主斷路器、高壓廠用工作分支斷路器、滅磁開關“事故跳閘”光字牌信號報警,有關保護
現在是高速發展的時代,各類機械設備的精密度都比較高,所以,對300KW柴油發電機組的起動性能也就相當高.于是,要求發電機組自動化控制系統具有相當高的靈敏度,下面,泰州東康為您介紹一下300KW柴油發電機自動化發電機組的特點和功能 (1)發電機組自動化控制系統的特點如下: 1)發電機組采用一體化結構,安裝方便。 2)發電機組采用單片微機作為控制器的主機。 3)由于發電機組采用微機控制技術,其軟件又增加對干擾信號的識別判斷,有效地防止控制系統的誤動作,因而提高了發電機組的可靠性和系統的檢測精度。 4)發電機組自動控制和監測保護的功能均用程序語言輸入可編程只讀存儲器,實現控制系統軟件化。 (2)發電機組微型機自動化控制系統的功能如下: 1)發電機組在準起動狀態下,當市電停電或發生故障時,在15s時間內,能及時自動起動,向用電設備供電。 2)當市電斷電或電壓(高于480V或低于320V)時,微型機控制器將發出報警信號。 3)發電機組具有三次自動起動功能,每次起
柴油發電機自動控制系統介紹 一、系統結構 柴油發電機組自動化控制系統由程序控制、模擬控制和運行管理控制三部分組成。 1、程序控制。它是按事先設計好的操作順序實現的控制。控制信號只起離散作用,參數是開關量。控制信號的形式,通常取自于幾個操作邏輯運算的結果。例如機組的起動和停機等,就屬于程序控制。 2、模擬控制。通
全自動20KW汽油發電機參考資料 全自動操作系統住宅式汽油發電機 一、舒適性、安全性和便利性的感覺是你可以依靠和亞住宅汽油發電機,以防萬一停電。人們很容易忘記我們是多么依賴權力。我們使用它像加熱,冷卻,安全,制冷,照明,做飯和洗澡日常必需品。隨著停電發生越來越頻繁,這是很好的準備。和亞發電備用發電機讓你在繁忙的生活中可以安心,提供不間斷的能力。一般來說,和亞電力住宅家庭備用發電機組提供便攜式發電機組,如更復雜的控制系統,全氣候保護外殼,顯著運轉更安靜,更沒有能力找到這樣你可以驅動更多的便利許多功能。它會自動在您需要時自動關閉,一旦主電源恢復。它直接連接到汽油系統和您的家庭電力系統,使你不會有手動從應用程序傳送電力到家庭備用電器。產品特點:很安靜的操作 ;耐鋁外殼天氣 ;全自動操作自動轉接板 ;適用于天然氣或液化汽使用 ;有吸引力和謹慎的住房 ;電子調速器進行精確的頻率控制 二、電力燃氣發電機組是利用先進的技術,結果在能和高
樓主現在有個項目,高壓進線柜和低壓發電機柜進線了電氣聯鎖,現在用戶提出當網電斷電時,低壓發電機需要能夠自動投入運行,不需要人工手動去操作。按供電局規定,當投入自發電時,必須將進線柜斷路器移開工作位置。。用戶一定要實現無人化操作(外國老板,國外的概念和天朝不一樣)。有沒有高手可否指導一下具體該怎么做?
圖紙簡介: 本土是一張250kW柴油發電機自動控制原理圖,沒有材料表。 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 <
不管選擇什么物品,品牌是用戶關心的一個問題,這不僅是用戶的喜好,也關系著質量問題。那么,玉柴自動化養殖備用發電機質量怎么樣?華全介紹!1、玉柴生產柴油發電機組已有40多年的歷史,產品應用領域廣。2、玉柴發電機組產品所配套動力采用玉柴自行生產的柴油機。3、配套電機均為高質量產品。4、數字化控制系統;可根據用戶的不同需求提供能進行遠程計算機遙控、群控、遙測、自動并車、故障自動保護等不同功能的產品;5、燃油消耗率和潤滑油消耗率低;6、震動小噪聲低可靠性高;7、排放低8、產品質量達到或超過有關標準;9、三包期長;10、玉柴發電機組所設立的服務站將為用戶提供服務。500kw玉柴自動化養殖備用發電機技術參數型號:HQY500GF輸出功率:(KW)主用:500/625 備用:550/688 電流:900柴油機型號:YC6TD780L-D20缸數:6 &nbs
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!!!
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
自動發電機
自動發電機專題,為您提供自動發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動發電機 相關的專業交流討論,更多自動發電機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題