本地區的抗震設防烈度低于6度,卻是24層的高層住宅樓。設計時如何控制,地震力可以不算,但是像周期比等那些控制指標呢?沒這方面的經驗,期望指導
場地所在市、區、鎮的抗震設計設防參數?在哪里查的到?
本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 編輯 基于性能的抗震設計理論(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美國科學家和工程師提出的,它是指對結構進行抗震計算分析和采取構造措施,使結構在未來不同的抗震設防等級地震作用下達到預期的抗震性能目標。基于性能抗震設計的目的是在建筑物的整個壽命期內,在“一定的條件”下,花在抗震上的費用最少,即追求建筑物在服役期內的“最佳經濟效益”。這里的“費用”是指增加抗震能力的投資和因地震破壞造成的損失,包括人員傷亡、經營中斷、重復修建等 ; “一定的條件”是指所謂的性能目標 (Performance objectives)
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
抗震設防7度與8度在構造方面有哪些變化,我們這里原來是設防7度,現在許多學校教學樓要設防改成8度,8度與7度有什么區別,誰能說的具體點,不要用規范里面的話來回答.比如,構造柱240X240原來4根12鋼筋,現在還是4根12的,還是怎么的. 設計方面要注意哪些.
9度區,乙類建筑,高層,剪力墻結構,算到死也算不過的節奏,大家有沒什么好的方法,?墻厚已經加到300后,砼強度等級已經達到C40,吐吐槽,繼續改,主要是,還是側向剛度小,現在層間位移還在1/700徘徊,偶的那個神,該死的建筑,你弄死我得了?
2008版《抗震設防分類標準》6.0.8條及條文說明看不明白.6.0.8條原文:"教育建筑中,幼兒園、小學、中學的教學用房 以及 學生宿舍和食堂,抗震設防類別應不低于重點設防類."分析:如果把"教育建筑中,幼兒園、小學、中學的"作為"教學用房以及學生宿舍和食堂"的定語,那么顯然"學生宿舍"指的僅僅是"幼兒園、小學、中學的".所以大學的學生宿舍應列在標準設防類 .但如果把6.0.8條中的"以及"前后的內容作為并列的內容,即把"教育建筑中,幼兒園、小學、中學的"作為"教學用房"的定語,而沒有定語定義"學生宿舍和食堂",則"學生宿舍和食堂"應認為是全部機構中的"學生宿舍和食堂",當然也就包含大學的"學生宿舍和食堂"了.所以大學的學生宿舍應列在重點設防類 .6.0.8的條文說明,分了三段,第一段,看了讓人感覺大學的學生宿舍應列在標準設防類:第二段的最后一個句號內的話,看了讓人感覺大學的學生宿舍應列在重點設防類 .總結:這個確實沒法說.實際操作1:咨詢了四位專家庫的專家,結果是
商業建筑及高層建筑的抗震設防分類問題及設計建議
在單位,有人認為6度區不屬于地震區,可以不考慮抗震設計,或對抗震設計,但現在的情況是抗震設防6度區,重點設防類建筑,采取抗震設防措施,對勘察來說要進行液化判定嗎?如果對沉陷敏感的乙類建筑,可按7度進行液化判別嗎?
抗震設計規范附錄A里面,只有9度以上分類,沒有說那些是9度,而前面條文里面都是說的9度抗震,就是那些是9度抗震,那些9度以上抗震,這個怎么區分?另外9度以上抗震該如何考慮呀
我國是一個多地震國家,地震中,橋梁的破壞將導致交通中斷,這不但會影響人們的正常生活和經濟運行,造成嚴重的經濟損失,而且將嚴重影響震后救災工作,使人員不能安全順利疏散,并阻礙向災區緊急輸送救援人員和救災物資,從而加劇地震災害。為了保障公路橋梁設施的完好,就需要在橋梁設計中對橋梁抗震設計有充分的重視。 1 橋梁抗震分析方法 人類對地震的研究也不斷地獲得進步,特別是近半個多世紀以來,人們對地震的破壞機理已有了深入的認識,并發展了各種抗震分析方法。橋梁結構地震響應分析方法可以分為確定性方法和概率性方法兩大類。確定性方法是以確定性的荷載作用于結構,求解該確定性荷載作用下結構動力反應的方法。概率性方法將地震作用視為隨機過程,以此隨機地震作用于結構,求出結構動力響應統計量
論文簡介:從89規范就提出抗震性能化設計,現行的抗震規范、高規對其進一步闡述,本文論述如何應用到結構設計中。 投稿網友:sunpepe 上傳時間: 2013-12-03
橋梁抗震分析與設計例題
論文簡介:就基于性能的建筑結構抗震設計的幾個關鍵環節進行了討論,給出了結構整體設計的總框圖及設計中各關鍵環節的子框圖,較為清晰地展現了基于性能的建筑結構抗震設計的基本過程。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-28
昨天我在看《建筑工程抗震設防分類標準》(GB50223-2008)的時候遇到一處疑惑。3.0.3 2 重點設防類,應按高于本地區抗震設防烈度一度的要求加強抗震措施; 3 特殊設防類,應按高于本地區抗震設防烈度提高一度的要求加強其抗震措施;
本帖最后由 yxy531253671 于 2015-9-18 18:13 編輯 朱總在《高層建筑混凝土結構技術規程應用與分析》p7頁中對抗震概念設計進行了介紹1.提到了結構布置應把握:剪力墻的合理間距、結構的協同工作、上部結構與地基基礎的協同變形。2.提到了應注意加強以下部位:豎向構件的加強部位、樓面結構的加強部位、地基基礎的加強部位。請問以上紅色的這些項如何控制?
一、建筑幕墻的抗震要求 建筑幕墻的抗震性能應滿足GB 50011的要求。 建筑幕墻應滿足所在地抗震設防烈度的要求。對有抗震設防要求的建筑幕墻,其試驗樣品在設計的試驗峰值加速度條件下不應發生破壞。幕墻具備下列條件之一時,應進行振動臺抗震性能試驗或其他可行的驗證試驗:①面板為脆性材料,且單塊面板面積或厚度超過現行標準或規范的限制;②面板為脆性材料,且與后部支撐結構的連接體系為首次應用;③應用高度超過標準或規范規定的高度限制;④所在地區為9度以上(含9度)設防烈度。二、建筑幕墻抗震設計原則建筑幕墻的抗震設計遵循“小震不壞,中震可修,大震不倒”的設計原則。按照《建筑抗震設計規范》進行抗震設計的建筑,其基本的抗震設防目標是:①當遭受低于本地區抗震設防烈度的多遇地震影響時,主體結構不受損壞或不需修理可繼續使用;②當遭受相當于本地區抗震設防烈度的設防地震影
[分享]砌體結構抗震設計
鋼材基本屬于各向同性的均質材料,且質輕高強、延性好,是一種很適合于建筑抗震結構的材料,在地震作用下,高層鋼結構房屋由于鋼材材質均勻,強度易于保證,所以結構的可靠性大;輕質高強的特點使得鋼結構房屋的自重輕,從而所受地震作用減?。涣己玫难有允菇Y構在很大的變形下仍不致倒塌,從而保證結構在地震作用下的安全性。但是,鋼結構房屋如果設計和制造不當,在地震作用下,可能發生構件的失穩和材料的脆性破壞或連接破壞,使鋼材的性能得不到充分發揮,造成災難性后果。因此高層鋼結構房屋的抗震設計就顯得非常重要和必要。