志成集團志成國際企業集團公司成立于1983年,是工程機械租售的領導型企業。目前,公司已經在中國成立了廣州、北京、上海、成都4家分公司,業務遍及中國大陸、香港、澳門及東南亞多個國家和地區。 為了適應市場蓬勃的發展,我集團公司緊密聯系,及時、快捷的服務于客戶,使客戶在最短的時間內使用到設備,及時投入到施工中,并且我集團可將強大的設備資源在全國范圍內調動,不斷滿足客戶需要!集團公司租賃部現擁有原裝進口工程機械設備4000余臺對外出租。發電機、空壓機、高空作業車面向全國租賃\銷售\服務13141155200林工。 全國就近安排提貨131-4115-5200林志亮 專業:【出租、出售】 出租、租賃、銷售 發電機:(30KW、37KW、45KW、50KW、60KW、90KW、150KW、200KW、 250KW、 300KW、400KW、 500KW、600KW、800KW、1000KW、1500KW、1750KW美國原裝 康明斯、卡特彼勒、日本AiRMAN 、電友 發電機組) 出租、租賃、銷售 空壓機:(代理日本原裝AiRMAN 空壓機7公斤5立方、7公斤1
發電機檢修規程
我現在對大型發電機做1.5T鐵損試驗,但選擇的變壓器容量小了,不知道有沒有辦法采用并聯諧振補償電流??發電機硅鋼片為德國的M330-50A,據說它1.5T時的磁化力高達25A/cm,選擇6匝時的電流高達3100A,電壓7100V。 而我們選的變壓器(昆山特變,多抽頭的,非諧振,最高輸出為7250V,750A)電壓輸出滿足要求,而電流卻超了幾倍, 在相信它硅鋼片磁化力的前提下,有沒有辦法完成1.5T的鐵損???做鐵損試驗時發電機為感性,無功電流占主要成分,可以在變壓器的高壓側并聯電容器,來產生并聯諧振補償無功電流嗎??有沒有可操作性???期待高手回帖..........
大型水輪發電機的磁極是導磁的嗎?我的意思是磁極本身是良好的導磁體嗎? 老師說勵磁繞組產生勵磁的旋轉磁場,磁極不導磁,對嗎? 磁極是由什么材料制成? 如果磁極是導磁的,那么磁極是不是鐵磁性的,它的本身剩磁多么? 我的認為是磁極本身是導磁性的,良好的磁導,縮短空氣磁阻,而本身又不產生剩磁,以免繞組旋轉阻力增大,不知道我的想法對否?請專家指點迷津?。?!
大型發電機(1000MW)當定子繞組過負荷時分定時限和反時限兩種保護,定時保護動作是延時發信,反時限保護動作是延時跳閘。以往,當發變組保護發出“定時限過負荷”信號時,由運行人員手動調節汽輪機,減出力。目前,隨著DCS控制的廣泛應用,許多電廠提出運用儀控專業的“自動減載”功能來實現汽輪機減載功能。我想了解一下,儀控專業是怎樣實現該功能,具體怎么減載,減載的速率是多少,減載的目標值是多少?怎樣來確定這些參數?
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!??!
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越小?為什么?
發電機阻尼系數有計算公式嗎?這個數值是怎么得出來的?和其他的哪些參數有關?從網上搜了半天也沒有。急等著用這個參數。哪位大俠知道的話,望不吝賜教!
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機???
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊啊.做的這臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?