  • 關于機電專業管道及設備抗震

    對于空調吊裝風柜,風機,水管,風管等是否有具體的抗震計算方法或者具體的規范?圖紙在送審圖公司提出審核時提出要求進行抗震復核?

  • 抗震動的設備基礎如何處理

    本人現在做一個廠房改造,有一些設備基礎,是精密儀器的設備,要考慮防止周圍環境的震動的影響,請問要如何處理?是否可以在基礎中加隔震的橡膠層?還是有什么做法來處理?請各位高手告知,拜謝...

  • 通訊設備安裝的抗震計算

    通訊設備安裝的抗震計算,通訊設備安裝的抗震計算,通訊設備安裝的抗震計算

  • 石油化工鋼制設備抗震設計規范

    石油化工鋼制設備抗震設計規范 (SH 3048-1999)

  • 淺談標華機電設備支架的抗震解決方式

    由于災害的頻繁出現使我國不得不做出一些準備措施,然而抗震支架的存在便解決了我國的這項難題。近些年來隨著科技的不斷進步,改良后的抗震支架比傳統抗震支架抗震能力強很多。其次主要承擔管線水平方向的載荷,而傳統的承重支架則是以重力為主要荷載的支撐系統。布設抗震支吊架,可以改變管線系統動力特性,使之由柔變剛,地震作用下響應明顯變小;而傳統的承重支架系統側向擺動大,破壞臨近設施,甚至脫落。改變抗震支吊架處的重力吊架的受力,進而改變其設計、選型、加勁、錨固等;抗震支吊架分縱向、橫向支吊架,其受力、布設、錨固等涉及地震工程、結構工程、機械工程、給排水等多學科多領域。 一、附屬于建筑的電梯、照明和應急電源系統、煙火監測和消防系統、采暖和空氣調節系

  • 請問,對于高空放置的設備,在抗震加固方面有什么規范要求嗎?

    樓層很高,位于頂部的風機等設備是否會因為強風、地震等因素滑落?為了避免這些情況,高空放置設備的安裝和加固應該有相應的條文規定吧,請問哪本規范里可以找到這方面的東西呢?謝謝~~~

  • 關于抗震等級的那些事兒

    七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?

  • 關于抗震的疑問,望大家解決!

    中國現在的抗震計算是基于小震不倒的計算,中震和大震的抗震要通過概念設計實現;現抗震規范上設防烈度為基本設防烈度,也就是對應著中震設防,這兩者是不是有些矛盾呢,用中震的設防烈度,實現小震的抗震設防??求解,我哪里理解錯了!

  • 抗震設計規范 防止共用天線等設備掉落的措施是什么

    7.4.6 設在建筑物屋頂的共用天線等設備應采取防止因地震導致設備或其部件損壞后墜落傷人的安全防護措施。 那么請問各位壇賢了,這個措施是什么,應該怎么做?有圖集嗎? 這個規范真是好玩了,讓你做事又沒說應該做到什么程度該怎么做

  • 用罐式無負壓設備可以嗎

    我現在的小區準備用無負壓設備供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管網壓力2.0-2.2個壓,設計設備是箱式無負壓設備,考慮貯水箱造價太高,也占用地方,我準備用罐式無負壓設備。不知道可不可以?從供水安全角度說,請高手指點,急!

  • 關于主材與設備怎么區分

    小弟初涉預算領域,不知道該怎么區分報價中的主材與設備,還有就是哪個取費,空調水管道上的電動兩通閥是主材還是設備.另還有一問題:在報價中甲方要求費率下浮5%,是指規費下浮還是指全部取價差,稅和其它后總價下浮.我聲明只提出是費率下浮,并沒說什么其它.

  • 關于抗震驗算的問題!!!!!!!!

    請問下大家,在算底框結構2拖4時,,抗震演算如何計算啊?是磚混部分與框架部分分開算嗎?還是和在一起算?謝謝高人們解答下,,謝謝了

  • SH3071-1995石油化工企業電氣設備抗震鑒定標準

    石油化工企業電氣設備抗震鑒定標準

  • 關于6度區抗震計算的問題

    抗規3.1.2條規定 6度時 除本規范有具體規定外,乙丙丁類可不進行地震作用計算。。。 那么問題來了,這句“除本規范有具體規定外” 比較籠統。現在我做一個框架教學樓,圖審提出:“6.1.15條要求,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,同時GSSAP軟件具備結構模型中輸入樓梯的功能,請補充好后將結構計算書重新上傳到回復系統中,以便于審核。” 這個6.1.15條算不算是規范具體規定?? 如果是的話,那么豈不是都需要做抗震計算??多層建筑,框架有樓梯的占了99%了吧,(還沒見過6度區的普通多層會去搞剪力墻的)。。而6度高層是一定要抗震計算的,那么設置3.1.2條又有什么意義了呢??

  • 關于箍筋抗震做法的問題

    我們浙江這里是非抗震區,以前的建筑施工中鋼筋的箍筋也采用非抗震做法。但是現在這幾年就一直采用抗震做法,請問什么原因呢? 聽說08年汶川大地震后,建設行政部門下文要求采用抗震做法,請問是嗎?是的話,誰有這個文件,謝謝!

  • 純水設備表面受到腐蝕怎么辦呢

    純水設備長期與空氣和水接觸,在潮濕的環境下純水設備的表面就會受到腐蝕,純水設備長期的受到腐蝕勢必會對設備造成影響,我們就需要采取一定的措施進行處理,那么純水設備表面受到腐蝕怎么辦呢? 1、用維護膜或涂料對純水設備腐蝕地方進行粉刷。 2、細密的碳酸鈣水垢能夠維護碳鋼不受水的腐蝕,因而,舊的冷卻水體系在開始使用前必須將老垢清潔干凈,以削減純水設備腐蝕。 3、避免純水設備放在陰暗潮濕的地方,要放在干燥、通風處。 4、純水設備金屬外表有些附著的砂粒,氧化物、沉積物等使潔凈的外表變成陰極,而黏附雜質的不潔凈,因而冷卻水體系使用前,必須將金屬外表清潔干凈。 關于純水設備表面受到腐蝕怎么辦的介紹就到這里了,希望對大家有所幫助,在受到腐蝕后再處理還是會對純水設備造成一定的影響,所以我們應該提前預防純水設備受到腐蝕,在設備工作前就做好防護工作。

  • 抗震支架如何選擇才能適合自己

        地震支持制造商認為,每個人都知道,縱向地震的主要功能是減輕地震造成的危害。它們的地震強度可以達到六到九級。當我們選擇時,我們會看到許多品牌的橋梁縱向抗震支撐。那么,我們該如何選擇適合我們的抗震支架呢?     在選擇橋梁縱向抗震支撐品牌時,首先要考慮的是抗震支撐的質量。質量決定了它們的地震效應。最好的選擇是選擇一些品牌公司,以確保其抗震支持的安全。這樣的公司,抗震支吊架從最初的設計、施工到最終安裝,都有比較專業的施工人員。確保每一個環節都符合國家質量標準,特別是當安裝環節能夠行走時,抗震支撐與建筑緊密相連,以保證其健壯性,在突發性地震中,最大限度的節能可以用來減少地震造成的災害。     當采用抗震吊桿改變支座強度時,可以控制不同鋼構件的穩定性。在不同的地震作用下,它可以在不同的位置移動。抗震支撐的制造商可以通過增加或降低不同附件的抗力來增加或降低抗震支撐的抗力,有效地防止長期使用中失去對支撐運動的控制能力。     1.支架的動態旋轉。

  • 基于性能的抗震設計理論

    本帖最后由 huangzheng1992 于 2015-8-20 14:53 編輯 基于性能的抗震設計理論(Performance-based Seismic Design, PBSD) 是九十年代初期由美國科學家和工程師提出的,它是指對結構進行抗震計算分析和采取構造措施,使結構在未來不同的抗震設防等級地震作用下達到預期的抗震性能目標。基于性能抗震設計的目的是在建筑物的整個壽命期內,在“一定的條件”下,花在抗震上的費用最少,即追求建筑物在服役期內的“最佳經濟效益”。這里的“費用”是指增加抗震能力的投資和因地震破壞造成的損失,包括人員傷亡、經營中斷、重復修建等 ; “一定的條件”是指所謂的性能目標 (Performance objectives)