這個是什么?是構造柱嗎?不像呀。沒留槎字。
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,到底對不對,
新手請教,磚混結構的構造柱,因為底層開窗而無法設置,2、3層同位置處需要設置。請問在2、3層設置,而1層不設置。允不允許,會不會對抗震有影響呢?
在2012年真題下午(25題)答案,高規里3.9.2規定按照八度進行抗震構造措施,給出了剪力墻抗震等級為一級抗震等級。剪力墻底部加強部位墻肢的剪力設計值進行調整,請問一下抗震構造措施中包括內力調整嗎?求大神給解釋一下
《高規》3.9.5明確:抗震設計的高層建筑,當地下室頂層作為上部結構的嵌固端時,地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低,但不應低于四級。 地下兩層的高層,當地下室頂層作為上部結構的嵌固端時,柱、墻的軸壓比限值地下二層是否理解為可以降低一級考慮。比如原來一級的可以降為二級,原來三級的可以降低為四級? 另外,當地下室頂層(比如土0.00)作為上部結構的嵌固端時,土0.00以下是否可不設約束邊緣構件?如果需要設置,約束邊緣構件是否也可以按照上一問題降低一級抗震等級考慮?
中南地區通用建筑標準設計[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-1 10:47 編輯 ]
[url=]多層磚房鋼筋混凝土構造柱抗震節[/url]
請教各位前輩~~構造柱設置在樓、電梯間四角,樓梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應的轉角;.............................大房間內外墻交接處。這個房間多大就是大房間,對應的轉角是哪兒啊??
建筑抗震設計規范 GB 50011-20107 多層砌體房屋和底部框架砌體房屋7.3 多層磚砌體房屋抗震構造措施7.3.2 多層磚砌體房屋的構造柱應符合下列構造要求: 1 構造柱最小截面可采用180mm×240mm(墻厚190mm 時為180mm×190mm),縱向鋼筋宜采用4φ12,箍筋間距不宜大于250mm,且在柱上下端應適當加密;6、7度時超過六層、8度時超過五層和9度時,構造柱縱向鋼筋宜采用4φ14,箍筋間距不應大于200mm;房屋
92ZG001抗震構造柱及圈梁
在砌體結構的圈梁與構造柱連接處,圈梁的縱筋在構造柱的縱筋外邊還是里邊?最近做了一個工程,施工方提出來的,以前從來沒有注意過。
240厚磚混教室,9米開間,6.3進深,教室內的大梁為250X600我才畢業,水平有限,現采取梁下設置300X300的構造柱的加強措施。梁在計算的時候用的是SAT-8模塊計算,梁設為兩端鉸接;柱沒有找到理論計算的模型,沒有計算就直接用4根16的2級鋼,施工圖已經發了出去。請問:1.以上的處理是否合理? 2.構造柱如何來計算配筋?手算如何確定計算模型,PKPM算的時候怎么做?請教各位大俠!!!謝謝賜教!!!
我朋友的工程最近因為施工管理不當,致使構造柱整層強度不足.(工程概況:六層磚混結構住宅工程,施工到第五層后,第三層的試壓塊強度達不到設計強度的75%,經質監現場回彈,強度仍達不到設計的75%.)朋友問我怎么處理,因為工作這么久,從來沒遇到過這樣的問題,一下不知道怎么處理好:一,我認為構造柱不是結構承重體系內的,強度低,但實際強度達到C15,比砌體強度高,可以不實施其他的處理方法.二,要是實施加固,是否可加墻柱或使用碳纖維布.希望各位提提建議,多多指教.謝謝