建筑抗震等級怎么劃分?分為幾級? 抗震等級劃分為一級至四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別。
關于混凝土結構的抗震等級和設防烈度的關系,可參看《混凝土結構設計規范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 條。(在軟件幫助的附錄里面可以查閱到) 例如:對于框架結構,(丙類建筑直接按本地區的設防烈度): 當設防烈度為 6 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用四級,高度> 30m 時抗震等級采用三級; 當設防烈度為 7 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用三級,高度> 30m 時抗震等級采用二級; 當設防烈度為 8 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用二級,高度> 30m 時抗震等級采用一級; 當設防烈度為 9 度時,抗震等級采用一級。 (其他類別的建筑,應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》的規定調整設防烈度后,再按本表確定抗震等級)。
一剪力墻結構住宅,7度設防,26層(無地下室),首層4.4m,總高度79.4m,基礎埋深0.8m(室內算起),室內外高差0.3m,確定抗震等級的結構高度如何取?按高規房屋高度定義(室外地面至大屋面高度),H=79.4+0.3=79.7m,但若從基礎頂面算起,結構高度為H=79.4+0.8=80.2m。按前者,抗震等級為三級,按后者,抗震等級為二級,個人覺得應該按三級,大家覺得呢?
6度區某砼結構<80m有剪力墻(多為短肢墻)及少部分框架柱則該結構的抗震等級是一般墻4級短肢墻3級還是一般墻3級短肢墻2級其實個人意見是偏向前者的,個人認為該結構屬于短肢墻結構而不是框剪結構,固一般墻為4級短肢墻為3級上來求證一下
1.鋼結構設計資質,經常看到輕型鋼結構甲級這樣的,那超過輕鋼甲級的鋼結構又怎么設計(輕鋼甲級有個工程適用范圍)?2.輕型鋼結構是什么意思?有沒有具體的權威的名詞解釋?3.抗震規范中,有說到房屋鋼結構抗震等級,其中列舉了 框架結構,框架-支撐結構等結構體系,那請問 日常中我們經常碰到的一些小鋼架,小桁架結構的抗震等級怎么確定?經常審圖的拿這些說事。比如 鋼筋混凝土框架頂上做個鋼架,那這個抗震等級怎么確定?是不是按照 框架結構那個高度直接確定,是的話等級一般就是4或3級了,但主體鋼筋混凝土框架的抗震等級又不一樣。
《抗規》8.1.3條規定了鋼結構房屋的抗震等級,其中備注第2條說明“一般情況,構件的抗震等級與結構相同;當某個部位各構件的承載力均滿足2倍地震作用組合下的內力要求時,7~9度的構件抗震等級應允許按降低一度確定”,現在遇到一個工程,高度小于50米,經調整后的烈度為7度,經計算滿足注2規定,降低一度取6度,按表8.1.3規定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震設計?也就是整體計算時還按照2倍地震作用計算,而涉及到抗震等級的調整,即內力調整,節點設計(8.2.5~8.2.8條內容)等均可以按照非抗震考慮,是否合理呢?還請各位*指教,不勝感激。
涉及規范條文 <<高層砼結構>>4.8.1條、4.8.2條、4.8.4條問題的提出: 丙類建筑、8度、一類場地、大于30M的框架結構的抗震等級。 在計算結構構件最小配筋、軸壓比、剪力墻約束、構造邊緣范圍等構造措施所采用的抗震等級依據規范計算如下:一類場地烈度可降低一度采用7度查得抗震等級為二級;但在對框架結構地震作用下梁柱的內力進行調整時采用的抗震等級計算如下:(因不是抗震構造措施范疇,所以烈度不作調整仍未8度)計算所得為一級。計算所得的抗震等級為什么不同呢? 規范中未對兩種不同情況下采用的抗震措施未說明。為了便于說明,這里暫且把抗震等級區分為兩種,一種是把在計算結構構件最小配筋、軸壓比、剪力墻約束、構造邊緣范圍等構造措施所采用的抗震等級稱為“用于抗震構造措施的抗震等級”,另一種是把內力調整等抗震構造措施以為的抗震措施所用的抗震等級稱為“用于抗震措施的抗震等級”。 關于抗震措施和抗震構造措施的不同規范條文有說明,這里不做說明。 對不少工程師在設計實踐中可能沒有遇到過這兩種概念的抗震等級數值上不同的情況。事
在國家建筑標準設計圖集11G329-3第4頁一般規定表1中,列出了鋼筋混凝土單層廠房結構抗震等級,有沒有哪位大俠知道規范的出處在哪里。謝謝!
本人新人。請高手描述下pkpm軟件jdjg模塊里混凝土結構抗震鑒定的步驟。謝謝。希望高手幫忙下。也不知道可不可以懸賞。我愿拿出100土木幣給回答的高手。前提是告訴我怎么交易土木幣。呵呵[ 本帖最后由 sunny1019 于 2010-9-15 22:21 編輯 ]
各位老大,我最近對鋼結構的框架有一點疑問,誰能告訴我鋼結構框架工程中框架抗震等級是幾類?我問過一些人,一直感覺鋼結構的框架應該沒有抗震等級的概念,但又不是非抗震,因為粟很?度區要抗震,那么,我應該怎么考慮這個問題啊?請各位老大給個建議,或給個規范說明也行!拜托啊
11.1.1 抗震設防的混凝土結構,除應符合本規范第1章~第10章的要求外,尚應根據現行國家標準《建筑抗震設計規范》GB 50011規定的抗震設計原則,按本章的規定進行結構構件的抗震設計。 11.1.2 抗震設防的混凝土建筑,應按現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB 50223確定其抗震設防類別和相應的抗震設防標準。 注:本章甲類、乙類、丙類建筑分別為現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB 50223中特殊設防類、重點
本文轉載自公眾號土木吧
七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?
現在遇到個項目,多層混凝土框剪結構,出屋面要做個景觀鋼結構構架,面積小于屋面層的50%,和框架分開建模的,如何去確定其抗震等級啊?十分的糾結,求各位大俠指教啊
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!!!
問題一: 柱2的抗震等級怎么取?按框剪結構類型嗎?問題二: 柱3的抗震等級怎么取?按框剪結構類型嗎?問題三: 柱5的抗震等級怎么取?先按多層框架自行確定,再來和主樓的非框支柱比較取大者?(另:如果裙樓范圍非常大,要不要考 的影響范圍?就是說影響范圍外的柱不隨主樓抗震等級?)問題四: 柱1的抗震等級由于高位轉換由二級提高為一級,那框支梁需要由二級提高為一級嗎?問題五: 轉換層的普通框架梁抗震等級為幾級?非轉換層的框架梁的抗震等級又是幾級呢?
由于某些原因還得用老抗規~~。。其中抗規2001的8.1.3條 鋼結構房屋應根據烈度 結構類型和房屋高度 采用不同的地震作用效應調整系數 并采取不同的抗震構造措施 。。小弟不知道這里所說的這些地震作用效用是指那些。。又如何采取抗震構造措施?(新抗規8.1.3條的條文說明中說有7種作用效應調整系數和構造措施。。不知道這“7種”是指那些呢)求教啊
關于框架核心筒結構與剪力墻結構的抗震措施有幾點不解:1、按新抗規60米以上~130米框架核心筒結構的筒體剪力墻抗震等級比相應框剪結構的剪力墻抗震等級高一級,有必要嗎?2、框筒的結構布置比框剪要求嚴格,且整體剛度更好,60-130米時反而要比框剪結構的抗震措施嚴格,沒道理;3、框筒的抗震措施嚴格是為了許用高度比框剪結構更高。
混凝土結構抗震等級
混凝土結構抗震等級專題,為您提供混凝土結構抗震等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土結構抗震等級 相關的專業交流討論,更多混凝土結構抗震等級相關內容請?jiān)L問