給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
1 工程概況深圳地鐵一期工程延長段僑城東—華僑城區間隧道需穿越兩座允許沉降為30mm 的人行天橋,而根據沉降觀測,采用一般礦山法暗挖施工的相似地層,因降水、開挖引起的地表沉降達60~133mm , 不能滿足人行天橋基礎的允許沉降要求,因此,必須采取必要的加固或托換措施,才能保證隧道穿越時人行天橋的安全。僑城東—華僑城區間隧道全長873. 2m , 在SK15 + 438 、SK15 + 731 處,需穿越兩座基礎為擴大基礎的人行天橋,每座天橋有2 個橋墩座落在隧道的正上方,天橋基底部距地鐵隧道洞頂8. 6~ 11m 。天橋基礎置于粘土層上,其下為礫砂層、礫(砂) 質粘性土層、全風化花崗巖等,土質分布不均,結構分散,厚度變化大,地下水位較高。由于兩座人行天橋均為鋼筋混凝土連續梁結構,橋墩沉降對其結構安全的影響較大。為保證地鐵施工地面沉降≤30mm 、保證人行天橋的結構安全和深南大道正常通行,從鋼管樁托換方案、旋噴樁止水帷幕止水加洞內大管棚支護方案、地表跟蹤注漿及洞
本人現在在做一框剪結構的商業,現在總是有幾道墻的抗剪就是調不過,難道只能加大墻厚嗎?還有別的好辦法嗎?還有就是連梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么辦?希望有高手指點一下。謝謝
圖紙簡介: 由于模板加固支撐體系不牢靠,導致四層變形縫部位17∽18軸/D∽E軸段剪力墻出現脹模,17軸段剪力墻脹模較嚴重,18軸段剪力墻截面不滿足設計要求,經原設計單位、監理、業主核查,由原施工單位委托我單位對出現質量缺陷部位剪力墻進行加固方案設計,由原施工單位按加固方案對有質量缺陷的剪力墻進行修復處理。包括:四層變形縫部位剪力墻新增托換梁、柱平面圖、剪力墻托換梁、柱配筋圖等!
結構外行看建筑-長見識了
本帖最后由 如夢無痕…… 于 2015-1-21 17:43 編輯 當結構這樣布置 算出來的周期結果是振型號 周 期 轉 角
大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
一、基礎和柱子的砼等級不相同時,應該如何處理?施工縫留設在基礎頂面嗎?二、非框架糧兩端是否也要箍筋加密?三、在設計大面積的會議室或者是超市時,當初步設計階段,由于建筑還沒有定好墻的位置, 那么我們結構是如何做,才能盡可能減少重復的工作的,也就是荷栽該如何處理,墻的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下無梁時候,如何輸入線荷栽?L型的剪力墻底層力算出來以后,由于L型的剪力 墻的計算結果是分開顯示的,怎么樣根據這些結果布置樁 的?請高手解答,謝謝!
僅僅是調查一下~~~~~看看個位對建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~現在努力學習ing^^^^
急,急,急,有哪位大哥能具體介紹一下關于混凝土柱的加固的具體施工工藝.小弟在此謝謝了!本人現碰到一柱表面混凝土酥軟,不知道什么原因,望哪位高手指點,急具體加固方法
原有結構如圖所示,而且已經施工完畢。現在要將原來的構型變為紅線所示,也就是說以前原結構上所有的荷載要加在現在的紅色梁上,而原來的鋼梁也承受傳來的荷載。大家認為怎么做合適呢?
工地上的砌體結構拉結筋均采用植筋的方式,但是經觀察發現植筋的質量存在嚴重問題:用手就能輕松的扭動,感覺存在嚴重的隱患,如果地震一來,那是非倒無疑啊,請教各位的工地有沒有這種情況,你們的植筋效果如何?
我現在做一個五層磚混的辦公樓,里面有很多梁,用來支撐上層隔墻,用PKPM08版的砌體結構建模計算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我現在有兩種方法,請大神指正 1.用探索者里面的連續梁計算,單個構件計算, 2.用PKPM里砌體輔助計算工具計算里面的挑梁,(計算書不能復制)還有一種是生成SWATE數據,然后得出里面的梁配筋面積,現在已經按這種方法出圖了,才知道這個是不對的,現在比較愁人,求前輩指教,謝謝!
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!
結構的若連板就像(口-口),兩個口字就像結構主體,-字就是那可憐的100MM厚弱連板(4米跨),建筑不讓做梁,雖然說設計時已知道它開裂,但是現場打電話說裂得很厲害,該如何處理啊?
幾經周折,終于有機會在電腦前分享下我的結構路,真是漫長啊漫長,時間上經歷了兩個月,心路上經歷了幾年了。好了,不多扯,事情還得從四月說起。本人合工大,大四。大三、大四建工專業的,你懂的,都考研么,累死累活的,課不上,課程設計隨便做做,生怕浪費一絲時光啊,忙是忙過了,結果不好,四月份出成績,英語54,,,,,,你懂的,沒考上(此大學要英語60,水漲船高啊),只能調專業,聽說有力學專業可以調,第二天就跑過去填表格,填完之后發現,好多成績更好的人也都來填寫,本來心里就不爽了,這下更迷茫了。幸好我來時帶了份簡歷,咱一顆紅心兩手準備,來上海找找工作唄,直接找到了上海某設計院結構所長(學姐),她推薦了一甲級設計院,直接帶著我見副總了,面試說還不錯,畢業就過來吧,當時感覺就是,嘿嘿,進設計院這么簡單??(本人本科)為什么沒進學姐那設計院呢??因為招滿了。后來跟副總保持著聯系,協商了薪水等問題,有師傅帶,實習一年,薪水2500+300,上海這工資,生存線徘徊了,一想,自己剛畢業也沒什么資歷,先站穩腳跟吧,雖然其他同學也都簽的差不多的工資,
在工程設計中,可以做參考設計的小軟件,關鍵這個軟件簡潔。