  • 框剪結構怎么這么難調啊!

    本人現在在做一框剪結構的商業,現在總是有幾道墻的抗剪就是調不過,難道只能加大墻厚嗎?還有別的好辦法嗎?還有就是連梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么辦?希望有高手指點一下。謝謝

  • 請教“什么時候考慮框剪結構”

    對于結構的選型很是疑惑,框架和磚混可能業主有要求,但是框架和框剪如何區別選擇呢?什么情況下要做框剪?請高手明示(關鍵是這個時候為什么不能選擇框架)

  • 關于框剪結構布樁的問題

    PKPM里到處柱和剪力墻的豎向力有兩種:一是JCCAD里的恒加活,二是平面導荷里的1.0*+1.0*活。原理:JCCAD里是根據考慮地震作用后輸出的恒加活標準值,而平面導荷里,是根據受荷面積計算出來的。正常情況下(同是框架或剪力墻)是JCCAD里面的荷載大,因為需要考慮地震作用,補樁直接按JCCAD里面的標準值。但是框剪結構略有不同,JCCAD里面由于剪力墻的剛度大,分擔的荷載大,框架柱小,而平面導荷里面是根據受荷面積分配的,它是框架柱軸力大,剪力墻受力比較小,有時兩者相差近30%。這就產生疑問了,布樁荷載如何?。咳绻l生地震了,按JCCAD里面的布沒問題,剪力墻剛度大承受的力大,但是我們正常使用時剪力墻的荷載會有一部分轉移到框架柱上的,這時如果按JCCAD里標準值布,框架柱的承載力可能就不滿足要求了。不知各位前面是否遇到過此類問題,還望不吝賜教,大家共同進步。

  • 建筑結構鋼及其焊接技術.

    建筑結構鋼及其焊接技術.

  • 選擇框筒結構還是框剪結構

    問題自我正在設計中的一個實際項目,其大致情況為:3幢塔樓,T1為26層,裙房4層,高度120米;T2及T3為22層,裙房4層,高度約95米;3座樓裙房互相獨立,兩層地下室將3座樓連為一體;6度設防,基本風壓0.5kPa。這4個問題如下: 查高規的規定,本工程未超出框剪結構高度的限值,是否可以按框剪結構設計?初步設計中T1按框筒結構設計,T2及T3按框剪結構設計,您的書里對類似問題有闡述。初步設計審查時有專家提出:按框筒還是按框剪設計應更具剪力滯后效應來確定。請問如過剪力滯后效應明顯,高度未超限,也一定要按框筒結構設計嗎?(3座塔樓結構布置的確很像框筒結構)

  • 框剪結構每層暗梁的設置

    對于框剪結構,剪力墻在每層處暗梁的設置原則是什么?是否必須設置?根據《抗規》6.5.1 抗震墻的厚度不應小于160mm且不應小于層高的1/20,底部加強部位的抗震墻厚度不應小于200mm且不應小于層高的1/16,抗震墻的周邊應設置梁(或暗梁)和端柱組成的邊框;端柱截面宜與同層框架柱相同,并應滿足本章第6.3節對框架柱的要求;抗震墻底部加強部位的端柱和緊靠抗震墻洞口的端柱宜按柱箍筋加密區的要求沿全高加密箍筋。 《高規》8.2.2條4款4 與剪力墻重合的框架梁可保留,亦可做成寬度與墻厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墻厚的2倍或與該片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按構造配置且應符合一般框架梁相應抗震等級的最小配筋要求;從《抗規》和《高規》來看,對于框剪結構的剪力墻,應在每層設置框梁或暗梁。不知大家怎么理解?在設計施工設計,是否每層都設置了框梁或暗梁?

  • 關于鋼混組合結構的問題。

    哪位有“鋼-預應力混凝土組合連續梁橋”的資料,發上來參考一下。目前在做的項目有點特殊,為45+80+45的連續梁橋,中跨80米中中間40米為鋼箱梁,兩邊各20米為混凝土箱梁。哪位有沒有類似橋梁的資料,發上來參考一下,多謝了啊。。。。

  • 關于框剪結構,水平荷載的問題.

    框剪結構在地震作用下的水平力,我現在已經用手算出了受力,現在要用PKPM和SAP2000進行驗算比較,手算模型是平面的,機算模型都是空間的,請問:1.在SAP2000中,各樓層的水平集中力是不是加在任意地方都可以?或者是一定要加在中點,避免扭轉.2.SAP2000是用空間模型考慮空間作用算的么?是需建立空間模型,還是同手算一樣的建立平面模型?(同問PKPM)3.PKPM中,在哪里施加結點水平集中荷載?謝謝大家了,我是初學,才大四.

  • 框剪結構pkpm配筋的疑問。。

    框剪結構pkpm配筋的疑問。。

    請問附件里面的 鋼筋怎么配置比較合理。

  • 框剪結構的柱子怎么配筋

    框剪結構的柱子怎么配筋

    這種框剪結構的柱子是怎么配筋的 根據satwe數據?哪里有這種柱子的配筋方法

  • 求助:框剪結構?剪力墻結構?

    請問1、框剪結構中框架柱抗傾覆力矩所占多少比例時可以把結構定義為剪力墻結構?2、如何判定結構是短肢剪力墻結構還是剪力墻結構?

  • 關于框剪結構中柱子的問題

    最近在做畢業設計:一個13層樓帶地下室(1層)的小高層住宅。7度設防。我做的是變截面柱。我的柱子尺寸地下室最小的是300*400,最大的是400*900,用satwe計算出來既不超筋,軸壓比也夠,大家根據實踐經驗看看是不是柱子太小了??

  • 關于框剪結構中框梁超筋的問題

    框剪結構中,框柱一側為剪力墻一側為框梁,梁端如果超筋大家通常怎么辦我的做法:首先調梁截面(效果不是很好) 點鉸處理(每層點一個兩個可以,如果點多了,會影響結構整體受力機制) 拔掉柱子(最不想用的方法,嚴重影響框架的整體性能,進而影響到框架與剪力墻的相互作用)不知道大家對此問題都采用什么辦法?希望ou版主也發表下觀點:)

  • 框剪結構的模擬施工的選擇

    框架-剪力墻結構在 按軸壓比計算框架柱的截面的時候,用PKPM2005版本計算,在模擬施工的選擇上是選擇模擬施工加載(一),還是選擇模擬施工加載(二)?謝謝

  • 型鋼混凝土結構現場施工

    型鋼混凝土結構現場施工

  • 框剪結構樓梯施工縫怎樣留置?

    樓梯施工縫按照規范應該留置在梯段的跨中三分之一處,但是為了方便裝模,電梯井剪力墻內的消防樓梯施工縫是否可以留置在平臺板內?

  • 關于型鋼混凝土結構的問題

    1.非轉換的型鋼混凝土結構可不可以只把梁作成型鋼混凝土,而柱為普通鋼混凝土?轉換型鋼混凝土結構呢?2.采用型鋼混凝土轉換結構與普通鋼混凝土轉換結構在造價上差多少?

  • 型鋼混凝土組合結構構造

    04SG523型鋼混凝土組合結構構造很實用哦!