底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?
對于底框結構的建模,本人詢問過多方意見,但未得到統一的答復,現將一些問題提出,望各位發表自己的見解第一,底框結構建模,(1)先用框架結構來計算托墻梁后,再加上剪力墻來進行抗震計算,這樣做的話,剪力墻是完全脫離主體結構的,也即是抗震墻并沒有起到豎向承重構件的作用,而且抗震墻上的梁截面很大,完全起的是框架梁的作用,(2)還有一種建模的方法是剪力墻一開始就放到模型中來進行計算,對于這種方法建模,假如基礎是樁基的話,不知道剪力墻下的梁是應該做多大?假設一個數據250×500(這個是作為一般地梁來計算),350×800(這個是作為托墻梁來計算,即上部墻荷載通過剪力墻傳到了基礎地梁上)?第二,關于剪力墻的布置。規范上說需要在兩個方向布置一定數量的剪力墻,這個大家都應該知道,關鍵是剪力墻的位置?大多數情況下,剪力墻最好是布置在兩根柱之間,這樣做的話,就不存在上面(2)中所說的基礎梁問題,因為在這種情況下,整個剪力墻可以看作一根“深梁”,那基礎梁就可以做得很小了;我們現在討論一下剪力墻只占了柱距一部分的情況,在這種情況下,很可能出現剪力墻上梁顯紅的情況,不知道這種情況大家是怎么處理
坡地建筑,根據坡度的不同,底層做3.6米層高的車庫,車庫面積86*124米,上部做兩棟磚混的五層住宅,類似大底盤多塔結構,現請問,主樓按底框還是轉換層設計?謝謝
我現做一個5+1的一層底框結構.里面有好多的梁出現紅色數字,知道是超筋,但不知道到底是什么鋼筋超筋(是面筋,還是底筋,箍筋),是怎么判斷的,有怎么解決呢?是不是只要加大截面可以解決了呢.希望大家針對下面的梁超筋說說自己的看法.謝謝!
我設計6層住宅,底層為車庫,橫都能落到底,縱墻都落不下來這樣算砌體結構,還是底框結構?如果算底框,根據合《抗震規范》7.1.8條的要求: 1 上部的砌體墻體與底部的框架梁或抗震墻,除樓梯間附近的個別墻段外均應對齊。 2 房屋的底部,應沿縱橫兩方向設置一定數量的抗震墻,并應均勻對稱布置。6度且總層數不超過四層的底層框架-抗震墻砌體房屋,應允許采用嵌砌于框架之間的約束普通磚砌體或小砌塊砌體的砌體抗震墻,但應計入砌體墻對框架的附加軸力和附加剪力并進行底層的抗震驗算,且同一方向不應同時采用鋼筋混凝土抗震墻和約束砌體抗震墻;其余情況,8度時應采用鋼筋混凝土抗震墻,6、7度時應采用鋼筋混凝土抗震墻或配筋小砌塊砌體抗震墻。 本樓為六層,一層的橫墻不能采用磚墻,必須變成底框+剪力墻。 我感覺這樣很不合理,從抗震的角度,橫墻落到一層越多越好,如果都落下來,這樣的建筑更接近砌體結構,抗震更合理,但若死套規范,認為這樣的情況屬于底框(縱墻方向),按抗震規范就必須把一層變成底框+剪力墻。 請高手指教
底框兩層,上部砌體四層,半地下室,設了半圈擋土墻,柱子最大軸力pkpm算了最大的將近3000,抗震墻最大的部分5000,用JCCAD生成住下獨立基礎和抗震墻的條基后,尺寸好大,有四到五米,而且好多基礎部分重合沖突,求助啊~~~
XX市XX大道西側,兩棟兩層底框結構傲然屹立,因行程急,沒來得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家賞鑒!
圖紙簡介: 一層底框,共7層。采用沙石換填做持力層,獨立柱基礎。梁加腋大樣,圖紙內容非常詳細 投稿網友: yfan1989 上傳時間: 2013-10-17
最近做一兩層底框結構,《抗震規范》7.1.8條第四款,底層與底部第二層側向剛度應接近,在SATWE總信息中如圖如果不滿足,如何調整
自愈合防水系統通過強化混凝土本身,提高混凝土的抗滲、抗壓強度,“內摻外涂”水泥基滲透結晶防水材料,為地下防水工程提供了科學、完美的防水解決方案,達到五十年不漏的防水的目標。 混凝土結構自防水優勢 一、提高地下防水保證度 傳統的防水材料,通常為有機材料,使用年限有限,F(xiàn)R剛性復合防水技術系統為無機結構自防水體系,即“軀體”式防水,受環境因素影響小,與結構同防水壽命。 二、減少施工工序與周期 結構防水一體化施工,相比傳統柔性防水技術減少了找平層、界面層、保護層等三道工序,使得施工更加簡捷;防水與結構的同步施工,弱化了施工條件要求,減少了施工工序,縮短建筑施工周期,節約施工管理成本,從而縮短投資周期,提升投資回報率。 三、降低地下防水成本 通過施工工序的減少、工期的提前、加之無需專業防水施工人員、材料成本的降低
底框結構,但是有一半建筑的框架沖到兩層,一半建筑的框架只沖一層,請問是否需要設置沉降縫!還有PKPM建模怎么處理!!!謝謝各位前輩!高手為小弟引路!!!
剛才搜了一下,沒有這個東西.所以就傳上來了.希望對大家有用.內容有:一層底框,二層底框,磚混.
問幾個弱弱的問題:(1)樓梯間層間梁(挑梁)如何在pkpm建模時輸入?(2)底框磚混結構中,在荷載輸入時,梁間荷載是否需要輸入上層墻荷,程序不能根據設定的參數進行導算嗎?(3)底層三跑樓梯如何在LTCAD中輸入?跪求高手指教!
底框結構中,如果洞口開到框架梁底時洞口連梁和框架梁重合,但PKPM計算結果兩個配筋不同,應該按哪個去配筋,還是各配各的?請各位高手指教。謝謝!
底框結構用那種計算模型更好?PKPM中用來計算底框結構的模型有(PM中的第8步與有限元法還有TAT三種計算方法)TAT我用得少,不是很了解PM8與有限元法用得多些,但就這兩種方法我還有很多困惑之處?望大家指點!1.同一工程用PM8和有限元計算結果相差好大(有部分還是很接近的)?2.若梁上起柱(此柱在上部結構中起承重作用),此時PM8的計算結果太小(與手算結果比較) 有限元法偏大(與手算結果比較)?3.對于底層框架柱受力:PM8的結果,邊柱偏小(相對于豎向導荷的結果),中柱偏大(相對于豎向導荷的結果);有限元法的結果相差不大(相對于豎向導荷的結果)以上的問題請大家指點!謝謝!
請教各位高手,底框結構1抬5,基礎采用樁基礎,梁、剪力墻處下面的梁怎么計算了?有的說是重新建立一層基礎框架,定義基礎層為底框計算,但是這樣上部因為本身有轉換層了,現在這樣定義,剪力墻的荷載能不能傳下來?還有就是可以傳的話,截面一般怎么取?,基礎層高度怎么取的了?
底框結構里的上部磚混結構里的梁是什么出施工圖? 懸挑梁配筋為什么是按框架梁配筋,按理應上面配筋比下面配筋多, 但配筋怎是反的,下面多.
有個問題,用SATWE可以算底框結構嗎?設計參數應該怎么填寫,為什么我每次在數檢時都會錯誤退出?請各位高手指點迷津:time: :time:
小弟第一次做的底框,大家幫幫忙ｑP吧
我在用satwe算底框結構時,執行“生成satwe數據文件及數據檢查“得時候,總是在執行一半的時候彈出wind.tmp 出錯為什么