91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 人工挖空樁的主筋怎么計算

    《地基規范》8.5.2.6.樁的主筋應經計算確定。這條說的,怎樣計算樁的配筋?是按照混凝土里受壓構件公式計算呢還是有其他的算法。一直沒有找到哪里有

  • 人工挖空樁與墩基礎問題

    人工挖空樁與墩基礎問題

    本帖最后由 yyb1130 于 2013-12-3 15:14 編輯 概況,18層剪力墻結構,地下2層,底板頂標高-5.080,原設計是人工挖孔樁,但現在持力層巖石較淺,導致樁長大概只有4m多,至能滿足人工挖空墩的要求,但是墩基礎又只適用于多層結構。 所以在此請教大家對這個基礎有什么好的方案不?謝謝大家的回復,我想請問下 墩基礎按天然地基計算,那么單墩承載力=f*Ap f--深度修正后的特征值,是這樣算嗎??有沒有其他修正系數什么的????

  • 有關人工挖空樁護壁砼的等級問題

    在《建筑樁基技術規范》(JGJ 94-94)第6.2.11條提到人工挖空樁護壁砼強度等級不得低于樁身砼強度等級。在《全國民用建筑工程設計技術措施 結構》中第3.11.3.4.2條中提到挖空樁的護壁砼強度等級不應低于C20,而沒說不得低于樁身砼的強度等級,鑒于技術措施比較新些,所以有這樣的疑問,即護壁砼的等級是不是必須不小于樁體的砼的強度等級?

  • 人工挖空樁穿越防空洞問題

    按設計要求,施工中挖空樁要穿越防空洞才能達到持力層。此時,防空洞之內的那一截護壁必須進行加固,但設計圖紙上沒有作出專門說明。大家有什么好的建議和方法?

  • 人工挖孔樁挖空過程中出現問題請教

    本工程在重慶,在挖空過程中,現發現11根樁在開挖過程中發現巖土中度污染,有廢氣,泥土為白色!往下已開挖了大約16M,雖然向樁內通風了,但一旦再向下挖又會有廢氣放出。根據地勘報告可能還要向下挖4M才能到巖層。現在能采取什么辦法能解決!(請不要告訴我樁深多少不能用人工開挖,現在已經出現了這個情況,希望能給出解決方案,謝謝!)

  • 人工挖孔樁長度如何確定

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 關于挖空樁和審圖的兩篇論文

    淺議人工挖孔嵌巖灌注樁設計中的幾個問題.pdf

  • 人工挖孔樁下溶洞如何處理?

    灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!

  • 獨立基礎和人工挖孔樁結合

    初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖?

  • 人工挖孔樁的護壁鋼筋重要不?

    人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?

  • 人工挖孔樁降水措施效果如何?

    雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎?

  • 人工挖孔樁工程監理細則

    人工挖孔樁工程監理細則

  • 人工挖孔樁偏心現在怎么處理?

    我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。

  • 人工挖孔樁的樁身配筋率?

    人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊

  • 人工成孔樁的基礎錨固問題

    某工程基礎為人工成孔樁基礎 .樁上頂標高與基礎梁上頂標高一致.樁混凝土強度等級為C25,柱及基礎梁為C30.此時基礎梁的錨固長度宜按柱算還是按樁算.樁如果施工為C25混凝土是否合理.柱在人工成孔樁內的錨固是否可以底部錨固與基礎梁底部標高相同,與基礎梁一同澆筑

  • 關于大直徑人工挖孔樁的疑問

    大直徑人工挖孔樁長度6米,持力層為卵石夾礫砂層,但地下水位為3米左右,上為粉質黏土,請問如何施工?質量有保證嗎?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎?請有經驗的高手賜教。

  • 人工挖孔樁圖集(閩2004G107)

    人工挖孔樁圖集(閩2004G107)

  • 人工挖孔樁終孔后地質狀況

    設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞、破碎帶、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件?超前鉆?有什么要求和規范?

  • 人工挖孔樁的監理對策,2008

    1、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3、流砂問題的對策4、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]

點擊加載更多

人工挖空樁

人工挖空樁專題,為您提供人工挖空樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人工挖空樁 相關的專業交流討論,更多人工挖空樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 