發一個“發電廠及變電站電氣設備”,供大家參考!
為你推薦 2020年注冊電氣基礎培訓班(直播+錄播回看+高頻考點總結)
變電站電氣設備和持續運行過電壓、暫時過電壓、操作過電壓、雷電過電壓進行絕緣配合的要求里面有內外絕緣兩種,到底什么時候該套用內絕緣的公式?什么時候又該套用外絕緣的公式呢? 簡直一頭霧水,求指點
引言 狀態維修主要依據設備目前的工作狀況,再結合了狀態監測手段,來對設備的健康進行診斷,這樣可以把握住最佳的維修時期,增加了維修的技術含量。而確保電氣設備的安全、穩定運行,避免設備運行損壞是設備狀態維修的主要目標。其重點在于能夠對設備運行狀態能夠熟練地掌握具體情況,這樣就能夠發揮出理想的維修效果,保證設備的正常運行,提高了設備的使用效率。文中根據實踐積累下的經驗研究了設備的缺陷及故障。而狀態監測技術、狀態評估技術、狀態預測技術等是狀態維修的主要技術。 1 狀態監測技術 狀態監測主要是參照設備診斷的目的來建立相應的設備故障模式,并且采用了準確的方法和裝置對設備的狀態信息進行檢查測量,且根據實際情況技術處理信息,避免受到相應的干擾,這也是能夠體現設備狀態特征的信息檢測處理技術。wWW.11665.COm 1.1 狀態監測特征量的選取 由于傳感器技術的進步使得電氣設備能夠被監測的狀態量逐漸加大,當前常用的電氣設備的主要狀態監測要體現在。①變壓器:以充油電力變壓器最為常用,接著為 sf6氣體絕緣和環氧樹脂澆注絕緣的變壓器。其監測特征量包括了:油中
知識點:電氣芯柱
變電站的電氣設備不需接地的部分有哪些? 答:(1)安裝在已接地金屬架構上的設備金屬外殼。 (2)安裝在配電盤、控制盤和配電裝置上的儀表、繼電器和其它低壓電器的外殼以及當絕緣損壞后在支持物上不會引起危險電壓的絕緣子金屬底座。 (3)控制電纜的金屬外皮和額定電壓為220V及以下的蓄電池金屬支架等。
(一)低壓斷路器用途:配電用、電動機保護用、照明用、漏電保護用。配電用斷路器類型:塑殼式斷路器和框架式(萬能式)斷路器低壓斷路器的保護特性曲線Ir1、Ir2、Ir3、Ir4分別為過電流脫扣器長延時、短延時、瞬時及接地動作電流的整定值。
電氣設備一次主要是開關、電機和變壓器。 二次設備主要是控制、信號、測量、保護。電纜則是聯系一次二次設備的扭帶。變電站的高壓電氣設備,用得最多的是斷路器和隔離開關。茲就此兩類設備,介紹一下個人的心得體會,至于詳細的原理性能可參閱各種專業書籍和廠家說明書。 一、 斷路器 斷路器的主要功能是能切斷負荷電流和故障時的短路電流,內部主要結構件是消弧室,在切斷電流過程中,能自動熄滅電弧,確保內斷口的絕緣性能。銘牌參數之一的遮斷容量就是表徵斷路器的這一功能,可達幾拾千安的數量級。 斷路器在合閘狀態,應能可靠通過電路的正常工作電流,內部動、靜觸頭應接觸良好,不致于過熱,額定電流是表徵這一功能的銘
變電站是電力系統中變換電壓、接受和分配電能、控制電力的流向和調整電壓的電力設施,它通過變壓器將各級電壓的電網聯系起來。 變電站起變換電壓作用的設備是變壓器,除此之外,變電站的設備還有開閉電路的開關設備,匯集電流的母線,計量和控制用互感器、儀表、繼電保護裝置和防雷保
變電站電氣設備的連接回路如何進行分類? 答:變電站電氣設備雖然較多,但通常可將其分為一次設備和二次設備。按電氣設備連接回路可分為一次回路和二次回路。在電力系統中一次設備擔負著很主要的任務,但為了達到安全、經濟地運行,二次設備也是不可缺少的重要組成部分。二次回路的檢查巡視往往會被值班人員忽視,運行經驗證明,所有二次回路在系統中都必須處于完好狀態,應能隨時對系統中發生的各種故障和異常狀態作出正常的反映,否則造成的后果是很嚴重的。
知識點:電氣保護橋
110kV無人值班院前變電站電氣設備運行規程.rar
歡迎各位欣賞,提出意見
[url=]35kV變電站電氣設備基礎圖全套.z ...[/url]
發電廠變電站電氣設備安裝檢修與調試.part1
眾多周知,發電廠或變電站綜合自動化系統都有后臺機以及通訊設備,都有那些通訊設備呢?除了計量屏,直流屏,交流屏,UPS,GPS等智能設備外,還可能有那些智能設備呢?
一個變電站綜合自動化系統,都有那些通信呢?比如與:微機保護裝置、后臺監控計算機、調度系統、DCS系統、計量系統、直流屏系統等,還要與其它的設備通信嗎?
整理的小型化綜合自動化變電所圖片。
摘 要(略)Abstract(略)1 緒言1.1 我國電力工業發展概況1.2 設計背景1.3 設計的目的和意義1.4 國內外概況1.5 瓜山新變電站原始資料調查2 電氣主接線的選擇及最優方案的確定2.1 主接線的設計依據2.2 主接線設計的基本要求2.3 變電站主接線模式分析及適用范圍2.3.1 單母線主接線2.3.2 單母線分段主接線2.3.3 雙母線主接線2.3.4 內橋接線2.5 電氣主接線最優方案的確定3.1 主變壓器的選擇3.1.1 選擇原則3.1.2 主變壓器的形式、容量和臺數的確定3.2 站用變壓器的選擇4 短路電流的計算4.1 短路計算的目的、規定與步驟4.1.1 短路電流計算的目的4.1.2 短路計算的一般規定4.1.3 計算步驟4.2 變壓器的參數計算及短路點的確定4.2.1 變壓器參數的計算