除塵系統運行的可靠性, 一是決定于系統設計的科學性和合理性,同時,也決定于風機正確的選型和合理的使用。風機選型主要取決于系統要求的風量乖『風壓(另外還有氣流的含塵濃度、尺寸大小和位置限制、噪音以及溫、濕度等)。風機的選定一般是在初步設計階段完成的,所以,系統阻力不能估算,而應進行可靠和準確的計算。在風機選型時要注意:一臺壓力衄線較陡的風機, 即使壓力計算上有少許誤差,還可以輸送設計所要求的風量j而一白壓力曲線平坦的風機,則會使風量出現極大的變化,難以達到設計要求, 此外一臺后向風機,在系統阻力變化的情況下,是決不會超負荷的,在配備電機時有較大的自由。如果風機選用的參數不合理、富裕度過大,在運行中必然要關小風機入口的導向器,而導向器美小時, 由于氣流進入葉輪的方向與葉片進口設計角度偏差增大,會產生較大的撞擊損失,不僅使風機的 調節降低,而且使運行降低。高效風機的Q—H衄線比較陡, 運行調節性能差, 當參數選擇不合理,使系統運行工作點不在設計
有機廢氣治理離心風機選型原則 在有機廢氣治理設備中,離心風機的選型需從風機類型、材質、防爆性能和電機能效等級四大核心維度進行綜合考量。以下為詳細分析: 一、風機類型選擇
尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器。過濾器阻力220Pa,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大。不勝感謝。
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
知道風量,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定?和風機電機匹配的怎么確定。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍?風機的出口速度在什么范圍?還有其他的要比較的嗎?感謝各位達人了!!!
各位大蝦: 請教一下,通風用風機選型時,是否是利用風管內的最大風速來限定風機的動壓,風管內總的壓力損失來限定風機的靜壓,利用動壓與靜壓之和來限定所選風機的全壓?小弟剛剛入行,還望各位大蝦不吝賜教,謝謝。
在看風機樣本中,有幾點疑問,請教下:1、圖中角度14~24度是不是葉片安裝角,其樣本上的范圍為14~36度,這個角度有沒有限制?2、我發現,葉輪直徑小的風機,轉數設計大些,那些是不是可以這樣認為,同一類型的風機,直徑越小,轉數越大?3、 圖中,每個角度對應是個工況,怎么理解? 在選型中,如果兩個角度下的某一工況都能滿足要求,應怎么選擇? 謝謝~
請各位論壇專家不吝賜教,問題如下:一般廢氣處理系統使用離心風機,且一般放在整個系統末端,但也有些設計是放在中間,比如一般流程為 收集--洗滌塔--洗滌塔--風機--排風筒,而有一些則是 收集--洗滌塔--風機--洗滌塔--排風筒。1.對于這兩種流程的風機的選型有沒有不同?主要是壓力(人的主觀考慮似乎認為只需要考慮風機進口端阻力,出口端阻力不需要考慮);2.風機后加洗滌塔是出于什么考慮呢?補充:風機全壓是指通風機出口與進口截面上的氣體全壓之差。
各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號
1380x1380x40的離心風機 空氣流量44500 1.1千瓦電機 轉速 427 扇口+直徑1.27我想請問下 這樣的風機 風壓有多少? 怎么計算? 小弟不是什么學土木等的 請教各位高材生了 !萬分感謝!
離心風機實質是一種變流量恒壓裝置。當轉速一定時,離心風機的壓力-流量理論曲線應是一條直線。由于內部損失,實際特性曲線是彎曲的。離心風機中所產生的壓力受到進氣溫度或密度變化的較大影響。對一個給定的進氣量,最高進氣溫度(空氣密度最低)時產生的壓力最低。對于一條給定的壓力與流量特性曲線,就有一條功率與流量特性曲線。當鼓風機以恒速運行時,對于一個給定的流量,所需的功率隨進氣溫度的降低而升高。
風機盤管選型怎樣根據業主的不同需求,結合設計圖紙選擇較好的風機盤管應用到實際工程中去,應充分考慮了以下幾點: 1、冷量的校核 一般是按計算的冷負荷來選擇產品,但應注意不同的新風供給方式會導致風機盤管的負載冷量也不同。當新風直接通過外墻送至房間
用在污水處理上,風量要大,30m3/min以上,升壓15KPa---19kpa。不要說某一個兩個型號,我要一個選型樣本,以后設計經常要用到的。
綜合空調機體系中常用風機盤管的類型、特點,對于工程設想中罕見的選型辦法繼續綜合和比擬,指出風機盤管的選型應分析思忖冷載荷、風量,并要重視經濟性、舒服性。 風機盤管是半集合式空調機體系中廣泛使用的末端氣氛解決設施,構造松散、運用靈敏、裝置便當、噪音較低、節約運轉用度,是一種能順應于建造舒服性空調機的通用型設施,眼前寬泛使用于賓館空房、寫字樓、敬老院等場所。作為空調機體系的末端安裝,風機盤管的選型徑直聯系著空調機房間的空調機成效,即空調機精密度和舒服性。在工程設想中應依據實踐狀況取舍適合的型號,以完成最佳的空調機成效。新風換氣機作者對于工程設想中罕見的2種選型辦法繼續比擬。