啟動前的檢查與保養:1、空調泵軸承的潤滑油是否充足、良好;2、空調泵及電機的地腳螺栓與聯軸器螺栓是否松動和脫落;3、空調泵及進水管部分是否全部充滿水;4、軸封是否漏水或滴水(每分鐘的滴水數符合要求);5、對臥式空調泵要求用手盤動聯軸器,查看水泵葉輪是否能轉動,如轉不動,必須查明原因,消除隱患后再啟動;B、啟動檢查與保養:1、確定空調泵軸(葉輪)的旋轉方向是否正確;2、轉動是否靈活,有無卡死現象;C、運行檢查與保養:1、電機不能有過高的溫升,無異味產生;2、軸承溫度不得超過周圍環境溫度35℃-40℃,軸承的極限最高溫度不得超過80℃3、軸封處(除規定要滴水的形式外)、接管頭均無漏水現象;4、無異常噪音和振動;5、地腳螺栓和其它連接螺栓的螺母無松動現象;6、進出水管軟接有無明顯變形現象;
1.在冬季通常用空調罩將空調裹個嚴實,以防止風、雪、雨、塵的侵蝕。空調罩分為室內機罩和室外機罩兩種。一般情況下消費者只選擇室外機罩,定期清掃室內機。2.在使用空調罩之前,要把空調選擇在送風擋開啟半天,吹干空調機中的冷凝水。以免長時間將冷凝水留在機內滋生細菌。3.需要用空調機取暖的地方,室溫最好設在16℃與26℃之間(最佳20℃),不要過熱,制熱時剛開機用低風擋,半小時后改用中風擋。4.冬季一定注意不要將溫度設在空調可承受的極端30℃,這會引起空調不停機或頻繁啟動,對壓縮機有較大的損壞,而且耗電量也較大。5.窗機在冬季使用時一定將出水孔塞子取出,防止底盤結冰損壞機器。6.如果在冬季搬家移機,一定由專業人員執行,防止制冷劑泄漏,也防止電源線信號接錯損壞空調機。
吊裝機組15000立方/時,服務半徑80米,機外余壓多少合適,某一樣本給出兩個數據,一個為170帕,一個為435帕,覺得都不合適,估算為280帕左右,不知大家以為如何?
自己整理的常用空調機尺寸,好用
如題,空調機房詳圖,主要是指新風空調箱,組合式空調箱這類的,機房接管詳圖,是根據設備廠家返回的設備資料圖畫的還是僅僅參考某一個樣本畫的呢?
最近搞了個工程,是凈化廠房的凈化空調機組,3萬2千風量./小時,電機功率30KW,轉速1808轉,約500平米的凈化廠房,設備銘牌上標的是機外靜壓1235Pa ,機組全靜壓是1938Pa,凈化公司的安裝人員都說是太大了( 指機外靜壓1235 Pa ),對系統有影響,如抖動和噪聲,有的說對高效有破壞,依據他們的經驗1300-1400Pa就夠了,請說我的風機是不是壓頭選太大了,風量剛好,沒有太多余量,請問有沒有補救的措施。圖看附件,謝謝大家。
小弟我遇到些問題,還望前輩們指點:1 ,作為甲方,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素。(補充:注意了我不是指機組的參數,那是設計院做的事,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2, 這些因素的具體表現方式有哪些?我舉個例子,比如說,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低。3, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,從高到低的順序,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了
請問各位專家,空調機房門能不能開在其他房間里?意思是出來空調機房要通過其他房間才能進入走道,現在是空調門開在廚房內,出去的話先要通過廚房才能出去。謝謝。
以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,停機也不是與開機相反,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,請各位網友討論一下。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。
頭一次用柜式空調機組作為末端設備,不知道他具體的送風方式。比如我選擇臥式吊裝,好像有上送風還有水平送風兩種方式。是不是都需要在外接風道送風??還是直接吹就可以了?另外,他和全空氣的機組比有什么 好處?謝謝。。。。。。
空調機的清洗與節能和健康.rar
小弟正在學暖通,有些問題搞不懂。想問一下空調機組的進風口和出風口處為什么要進行軟接?還有防火閥和防火調節閥應該設置在風管的哪邊?有哪位大俠知道的麻煩跟我解釋一下哈。。謝謝啦。。
我最近做了一個5層辦公樓,其中一個大會議室暖通專業設的為中央空調,給我提供的室外主機電力負荷為41kW,室外變壓器為400kVA,我現在采用的是直接起動方式,請教各位是否需要加軟起動。
各位朋友,初來乍到,想請教一下,我現在有一項目,4臺250kW的室外機,需要計算出水泵流量和管路管徑,求賜教~~~~急急急
本人剛剛開始做設計,現有一防雷接地問題請教各位同行高手,建筑專業在女兒墻上設置了不銹鋼鋼管,設備專業的空調室外機都是30KW,設置在屋面,請教屋面的防雷該如何做,利用女兒墻上的不銹鋼鋼管做接閃帶,并與防雷引下線相連接,屋面的空調室外機如何做防雷,又如何做接地呢,急盼各位高手解決,萬分感謝。。。。
提問:有的客戶們的空調老是漏水,開兩個晚上空調就一盆水。漏水的問題很多,只要找到漏水的問題,就很好解決,下面是常見的幾種漏水情況!www.hcymj.com室內原因漏水,有以下幾種情況: 1體安裝不當:室內機傾斜管穿越方向過高。 2排水不良:由于排水管松弛或彎曲成波浪形狀,造成排水不暢。 3管道上月底露:由于管道保溫材料,路況較差或過薄,當制冷劑通過管,導致結露。 4。熱交換器滴水: 1)粉塵造成熱交換器粘滿了不均勻熱換熱器的溫度,并在熱交換器中的水滴,范圍之外的下降水盤將滴入房間。 2)空調制冷系統,造成缺乏室內冰,冰融化形成的水滴滴水托盤內直接。當室內機漏水,你可以自我測試,根據上述情況,如果他們可以自己處理更好,如果他們不能得到解決,應及時請專業技術人員上門處理。
國產風機盤管從總體水平看與國外同類產品相比差不多,但與國外先進水平比較,主要差距是耗電量、盤管重量和噪聲方面。因此設計中一定注意選用重量輕,單位風機功率供冷(熱)量大的機組。空調機組應該選用機組風機風量、風壓匹配合理,漏風量少,空氣輸送系數大的機組。以下談談空調機組的變風量系統的節能,全空氣空調系統設計的基本要求,是要決定向空調房間輸送足夠數量的、經過一定處理了的空氣,用以吸收室內的余熱和余濕,從而維持室內所需要的溫度和濕度。 當室內余熱QX值發生變化而又需要使室內溫度tn保持不變時,可將送風量L固定,而改變送風溫度,也可將送風濕度不固定,而改變進風量,那種固定送風量而改變送風溫度的空調系統,一般便稱其為定風量系統。對于服務于多個房間(或區域)的定風量空調系統來說,由于經過空調設備處理過的空氣其送風溫度一定,為了適應某個房間(或區域)的負荷變化,往往需要設立再熱裝置,才能維持該房間(或區域)的溫濕度在所要求的范圍內,否則,因為送到各房間(或區域)去的風量是按它們的最大負荷求得的風量,且送風溫度相同,在這些房間(或區域)出現部分負荷時,石壁產生過冷現象。迫使經過冷卻
本帖最后由 寶貝佳林 于 2014-6-3 13:50 編輯 為提高既有設備運行的可靠性,開利建議用戶購買與機組相關的升級服務產品,從而減少設備突發故障的概率,節省能源損耗開利的工程師們會為客戶提供定制化的技術方案,用更專業,更有針對性的服務讓客戶滿意。 升級維修的內容包括:電氣系統、壓縮機、熱交換器、控制系統、制冷系統、空氣處理系統。熱交換器升級服務·風冷翅片式熱交換器 機組由于長期的使用,增加過輔助水噴淋,或處在化學工業區、海邊等情況下,機組的翅片式熱交換器會產生腐蝕老化,嚴重影響到機組散熱。會使機組冷量下降,能耗增加。建議更換新的翅片式熱交換器,以提高機組的效率和運行穩定性。·殼管式熱交換器 1.機組使用每5年,或在多次的化學短循環清洗后應對熱交換器換熱管進行1次無損檢查,以確定換熱管的減薄量。 2.由于熱交換器效率嚴重下降,導致機組因此而不穩定運行(如經常喘振),在經軟件校核確已超出機組運行極限的,應建議更換整臺熱交換器。壓縮
圖紙簡介: 本圖紙為某商業空調機房大樣圖,為本人嘔心力作,設計全面。機組為轉輪式帶部分熱回收式空調機組,望廣大學習者公共學習討論。 投稿網友: c19891024hen 上傳時間: 2014-03-06