1、 前言國務院辦公廳2013 年【國辦發〔2013〕1 號文件】《國務院辦公廳關于轉發發展改革委住房城鄉建設部綠色建筑行動方案的通知》提出:開展綠色建筑行動,以綠色、循環、低碳理念指導城鄉建設;提出加快綠色建筑相關技術研發推廣、大力發展綠色建材、推動建筑工業化。隨后,中國國家電網公司、中國南方電網公司就1號文件做出了積極響應,中國南方電網有限責任公司發布《3C 綠色電網建設指導意見》,提出緊密結合南方電網公司實際情況和技術發展現狀,結合建設和運行需求,積極應用新技術、新設備、新材料和新工藝,將節地、節能、節水、節材和環境保護等綠色理念融入到電網工程建設中,促進綠色電網的建設和發展;變電站建構筑物可采用工廠加工、現場組裝的裝配式結構,以減少現場施工作業工作量等相關條文。根據相關指導精神,電力行業嘗試將預制裝配式建筑結構(簡稱PC建筑)運用于變電站的建設中,并提出新建裝配式試點變電站,以實現節省用地、提高質量、縮短工期、綠色節能的目的,并為今后的推廣積累經驗,綜合降低變電站建設和運營成本。2、裝配
7月17日,宜昌夷陵巖花110千伏輸變電工程送電成功。
栗清振裝配式變電站是變電站建設的一場新革命,它不僅突破了傳統變電站電氣布局、土建設計和施工模式,更是對電網及電網工作者的一種挑戰。我國裝配式變電站雖未廣泛推廣,仍處在發展初期,但裝配式變電站是未來發展的必然趨勢。因此,規模推廣使用裝配式變電站還需各方共同努力。首先,要讓用戶了解裝配式變電站相比傳統變電站有哪些優勢,打消用戶對裝配式變電站使用的疑慮。這就需要做好相關技術的宣傳推廣。
占地少工期短造價低無噪聲無輻射免維護 裝配式將成主流變電站建設方式 湘能楚天電力集團國內首創第五代裝配式變電站 中國電力報 中電新聞網記者
社會和經濟的發展離不開電,人民生活更是與電息息相關。變電站是電網的重要節點,是電力輸電系統的重要關節,它在變換電壓等級、匯集電流、分配電能、控制電能的流向、調整電壓等方面有著重要的作用。1.變電站模式傳統戶外型變電站的各種設備在戶外布置,對環境及絕緣配合的要求較高,而且占用土地較多,與周邊環境不協調,建設點選擇比較困難。隨著資源節約與環境友好型社會建設的逐步推進,變電站建設模式必須走向減少土地占用、降低變電站造價、縮短建設周期、與周圍環境協調、提高運行可靠性、較少設備維護的發展模式。在土地緊張的城市中心區域,戶內型變電站是一種更為理想的選擇。尤其近年來,社會經濟持續發展,各行各業電力需求不斷增長。為滿足日益攀升的用電負荷,提高供電能力,國家電網公司提出建設智能電網的要求,于是各電壓等級的智能化變電站應運而生。而建筑工業和電氣安裝行業的快速發展也使得裝配式智能變電站的優質、高效和集約化的建設成為可能。裝配式變電站采用工廠化加工、標準化生產、模塊化組合,具有施工周期
圖紙簡介: 這是某地變電站20kV開關室裝配式輕鋼結構全套施工圖。包含:結構(基礎平面布置圖、預埋錨栓平面圖(人工地基方案、天然地基方案)、基礎詳圖(人工地基方案、天然地基方案)、基礎詳圖上部結構設計說明、屋面結構平面布置圖、縱向柱列結構立面布置圖、 GJ大樣、圓鋼支撐節點、屋面板布置圖、A軸墻面板布置圖、墻面板布置圖),建筑(建筑設計說明、一層平面圖、立面圖、屋面平面圖、立面及剖面圖)。
小弟想請問下,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗
請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮。可能因為我工作時間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?
昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊停”了。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首
ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃!!!~~
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,現在變電站至調度都架設有光纖,都是同一個路由啊。網絡通道不會指的是電信公網吧
220kv和110kv變電站圖片
剛入職,新畫的全套圖紙400KVA干變,高供低安計;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器;低壓柜為GGD2,HSW1-斷路器;系統、布置、照明、接地、預埋共9張圖紙,歡迎指點~~~~~
求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?