我們正在施工的5000噸土建冷庫,50米*50米*10.5米高,溫度-25度,冰激凌冷庫, 頂板安裝完成,200MM厚,墻板才開始做龍骨,準備做防水,之后才噴墻體。頂板我采用單面彩鋼單面裸板100厚的聚氨酯庫板,吊好頂板后,再另噴100厚聚氨酯。腳手架拆了,沒到頂上去拍照片
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
所在工程的一些現場照片[ 本帖最后由 oldbao0120 于 2010-9-11 15:42 編輯 ]
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
外租。
小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過。現特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!
道路綠化銀杏,紅花繼木球,杜鵑
問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.
大家來看看蘇州的其他照片吧
原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!
冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事。因影響結果的因素很多,大多同行都是估算。確定部分條件:如面積、高度、庫存品種、進貨溫度、冷庫溫度等等,就可進行估算了。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,存一般食品。2.低溫庫-18度,存肉食品。先謝謝大家參加討論!
大家看著說話吧!
天然河道的感覺
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水機組,現在投資冷庫庫板行業.希望有需要的同盟師兄門可以給我介紹合作一下.本人也是制冷行業的新秀.聯系電話:0512-50284636.食品速凍皆可!謝謝給予電話咨詢和支持.現昆山華昌.鴻儒.都在合作.具有雄厚勢力!不是吹的!要看現實!
我的冷庫采用氨雙級活塞制冷,低溫冷庫。現在管道做完了,該做管道保溫了。請問:是用什么材料做管道保溫呢?聚氨酯價格高一些,可不可以用橡塑呢?巖棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保溫層呢?管道做多厚?罐體呢?我想管道做5cm,罐體做10cm?謝謝大家!!
第一次發帖!~先上傳幾張得意的照片,各位多多指教~~~~~~~
我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化。現在想重新改造。現在有一些地方不明白的,望大家指點下,本人不勝感激。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度)。問題如下:現在如果要重新安裝電路,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,是隨便地方打都可以還是要在角落?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較小?還有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,這是否影響制冷效果?感謝大家!!!
收集的一些金版裝璜世界的一些照片內容
冷庫冷量是怎么計算的呀???冷庫冷量是怎么計算的呀??? 保鮮庫、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣。要怎么計算比較好呢?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778