91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 變電站二次系統防雷措施

    變電站二次系統防雷措施

    從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施

  • 關于變電站二次系統的防雷保護問題及措施

    一、前言 隨著電力體制改革的推進,變電站數字化改造與建設也不斷深入發展,綜合自動化變電站的不斷增多,雷電對弱電設備的危害問題日益突顯出來。從國內有關報道和變電站運行的實際來看,變電站二次設備遭受到雷擊,造成設備損壞、通信中斷、系統退出等情況普遍存在。這不僅嚴重威脅電網的安全運行,而且給人們的生活帶來了諸多的不便。筆者結合工作實踐,針對變電站二次系統的特點,通過對雷電波危害的途徑分析,結合當今弱電防雷的一些技術和供電局變電站的情況,探討變電站二次系統防雷措施。 二、變電站二次系統的結構特點

  • 關于變電站二次接地規范

    一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下

  • 變電站二次設計包括什么?

    我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?

  • 綜合自動化變電站二次設備的防雷保護

    隨著科學技術的日新月異,微機型的綜合 自動化裝置以其高靈敏性、速動性和維護管理的方便性在 電力行業中得到飛速的發展和廣泛的應用。但微機系統越是先進,芯片的集成度就越高,電路就越復雜,工作電壓越低,對環境穩定性的要求也越高。 抗干擾和耐沖擊始終是微機系統在電力工業惡劣電磁環境下應用中的兩大薄弱環節。而雷擊事件由于其極高的電壓幅值和不可預測性更是微機系統的“天敵”。綜合自動化變電站交、直流 電源回路、網絡通訊回路在雷擊時引起的浪涌電壓會對綜合自動化設備產生嚴重干擾。它會導致計算或邏輯錯誤、程序運行出軌、通訊中斷、甚至造成元件損壞。在宜昌公司變電站內就發生了多起因遭受雷擊造成設備的嚴重損壞,這極

  • 變電站一次,二次設計交流

    大家好,我就要去一個設計所,做變電站電氣設計,包括一次和二次。請教大家,配電站和變電站的設計內容主要是些什么?是不是主要參考西北院的設計手冊就可以?其他的資料是什么?

  • 變電站二次電纜屏蔽的問題

    在線請教 變電站二次電纜屏蔽有什么要求。如果是要求保護屏與端子箱之間的電纜兩端接地,那么保護屏與10KV開關柜之間是否要兩端接地(保護就地安裝)。廠家提供的開關柜接線排處無屏蔽銅排

  • 110KV變電站二次回路接線

    110KV變電站二次回路接線

    110KV變電站二次回路接線圖

  • 關于變電站雨季防雷措施的分析

    如何在雨季有效運行維護變電站,筆者基于多年從業經驗,提出如下幾點措施,以供讀者參考。 變電站遭受的雷擊主要來自兩個方面:一是雷直擊在變電站的電氣設備上;二是架空線路的感應雷過電壓和直擊雷過電壓形成的雷電波沿線路侵入變電站。因此,直擊雷和雷電侵入波對變電站進線及變壓器破壞的防護十分重要。 直擊雷防護 裝設避雷針是直擊雷防護的主要措施,避雷針是保護電氣設備、建筑物不受直接雷擊的雷電接收器。35千伏變電站大多采用

  • 變電站電氣二次接線工藝

    變電站電氣二次接線工藝

    110KV變電站電氣二次安裝接線工藝

  • 變電站二次回路識圖與分析

    變電站二次回路識圖與分析

  • 綜合自動化變電站二次系統防雷措施的探討

    綜合自動化變電站二次系統防雷措施的探討摘要:從綜合自動化變電站的二次設備入手,分析雷電入侵設備的路徑,結合九江妙智變電站具體情況提出了相應的防雷防護措施。關鍵詞:雷擊 過電壓 防雷措施 變電站二次設備1、 引言隨著電力設備自動化改造的深入,綜合自動化變電站的不斷增多,雷電對變電站二次系統設備的危害越發突出,2004年九江地區妙智變電站二次設備多次遭受雷擊,造成二次系統設備的繼電保護誤動、拒動的事故,嚴重威脅電網的安全運行。本文針對九江地區妙智變電站的二次設備的實際情況,通過分析雷電波入侵途徑的分析,結合當今防雷的新技術,探討變電站二次系統的防雷措施。2、 雷電危害及雷電入侵變電站建筑物內弱點設備途徑分析2.1雷電的危害雷電從形式上可分為直擊雷和感應雷。直擊雷是雷云之間或雷云對地面上某一點(如樹木、建筑物等)直接放電,感應雷是雷云放電時,在附近導體上產生的靜電感應和電磁感應,其中對地雷擊由于距雷擊點較近,產生的感應浪涌電壓較大,作用半徑也大,作用范圍內的電子設備均是破壞對象。雷擊對電力系統的危害是非常巨大的,直擊雷可以

  • 變電站避雷針防雷的一個問題?

    變電站內10KV出線鐵塔(10m高) 需要在避雷針的保護范圍內嗎?高壓室至鐵塔采用電纜,并在鐵塔上安裝避雷器。個人認為不需要,請大家指點一下。謝謝

  • 變電站二次回路演示系統

    該演示系統對初學者很有用處哦。

  • 新投運變電站二次設備驗收

    隨著微機保護的廣泛運用,具有綜合自動化功能的變電站設計已成為今后發展的方向。微機型保護具有可靠性高,維護量小,定檢方便,且具有高度的自檢功能等優點。但由于微機保護裝置的核心是由各種芯片及電阻、電容等元器件組成的弱電回路,極易受到外界諧波、雷電流等因素的影響,因此,其抗干擾性能則顯得尤為重要。近年來,由于微機受到外界強干擾而出現程序出格、裝置死機,甚至誤動等現象時有發生,嚴重影響電網的安全穩定運行。因此,微機保護的抗干擾性能,已成為評價該裝置能否可靠運行的重要條件。 1 變電站二次設備驗收 1.1 微機保護屏的驗收 根據《電力系統繼電保護及安全自動裝置反事故措施要點》(下簡稱《反措要點》)的要求,珠海局新投運的變電站在施工設計中的通常做法是:在電纜層用截面大于100 mm2的銅排做一環形接地銅網,將所有控制屏、保護屏的接地銅排用4 mm2的導線與此接地銅網連接,再將此銅網一點接地。 在驗收時要注意:接地銅網要有一個牢固、可靠的接地點,最好選在電纜層,在其地網的引出處連接,以保證接地銅網的接地電阻最小。

  • 110kV變電站典型二次回路圖解

    110kV變電站典型二次回路圖解

  • 江蘇某20KV變電站一、二次原理圖

    江蘇某20KV變電站一、二次原理圖,包括:變電柜、進線柜、進線隔離柜、進線開關柜、變壓器出線柜等。很不錯的資料。

點擊加載更多

變電站二次防雷

變電站二次防雷專題,為您提供變電站二次防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站二次防雷 相關的專業交流討論,更多變電站二次防雷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度