擋土墻泄水孔一般間距為2~3米梅花分布,其中具體的量怎么計算啊,濾水土工布和防滲土工布的量怎么計算的,感覺設計給的量毫無規律,比如說5米高擋土墻10米長,6米高擋土墻10米長,還有回填碎礫石石灰土
在做一個公園景觀湖駁岸,采用鋼筋砼懸臂擋墻結構,常水位10.5m,墻頂高11m,是否應該在常水位以下設置泄水孔,找不到規范依據,經驗不足,求助。{:1_105:}
考慮沖刷后擋墻基底埋深1米以上,那么泄水孔的位置在地面埋置線之上0.3米,還是在最高水位線之上0.3米?如果是前者,水流沖刷豈不是把泄水孔給淹了嘛,請教各位高手
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
我是建設方,項目在青島,冬季冰凍線650mm,去年冬天室外消火栓全部放水,近期要做路面,先做了一層墊層,前天室外消火栓注水后漏水把路面的墊層淹了(水壓很大),關掉閥門后扒開一看是泄水孔出的水。問題甲:施工方說這個消火栓按照圖集做的,泄水孔有自動控制能力,消火栓關閉自動泄水,這種情況是正常滴。諸位怎么認為?正常情況下泄水孔應不應當出水?問題乙:中午我去查圖集,室外消火栓他們的確按照圖集做的,但是我查看了國標和省標以及設計手冊,冰凍線小于200mm的情況是現在的做法,正負零下150mm設置泄水孔,但是青島冰凍線大于200mm,圖集標注為法蘭短管接至700mm以下,加裝一蝶閥和旁通出水,并設置閥門井,冰凍線上泄水口(買栓自帶的)封堵以避免冰凍。是否應當改為蝶閥+閥門井?另外泄水口封堵后是否需要做保溫?
大家的擋土墻用什么軟件計算?
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
哪位大俠誰算過空箱式擋土墻,我想問一下扶臂怎么計算,和扶臂式擋墻的扶臂計算方法一樣嗎還有誰有空箱式擋墻的施工圖啊,能傳我一份嗎qq 215511959emial [email protected]
今天聽別人答辯,老師就問了這個問題, 說"泄水孔的孔徑和間距,位置.是根據什么標準來設置的,具體是哪本標準里出的- -!各位大俠幫忙啊。。小弟不材。。沒學好東西- -
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!!!!!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!
由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
抗滑擋土墻的設計與施工
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
我在使用緯地擋土墻時老是出現 “超高計算錯誤”,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事啊?緯地道路為5.83破解版 緯地擋土墻為2.82破解版
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝