帶金屬底板的殼體肯定該接地,但該接地是選用黃綠雙色的導線呢 還是選銅編織帶,截面選多大合適,有無相關標準呢?主要是說的中壓系統。大家討論下看看!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
在同一臺發電機的出口和中性點,電流互感器是不同廠家的,出口的外殼有接地螺絲,肯定要接地的!但中性點的除了固定互感器的螺絲外,沒有專門的接地螺絲,想向各位請教下,這種互感器外殼需不需要接地呢?
哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?
繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
誰能說說下列畫法的CT,有什么區別和應用范圍嗎?
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
各位高手,請指教: 互感器(無論電流、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么?如何換算?拜托高手不吝指教!!
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
我公司一臺設備,額定電流為350A,為了測量其所用電能,現要求加裝互感器,為此,特向各位師父請教一下用多大的互感器?所配用的電能表應該選擇多少量程的?謝謝!
一個朋友的關于零序互感器的問題:各位好:我剛接了一批KYN28-12柜,選用零序互感器發現出了一些問題:1;定貨時注明了LJ-2 100型,但是實際到場貨物發現為標稱電壓0.5KV.請教能否在高壓柜中使用 ?若不能請問LJ-2系列或者別的產品那種代替?/急!!謝謝
有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?