電流互感器差接線的接線方式沒看懂,請大家指教。
本帖最后由 sps412 于 2013-9-5 16:43 編輯 請教高人:1、什么時候用兩個電流互感器,即兩相V型接線方式?(第一張圖片里面名字錯了,應該是兩相)2、什么時候用三個電流互感器,即三相星型接線方式?請盡量說詳細些,謝謝!
差動保護是變壓器的主要保護,它的工作情況的好壞對變壓器的正常運行關系極大。要想使變壓器在正常運行或在變壓器外部故障時,差動保護可靠不動,就要設法使變壓器的電源側和負荷側的CT二次線電流相位相差 ,及電流產生的動作安匝相等。只要滿足這兩個條件變壓器的差動保護在變壓器內部正常時就不會動作。為使變壓器電源側和負荷側CT二次電流相位差 ,現介紹以下幾種接線方式: 第一種接線方式:以我縣110kV變電站1#主變為例。它的容量為2萬千伏安。接線組別為丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV側為電源側,壓側和低壓側為負荷側,其接線圖如下所示因為變壓器的接線組別為丫o/丫O/A—12—11其低壓測線電流Ia、Ib、Ic分別超前高壓側線電流 高壓側CT二次相電流在減極性時與一次電流同相位。要想使變壓器電源側和負荷側CT二次線電流相位相差 。就設法使變壓器低壓側的CT二次線電流落后于相電流 ,這樣低壓側CT的連接順序是a相的頭連C相的尾;b相的頭連a相
我想知道的是:二次側有抽頭的電流互感器怎么樣接線?比如: P1P2/S1S2間變比為400/5, P1P2/S1S3間變比為800/5那么在與400/5的電流表相連時(設一次側電流方向從P1至P2),是:S1與表的一端相連,S2、S3短接后與表的另一端相連并接地 ;還是:S1、S3短接后與表的一端相連,S2與表的另一端相連并接地;還是:S1與表的一端相連,S2與表的另一端相連并接地,S3懸空。或者上面的接法都不對,另有正確接法。望各位不吝賜教!!
電流互感器的接法不復雜,只有四種接線形式。1、是單臺電流互感器的接線形式。只能反映單相電流的情況,適用于需要測量一相電流或三相負荷平衡,測量一相就可知道三相的情況,大部分接用電流表。 2、三相完全星形接線和三角形接線形式。三相電流互感器能夠及時準確了解三相負荷的變化情況,多用在變壓器差動保護接線中。只使用三相完全星形接線的可在中性點直接接地系統中用于電能
最近不明白電流互感器如:400/1/1A和400/400/1A是怎么回事情,或者就是表達錯誤,應該為400/1A?二次線圈要求可以為如:0.5/10p/10p,表示二次側有三個線圈,是否這樣認為?謝謝大俠。
互感器的工作原理及接線方式的簡單知識的PPT文檔。大家共同學習。適合新手…………
收錄于話題
以下是電流互感器的幾種接線方法:
如圖 一般情況下我們都采用三想星形接線,另一種就是分相接法。有參考書中推薦采用分相接法 這是為什么呢?有這必要嗎,因為現在都采用三相多功能電子表了。請大家討論一下,說說兩種接法的優缺點。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
在有些圖紙中,曾看到過電流互感器二次接線的串聯和并聯。請問,電流互感器二次接線的串聯或并聯能達到什么目的?應如何選擇?為什么?
.. 上圖是一款電流互感器的銘牌。 從銘牌上數據可知這互感器的實際變比是30:1(150:5)。 現在的問題是: 1.為什么在銘牌上要寫電流比“50/5A”(一次側匝數為3圈),50A穿3匝電流也是150A,怎么不直接寫“150/5A”不是更直觀嗎,非要繞個圈子寫?