防水是現在裝修工程中談論最多的,亦是最易出現問題的裝修流程。屋面防水是居室裝修防水中的重點,那么屋面防水施工有哪些標準呢?下面由深圳防水材料廠家的小編為大家介紹:
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-20 21:17 編輯 屋面防水工程概況:屋面防水工程為3厚SBS自粘聚合物改性瀝青聚酯胎體防水卷材兩道;40厚C20細石混凝土保護層內配Φ6@150雙向鋼
本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 編輯 第一、金屬屋面銜接處 金屬屋面銜接處先涂一層基層涂料,在其濕潤未干時,把15~100厘米寬的縫織聚酯布嵌入其中,再從上面用基層涂料讓其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金屬屋面的突出部位(如煙囪、出氣孔、風機口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形狀應適合突出部位,按技術要求裁剪好,在突出物周圍涂一層層涂料,把裁剪好的縫織聚酯布鋪于其上,再從上面用基層涂料充分浸潤縫織聚酯布,確保不起泡、不起皺。
隨著經濟的發展,人們對居住房屋的需求也在不斷提高。由于房屋漏水問題的頻發,市郊及城鎮自建房也開始重視防水問題。 關于屋面防水,我們先來看看哪些問題需要解決? 首先,屋面變形大,防水材料要有很好的彈性。 其次,屋面容易產生裂縫,所以裂縫要關注。 另外,屋面基層可能是預制混凝土或者是砂漿找平層,所以防水材料對基層的粘結也要重視。 從居住舒適的角度出發,屋面隔熱的處理是需要做的。 總結一下,屋面做防水有4點需要關注 分別是裂縫處理、防水對基層的粘結、彈性防水材料、隔熱處理。
屋面防水安全施工責任書
快進行屋面工程施工了,本工程屋面設計做法為: 1)40mm厚C20細石砼保護層內配?6@150雙向鋼筋網片綁扎或點焊,3X3m設分倉縫,縫內嵌防水油膏; 2)10厚低強度等級砂漿隔離層; 3)50厚擠塑聚苯板;80厚擠塑聚苯板(只限農貿市場屋面); 4)兩道柔性防水:2MM厚聚氨酯防水涂料+4MM厚改性瀝青防水卷材; 5)基層處理劑; 6)20厚1:3水泥砂漿找平層; 7)輕集料混凝土找坡,最薄處30厚; 8)鋼筋混凝土屋面板,表面清理干凈。 這個屋面施工過程,我的排氣道設置在擠塑聚苯板這一層,是否可以,保溫層上面的10厚的砂漿隔離層實際施工根本沒辦法施工,這個砂漿做上去太陽一曬人一走,全部開裂炸開了。
知識點:聚氨酯硬泡保溫防水屋面
屋面變形縫是為了防止墻面出現開裂或變形而預留的縫隙,變形縫的防水非常重要。大家了解屋面變形縫有哪些種類嘛?屋面變形縫防水又該如何操作?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-2-2 13:30 編輯 建筑施工過程中多遇到平屋面建筑。在施工平屋面過程中,除了按照設計及規范要求進行施工外,還要注意一些其他的外在因素的影響。如在雨季施工過程中,就必須要保證蒸汽能夠外排,以免防水層鼓起來。施工過程中偶有少許心得,現總結如下。 一、平屋面建筑構造 平屋面一般由結構層、保溫隔熱層、找坡層、找平層、防水層、保護層組成,有一些另設有隔汽層、隔離層等構造。對于工業廠房,多為不上人屋面,一般情況下有保溫隔熱層、找坡層、找平層、防水層、保護層就足以滿足要求,無特殊情況一般不設隔汽層、隔離層等。在施工過程中,一般為先施工保溫隔熱層,再施工找坡層、找平層,等待找平層干燥后再施工防水層、保護層。 二、現場施工情況 目前我項目部正在施工的項目,在近20個房屋當中,除了乙炔發生框架屋面為上人屋面,構造比較復雜,其余均為不上
屋面漏水是建筑工程中存在的質量通病,也是多年來一直未能很好解決的難題。它影響建筑物的正常使用,侵蝕建筑物結構主體,并進一步縮短建筑物的使用壽命。治理滲漏是項綜合防治的長期工作。防水質量的低劣是造成滲漏的最直接的原因,影響滲漏的因素是多方面的,在施工中人們往往在選材、設計、管理維護造成忽略,以至給工程質量留下后期隱患。 近年來,雖然各種新型防水材料相繼問世,但由于價格較高,缺乏施工經驗,且耐久性還有待于進一步檢驗等原因,目前還是采用較為廉價的材料為主。采用剛性防水和柔性防水相結合的辦法,理論上可提高屋面的防水,而在實際施工過程中,或多或少地存在一些不夠重視底層剛性防水層的心理,使得剛性防水層開裂,起鼓或滲漏,這樣剛性防水層形同虛設,加上柔性防水層也存在其自身的缺點,因而“雙重保險”也不能有效防止屋面滲漏。 屋面防水工程是一項系統工程,需要從設計構造、材料選擇、施工細部構造及基層處理等方面進行質量控制,哪一個環節稍有不甚則會發生滲漏將前功盡棄,如果是高水平的設計,但防水材料選擇不當,施工再認真也不能滿足使用需要。因此,屋面防水工程需多方努力,嚴格控制,達到使用功能及耐久
1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 現澆屋面板——15厚1:3水泥砂漿找平層——冷底子油一道三氈四油防水層——綠 豆砂保護層 2、屋面防水工程施工前應先對基層進行檢查和清理,發現薄弱環節先行補強,經 檢查合格后方可進行上面防水層的施工。 3、在施工屋面防水卷材層時必須保證基層干燥否則會影響防水效果,干燥程度的 檢驗方法:是將1m2卷材平坦地鋪在找平層上,靜置3—4小時后掀開檢查,找平層 覆蓋部位與卷材上未見水跡即可鋪設卷材。在這里主要闡述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先應配瀝青,按當日工作量配制,嚴格用秤計量。 5、防水卷材鋪貼的施工要點: (1)卷材防水層施工應在砌筑、安裝設備、管道等完工后進行。 (2)鋪貼高低跨的房屋時,應按先高后低,先遠后近的順序進行。 (3)在一個單跨鋪貼時,應先鋪貼排水比較集中的部位(如落水口、檐口、斜溝 、天溝等處),按標高做到由低到高,坡面與立面的卷材應由下開始向上鋪貼,使 卷材
源自丨 中國建筑第八工程局有限公司
公司內部報告資料
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 21:44 編輯 節約和環保意識越來越成為現代人生活的主導觀念,保溫屋面防水技術迅速發展。 現今的保溫防水技術主要以柔性和剛性技術兩種為主。傳統的防水分 2 次施工,造價高是其一大弊端。柔性防水技術易老化且壽命短;而剛性防水技術卻有遇高溫易開裂滲水的缺點。柔性防水和剛性防水技術相結合,理論上可提高屋面的防水效果,下面就保溫防水屋面的設計和施工技術進行探討。 傳統保溫屋面防水設計的質量缺陷和改進建議 聚苯乙烯泡沫塑料、膨脹珍珠巖、膨脹蛭石是我國現有的經常使用的屋面保溫材料;改性瀝青防水卷材、防水涂料、水泥聚苯板倒置式屋面和高分子防水卷材等則是我國時常使用的防水材料。這兩大材料在施工過程中有兩大缺點: 一是保溫材料和防水材料之間互溶性不佳,施工使用過程較麻煩且造價高; 二是高分子材料抗老化能力差而導致壽命較短。在光照以及蒸發作用的共同作用下,保溫層中的水分蒸發為水蒸氣,水蒸氣受到保溫層的阻隔無法馬上散開,于是保溫層中便形成高壓,造成2個結果,一是水蒸氣
看屋面防水做法構造,都有射釘或者水泥釘來固定卷材,但是這樣本身是不是會對防水造成影響?還有那個金屬蓋縫板,我都沒在現場用過大家有用這些的嗎?
本帖最后由 zhangxuguang7766 于 2014-8-24 15:54 編輯 更多工程管理知識 關注微信公共賬號 工程管理智庫
一、屋面構造保溫屋面構造層次示意圖: 倒置式屋面構造層次
屋面防水司空見慣,但卻是保證房屋質量不可或缺的重要工序。許多環節、許多細部節點處理,往往容易被忽略,處理不好也很容易出現問題,其實,只要做好如下幾點, 控制屋面防水工程質量也不是難事。做好三個層,即保溫隔熱、找坡找平和防水層,就可搞定屋面防水。現以普通混凝土屋面為例,介紹這三個層次的做法要點。 保溫隔熱 1.保溫隔熱工程——管根固定 管根固定穿過屋面和墻面的管根部位,應用內摻3%膨脹劑的細石混凝土填塞密實,將管根固定。
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋頂膜)適用于各種有檁、無檁的坡屋面體系,鋪設在坡屋面的保溫層之上,與各類屋面瓦、金屬板材等材料復合使用,可用于防水等級為Ⅲ級、Ⅱ級的屋面防水。2.防水透汽膜應與鋪設基層有可靠固定措施。膜與膜之間搭接處、膜與 結構基層四周、細部節點部位等必須密封嚴實、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的環境條件下施工,在雨天、雪 天和五級及其以上的大風天氣不得施工。若施工中遇下雨、刮大風時應采取臨時固定措施。4.施工現場如有明火、高溫作業,必須對防水透汽膜采取有效的防護措 施;嚴禁明火、焊接作業或高溫物體與防水透汽膜直接接觸。5.防水透汽膜依據膜與順水條位置關系,分為松鋪法和平鋪法。當順水 條下層不易吃釘(如混凝土或水泥)且平整度難以保證時,應采用松鋪法,,即防水透汽膜鋪設于掛瓦條與順水條之間。當順水條下層易吃釘時(如木結構) 采用平鋪法,即防水透汽膜鋪于順水條之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩鋼瓦屋面防水透氣膜 高密度