目前的項目為框架結構,地下兩層地上四層,結構長邊方向約200米,柱下獨立基礎。現要將地下室外墻作為擋土墻來設計,看了許多大牛的日志,地下室外墻可按下端與地下室底板固結,上端與正負零樓板鉸接的連續梁模型計算。現在告訴我的施工情況如下:先修筑地下室外墻,然后進行內部開挖,地下室外墻兼做了擋土墻,并且最不利情況是,墻體一側覆土,另一側則為11米深的基坑,此時結構還未修筑,底板也未澆筑, 師傅讓我用懸臂柱來算一下。 施工有這樣做的嗎? 這樣光一堵墻應該很難抗住11米的土側力吧,感覺傾覆應該算不過,并且底部做成條基,至少要個六七米寬度。比較困惑。
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
1.常聽到“地下室外墻兼作擋土墻”這樣的說法,難道還有地下室外墻不兼作擋土墻,而在地下室外墻以外再另設擋土墻的嗎?如果這樣,是什么形式或結構呢2.另外再問一下怎么才能不用每次都登陸,每天都輸入用戶名登錄我都煩了.PS:看了樓下的回復,似乎大家都認為地下室外墻如果與土直接接觸的話都是兼作擋土墻的。[ 本帖最后由 122-wyx 于 2011-2-11 08:59 編輯 ]
大家的擋土墻用什么軟件計算?
小弟請教下地下室外墻做擋土墻時,荷載怎么算啊,怎么配筋?做框架結構帶2180高的地下室,剪力墻基礎又該做什么樣的呢,真心求教·
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
我最近幫忙師兄做一個住宅小區的結構時,遇到比較棘手的問題。情況是這樣的:建筑裙樓間存在高度差,0.000下層數一層、兩層、三層(層數不一)。而且0.000下部分三面均有10m左右的土層(塊狀強風化巖)。于是就出現了半地下室外墻及其基礎的設計問題。我想請教大家的問題現歸結如下:1、該外墻(擋土墻)是按照地下室側壁計算、配筋,還是按照懸臂式擋土墻計算、配筋?我出計算書時,是按照地下室側壁計算的墻體配筋,用小虎工具出的計算書。2、施工圖審查意見中,提到擋土墻基礎需驗算,需要驗算哪些內容?我在回復時,按照懸臂式擋土墻驗算了整體抗傾覆、抗滑移、地基反應力驗算、基礎配筋驗算。3、最后,我希望各位讀者能夠提供相關的資料和軟件。請大家踴躍討論!附圖一:擋墻大樣[ 本帖最后由 huangjiansb 于 2011-9-28 12:29 編輯 ]
最近看到個圖,挺有意思的。建筑物在坡地,地下室層高4.2米,一側在地面上,一側在土里。土里這一側為300厚混凝土擋土墻,按說就在這墻上直接起上層框架了,但是設計者拉開擋墻120,做框架,又填充一道磚墻,這個是不是沒什么必要啊?哪位大哥給講講,謝謝!
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!!!!!
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法
小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了。。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施。。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題。。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了
抗滑擋土墻的設計與施工
各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
我在使用緯地擋土墻時老是出現 “超高計算錯誤”,單獨用緯地道路時沒有這個問題,這是咋回事啊?緯地道路為5.83破解版 緯地擋土墻為2.82破解版
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝