91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    幾個電流互感器圖例還不一樣?

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 光電式電壓互感器的特點

    光電式電壓互感器的特點:1.無飽和,高精度,線性度好。 2.體積小,重量輕,可靠性、安全性高等。3.光電互感器的采集器單元(包括電流電壓傳變和信號處理等)與電力設備的高電壓部分等電位,高低壓之間連接全部使用光纖,將一次電流電壓傳變為小電壓信號,就地轉換為數字量,通過光纖傳輸給保護、測量和監控等設備使用。

  • 三相三柱式互感器的零序電壓

    在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通過磁阻很大的氣隙和鐵外殼形成閉合磁路,零序電流很大,使互感器繞組過熱甚至損壞設備。上面這句話中,為什么磁阻大,零序電流就大,電流不是跟電阻成反比嗎?

  • 請教澆注式互感器有哪些參考資料

    如題,請教一下,需要學習澆注式互感器的設計,能否介紹一下有哪些參考資料啊本人是做SF6電流互感器的,想學習澆注式互感器的設計!謝謝!

  • 電壓互感器開口三角加空開問題?

    應該是可以加的,雖說開口三角在系統正常運行時開口處無電壓或是很小,空開斷開斷開很難發現,但可以加裝帶報警接點或是帶輔助觸點的空開,要是空開斷開就會有報警,方便巡查人員及時的處理,所以是可以加的

  • 關于避雷器柜互感器開口三角的問題

    電流互感器開口三角被斷接后是否在三相電壓出現不平衡的時候才會出現燒毀的現象.如三相電壓一直保持平衡是否不影響使用,也不會損壞互感器!

  • 10KV澆注式電壓互感器燒毀

    斑竹你好:我想請教你一個問題,10KV變電所電壓、避雷測量柜互感器燒毀,10KV外線有瞬時接地現象,不知道為什么互感器燒毀,謝謝

  • 電壓互感器開口三角變比問題

    電壓互感器開口三角變比問題

    請問下圖中針對中性點非有效接地系統電壓互感器開口三角的變比可以為100/3,100/√3,請問這兩個變比分別應用在什么接線或者什么場合下?

  • 關于高壓互感器問題(菜鳥)

    我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。。。。 20KV的就標20/根3。。。。。為什么這樣開頭,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電?

  • 請教有關10KV互感器的一些問題

    本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 編輯 請問10KV電流互感器二次側兩個線圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪個是用做計量哪個是用做保護?我們更換互感器后計量表倒轉是怎么回事呀?原來互感器是江蘇產的,更換的是大連產的,原來的二次線圈為1S1-1S2,2S1-2S2大連的為1K1-1K2,2K1-2K2.謝謝各位!

  • 關于10kV計量用互感器問題

    如圖所示,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,求解,謝謝。

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

點擊加載更多

開口式互感器

開口式互感器專題,為您提供開口式互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開口式互感器 相關的專業交流討論,更多開口式互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度