閉式濕式自噴系統的噴淋泵和報警閥組之間是一定要設泄壓管嗎?如果不是一定要設,那么系統工作壓力多大的情況下才要設?我是新手,請教各位高人!
剛開始學習不久,問的問題很水:濕式系統補壓,第一回能聽見補壓的聲音,延遲器充滿水,補了很久壓力表指針不變,關掉響鈴截止閥以后立即補滿。 第二次延遲器空的,還是補壓時指針不變,求教各位大神這是什么原因造成的?
由于我沒有設計過自噴系統,所以請教大家: 在首層,1000平方米的超市,要做濕式自動噴水系統,可以不設水箱水池,直接用市政水壓和結合器嗎?如果可以,那報警后如何傳遞來開啟自噴?
共25卷,初學噴淋設計者的好資料,覺得好就頂我哦,還有支持我的另一個強帖:http://co.163.com/forum/content/599_813008_1.htm!!!!!!!!!!!!!
幾個閥門作用原理和過程演示的還蠻生動的,僅供大家參考。
1、濕式自動噴水滅火系統的維護現狀 1.1、設備問題 (1)標示不明。閥門開閉應有專門的標志,以便日常維護時檢查,但部分單位沒有明顯的閥門開閉標志。 (2)壓力開關、水力警鈴誤報。 (3)排水不暢。濕式自動噴水滅火系統的排水設施主要為末端試水裝置處的放水閥和濕式報警閥處的泄放試驗閥,其功能為開啟泄水時起排水作用。但許多系統排水設施的排水量小于試驗閥的泄水量或者干脆不設排水設施,試驗閥在開啟后便會造成
濕式自動噴水滅火系統是由灑水噴頭、濕式報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施等組成,準工作狀態時配水管道內充滿用于啟動系統的有壓水,能在發生火災時噴水的自動滅火系統。
濕式噴淋系統中水流指示器的發出的電信號有何作用?這種電信號和水泵的氣動有沒有關系?濕式噴淋系統中主泵的啟動是不是只有壓力開關?有人說若沒有消防中心,水流指示器就不必接線,請問這有道理嗎?急!謝!
我正在做一個1萬多平米的商場,要設自動噴淋系統和雨淋系統。自噴設濕式報警閥,雨淋設濕式報警閥加雨淋閥。我想請教的是自噴和雨淋兩個系統能否合用一個濕式報警閥?
自噴施工驗收規范2003版中5.3.2.4條規定:報警閥組系統一側,應安裝系統調試供水壓力和供水流量檢測用的儀表、管道及控制閥。請問:該條文說明附圖中的水表應反映瞬時流量數據,該選用什么型號?
我們接了個室內機電改造項目,需要對消防支管進行改動,其中有一點是要在原濕式噴淋系統中,加上一段干式噴淋系統,請教各位前輩,消防噴淋系統中,濕式系統如何與干式系統接駁!!
知道北京溫度低會結冰影響濕式系統使用,不過可以通過采取保溫措施,但是這樣帶來了保溫措施的費用,比如暖氣和自己的熱水鍋爐供暖的費用。如果用干式系統,或者預作用系統會不會維護費用比較高?到底哪個方案的費用會高些呢?超市8000平方米左右。多謝高人指教!
若一棟高層,地下2層,-7.0米.地上97米,30層.一類綜合樓.住宅部分前室需要裝設自噴系統.經計算壓力需要140米.那么高區濕式報警閥顯然不能裝設在地下二層設備房中.這樣的話,只能講其裝設在管道井中,以便滿足壓力要求.但管井中存在空間要求和排水系統要求的問題.因此,請教各位在設計時一般對于這種高區的濕式報警閥怎么布置.謝謝!
某建筑高度為130 m的超高層民用建筑自動噴水滅火濕式系統報警閥組的配置,下列做法中哪些是錯誤的?( )A、 一個報警閥組控制的噴頭數不宜超過800只B、 計算一個報警閥組控制的噴頭數量時,同時用作保護吊頂下方和上方空間的噴頭應疊加C、 只要不超過一個報警閥組控制噴頭的規定數量,同一個報警閥組所控制的樓層數可以不限D、 所有的報警閥組可以集中設置于消防給水泵房內答案要點:見《自動噴水滅火系統設計規范》第6.2.3條、8.0.1條、2.1.13~16條。標準答案:BCD小弟不甚明白,哪位高手能給出解釋?
有一個項目要做噴淋,準備用預作用系統,因為有吊頂所以用下垂型噴頭,規范要求用干式下垂型噴頭,可是這種噴頭國內沒有生產的,問了廠家說要一千塊一個,而且沒有現貨;而普通的國產噴頭只需20多塊錢一個。所以我準備將噴淋管道做成濕式系統,但是報警閥用雨淋閥,通過感煙探測器來開啟,相當于濕式管道系統和火災報警聯合的系統,這樣行嗎消防審查會有問題嗎?
一. 問題的出現 自動噴水滅火系統已經被公認為是一種最有效的自救滅火系統,問世一百多年技術日臻完善。我國改革開放以來,大型高層建筑物如雨后春筍拔地而起,自動噴水滅火系統得到十分廣泛的運用,對保障建筑物的安全發揮了重要作用。但是在一些大型高層建筑物的濕式自動噴水滅火系統中卻發生了一些令人費解的現象: 1. 當某一層噴頭噴水時,鄰近層的水流指示器會亂報警; 2. 當噴頭噴水開始后,水力報警閥頻繁啟閉,干擾正常報警; 3. 末端試驗閥打開后,自動報警閥反應遲鈍,不能在規定時間內開啟。 凡此種種,如果我們按目前消防規范核查,可能也找不出什么問題。那么這些毛病究竟是怎么發生的呢?
閉式細水
自動標注濕式自動噴水系統管徑的程序要求該程序具有以下功能:1、能按《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001表8.0.7的要求自動統計支管及主管噴頭數,并標注各管段管徑;噴頭數64
先來說說噴淋的濕式系統與干式系統的區別:1.適用場所不同濕式系統,一般用于環境溫度不低于4攝式度且不高于70攝式度的場所干式系統,一般用于環境溫度低于4攝式度或者高于70攝式度的場所2.一個報警閥組控制的噴頭數不同濕式系統,不宜超過800只干式系統,不宜超過500只3.作用面積不同干式系統作用面積應該比同危險級的濕式系統增大1.3倍4.系統組成不同干式系統比濕式系統要增設空壓機等,配水管道末端設快速排氣閥(其入口前增設電動閥)還有就是分別采用的是濕式報警閥和干式報警閥5.準工作狀態管內物質不同濕式系統,水干式系統,有壓氣體6.噴頭選用不同干式系統必須選用專用的直立型噴頭或干式下垂型噴頭7.使用管材不同濕式系統,通常采用內外壁熱鍍鋅鋼管干式系統,通常宜采用內涂塑鋼管大家誰還有補充沒有,一周后我再次發與其它系統的區別,以便大家更好的學習規范.歡迎各位朋友都參與進來