  • 求合成型泡沫噴霧滅火系統

    因工作需要,現有一工程需要采用合成型泡沫噴霧滅火系統,請生產廠家、代理、或有過設計、施工、使用經驗的各位同仁盡力幫助,跟貼留下聯系方式和公司名稱,不勝感激。另:由于第一次發類似信息,不清楚應該在那個論壇上發,故本著多多益善的原則廣泛發貼,請斑竹勿怪~謝謝

  • 泡沫噴淋滅火系統什么時候使用

    汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。

  • 泡沫滅火系統的設置問題

    求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置、設置什么形式的。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么頂的不知道，現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了。不知道我的理解對不對。

  • 泡沫滅火系統試噴失敗原因

    新建一條油漆流水線,安裝有泡沫滅火系統。防護面積為3600平方米,泡沫罐選用新竹的PMG76/64一臺,泡沫液為3%高倍數泡沫液,選用19臺PFS4高倍數發生器。在試噴試驗中,從開始噴泡沫至2.6米的淹沒高度時,共用時11分鐘。試噴現場情況:分隔出三個泡沫發生器為一組空間進行試噴。請各位幫忙分析原因,因為另一條油漆流水線的消防系統老板正在催促進行招標施工。

  • 請教關于低倍泡沫滅火系統的問題

    請問哪位高人做過低倍泡沫滅火系統的工程?我現在要做的是酒精罐的滅火系統,算法基本清楚,就是找不到合適的參考圖,不知道泡沫發生器應該怎么安裝,罐頂是固定頂,應該注意些什么?

  • 清水泡沫滅火系統怎樣設計?

    現有多層商業建筑一座,每層面積有1.5萬平方米,分數個防火分區,消防需設計清水泡沫滅火系統,本人想知道清水泡沫滅火系統是怎樣設計的?泡沫罐是集中設在地下室,還是每個防火分區都設?是否要加壓?泡沫管道是加在水流指示器之前的嗎?是怎樣計算泡沫量的?...希望各位同行大師能提供寶貴的意見。謝謝!

  • 提供:泡沫滅火系統設計資料!

    提供《低倍數泡沫滅火系統設計》下載!內容很詳細!做地下車庫的泡沫-水噴淋系統的設計,可以參考一下!

  • 泡沫滅火系統緩沖裝置的設置

    對于水溶性可燃物料儲罐設置的低倍泡沫滅火系統,是否必須設置緩沖裝置?如果不設的話,增大泡沫液供給強度,是否能夠滿足設計要求呢?請高手指點。

  • 儲罐區的泡沫滅火系統設計

    請教各位大師指點迷津~小弟有個不明白的地方:《低倍泡沫滅火系統設計規范》:第3.2.1條"固定頂儲罐液上噴射泡沫滅火系統的燃燒面積,應按儲罐橫截面面積計算。"第3.2.3條 內浮頂儲罐的泡沫滅火系統,應符合下列規定:。 一、淺盤式和浮盤采用易熔材料制作的內浮頂儲罐的燃燒面積、泡沫混合液的供給強度和連續供給時間,均應按本

  • 關于檔案館水噴霧滅火系統

    最近接到一個項目,是檔案館的 甲方要求用水噴霧滅火系統 請問各位大神有沒有相關圖紙給我參考 [email protected] 感激不盡

  • 泡沫滅火系統施工及驗收規范

    泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,分享

  • 泡沫滅火系統施工、驗收記錄

    泡沫滅火系統施工、驗收記錄

  • 如何測量泡沫滅火系統的發泡倍數?

    發泡倍數指的是泡沫體積與形成該泡沫的泡沫混合液體積的比值。 一、測量設備:1.臺秤1臺(或電

  • 消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統

    消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯

  • 關于低倍數泡沫滅火系統設計

    請教:本人沒有做過泡沫滅火的設計,現在有一工程要做這個設計,有沒有人做過,這個 怎么做,需要選些什么設備,室外消防水池怎么考慮?

  • 請教半固定泡沫滅火系統如何設計?

    正設計一白酒廠,查《石油化工企業防火規范》,室外白酒儲罐設半固定液上噴射泡沫滅火系統。按半固定泡沫滅火定義,采用泡沫消防車通過水帶連接向固定的泡沫產生裝置輸送泡沫即可。如有泡沫車保護是不是不用設泡沫站了呢?可以取消泡沫泵,比例混合器?有些拿不準,請高手支招。最好有實例。謝謝

  • 有關噴霧滅火系統的一些疑問,各位大俠請指教

    各位大俠,不好意思,我是外行(我不是給排水專業),最近領導讓設計一個噴霧滅火系統(附帶吸收車間的酸霧)(趕鴨子上架啊?。┯袔讉€疑問:1.噴水滅火裝置的環管必須是鍍鋅管嗎?可不可以用無縫鋼管(便于直接焊接支管)?2.直接使用廠區的消防水噴霧,不知可否?3.連接環管與噴頭的管道直接用三通向下連接(或直接焊接支管)(不先彎上去再彎下),不知有沒有問題(不先彎上去再彎下可否;直接焊接支管可否)?

  • 泡沫滅火系統設計相關規范及規程

    泡沫滅火系統設計相關規范及規程:P 希望能幫到各位