91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 請問個關于電流互感器精度的問題

    電流互感器中的保護繞組的精度的問題,比如10P15,是不是在10倍的一次額定電流情況下,二次電流的誤差在+-15%呢??

  • 請教如何判斷電流互感器精度

    請問有方法判斷電流互感器是否正常嗎?普通的電流互感器(中間穿線那種)比如變比是100/5的,中間穿的線電流是20A時是否能在K1接出線量到1A的電流?或者一個不知變比的電流互感器有方法判斷出它的變比嗎?

  • 【請教】大家關于電流互感器精度的選擇

    保護級電流互感器,5P30,一般情況下短路電流倍數30的得出是按短路電流除于互感器的一次額定電流。但是作為110變電站的10kV出線及電容,短路電流約18KA(最大),出線額定電流600A,電容器額定電流300A 這個時候按短路電流除于額定電流的話這個倍數就太大了,一個是廠家做不了那么大,另外一個是選那么大也沒意義。請問下大家 這種情況下參考的標準或依據又是什么呢?

  • 零序電流互感器具有高精度和高靈敏度的特點

    零序電流互感器主要用于檢測零序電流,即三相電流不平衡時產生的剩余電流。當電力系統發生接地故障或漏電時,零序電流會出現異常,零序電流互感器能夠敏銳地捕捉到這一變化,并將信號傳遞給保護裝置。 這種互感器具有高精度和高靈敏度的特點,能夠準確測量微小的零序電流。其結構緊湊,安裝方便,通常被安裝在電纜終端或開關柜內。 通過對零序電流的監測,零序電流互感器有助于及時發現故障,快速切斷電路,保障電力設備的安全運行,避免因漏電或接地故障引發的安全事故,是電力系統穩定運行的重要保障之一。

  • 為什么電流互感器的測量精度和測量范圍?

    請教給為高手,為什么電流互感器測量精度高了其測量范圍就小了,要是保證其測量范圍其測量精度就下降了?能從原理和電流互感器的內部結構給我講講嗎?越容易飽和的電流互感器就精度越高嗎?不太明白其中的原因

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 高精度電流源如何設計出來

    隨著科技的不斷進度,高精度電流源在自動測試/測量以及各種應用中承擔著重要的作用。然而想要更高精度的指標參數,就需要電流源儀器研發得更完善。 眾所周知,高精度電流源是電子實驗中重要的測試儀器,能夠廣泛應用在電化學、電光源、測量技術和電子儀器等領域。然而市場上的電流源輸出電流小、精度低、價格貴,都很難滿足客戶的需求。那么高精度電流源如何設計出來? 1、線性穩流原理 圖:數控式線性穩流電路結構 數控式線性穩流電路結構如上圖所示,它由調整管、誤差放大器、電流檢測器、D/A、A/D、MCU控制系統組成。當調整管工作在放大狀態下,通過控制調整管基極電位,從而控制管壓降UCE的大小,為了使輸出電流穩定,當

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 關于電力互感器的精度問題

    各位高手,請指教: 互感器(無論電流、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么?如何換算?拜托高手不吝指教??!

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

點擊加載更多

高精度電流互感器

高精度電流互感器專題,為您提供高精度電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高精度電流互感器 相關的專業交流討論,更多高精度電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

氣動風機