小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
如果在一個中效增壓箱里有一個20000m3/h風量的風機但是我只需17400m3/h風量樣本中沒有這種風量的風機除了用改變電阻的方法讓風機轉得慢點之外?還有沒其它的方法?
在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露
兄弟我對于風機了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道風機有分什么翼截式,前傾后傾,軸流,透浦式等等.還有風機的軸功率的計算,有時候風壓就差一點,電機卻從60升到70HP,搞不懂啊!有沒有人能系統地介紹一下啊!
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。
在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?
既然有房間溫控器控制水路的電動兩通閥開度來調節室內溫度,為什么還要風機的三速開關?有什么調節作用嗎?還是僅僅是為了滿足使用者對風速的習慣?
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
如題,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢?
如題!請教各位高手,每個開關只能控制一個風機盤管嗎?例如,一個1000平米的會議室,盤管大約20個,就要20個開關,都安裝在墻上嗎?走線和控制都不方便,還有其他的做法嗎?
1.房間的冷負荷,請問大家都是怎么確定?是逐一計算還是根據經驗估算?2.風機盤管是根據負荷確定的吧?是不是不同廠家的風機盤管性能參數是不一樣的?3.水力計算時,供回水管內的流量是不是根據盤管的性能參數中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何確定?先謝過大家了!
一空調系統,采用電磁兩通閥控制風機盤管溫度,在供回水總管上沒有裝壓差旁通;但是其主機采用多個模塊可以逐步卸載,甚至關機,請問這種情況下是否一定要加壓差旁通!并且在局部有部分三通閥門的情況下,局部的電磁三通閥是否能夠負擔整個系統的旁通作用呢
這個問題一直困擾著我,風機出口余壓到底是全壓、動壓或是靜壓,我的理解是:靜壓是因為有高差才曅靜壓,在風機送風的過程中很多時候是在同一高度,因此看風能送多遠是看動壓或是全壓的大小,這樣看來我們通常所說的高靜壓型風機盤管說的應該也是動壓,不知道是大家通常的叫法有我問題還是我推斷有問題?
1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
最近遇到一個百級層流病房的工程,要求噪聲50dB,沒有機房,風機只能安在吊頂上,請問大俠門:采用什么牌子的低噪風機最好?可采取那些消聲措施?
在看風機樣本中,有幾點疑問,請教下:1、圖中角度14~24度是不是葉片安裝角,其樣本上的范圍為14~36度,這個角度有沒有限制?2、我發現,葉輪直徑小的風機,轉數設計大些,那些是不是可以這樣認為,同一類型的風機,直徑越小,轉數越大?3、 圖中,每個角度對應是個工況,怎么理解? 在選型中,如果兩個角度下的某一工況都能滿足要求,應怎么選擇? 謝謝~
有關風機基礎設計的論文幫你傳上來了,網速太慢了,搞了好半天[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-12 18:24 編輯 ]
知道風量,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定?和風機電機匹配的怎么確定。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍?風機的出口速度在什么范圍?還有其他的要比較的嗎?感謝各位達人了!!!