  • 接頭位置可以這樣處理么?

    我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些???因為支坐的部位受剪力比較大!

  • 1997焊縫—施焊位置—傾斜和旋轉角度定義

    從別的網上下的,希望有幫助

  • 這個單邊焊縫是代表什么

    這個單邊焊縫是代表什么

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊

  • 怎么這么討厭啊,別的位置不能嗎?

    怎么這么討厭啊,別的位置不能嗎?

    怎么這么討厭啊,別的位置不能嗎?

  • 這個關于焊縫計算的題目

    這個關于焊縫計算的題目

    這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。

  • 閥門與止回閥的位置安排

    看到在線上圖紙評論上 有人說:閥門與止回閥的順序有別 有的止回閥放在閥門前 有的又把閥門放在止回閥前 有什么區別嗎? 似乎沒找到相關規定!懇請賜教 謝謝!

  • 關于電柜在電房內的位置

    各位: 我公司在電房內有一排電柜,前后的位置距離都符合規范要求可是有一點我不明白,電柜的左右端的右端靠在墻上,我感覺不好卻找不出具體的理由,請大家給予幫助!

  • 燈具位置偏移怎么辦啊(急)

    是一棟住宅樓,我做設計的時候是考慮以后裝修的,所以燈具布置時沒有考慮梁的位置,現在甲方說燈具放的位置不對,房間走道有些燈具跟梁靠得很近,請問這種情況該怎么辦啊?我本來打算是把那走道里的燈頭給悶掉的,可是如果那樣的話以后穿線就不好穿了啊??!

  • 求助:如何確定此點的位置?

    求助:如何確定此點的位置?

    1已知圖中A,B坐標,如何確定此點?是不是要知道坐標原點?2已知絕對標高,如何知道此標高相對地面的高度?

  • 關于防凍開關的位置問題

    請教下各位,空調機組冬季運行時,防凍開關的位置應該在哪,如果是兩管制是在盤管前還是盤管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前輩能給講解下,謝謝:)

  • 針對風機盤管的安裝位置

    1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案??!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人

  • 關于箱變吊環位置的確定

    在箱變外殼的設計過程中,遇到這么一個問題,品字形布置的箱變,由于變壓器自身太重,導致整個箱變重心偏移,請教大家如何設置吊環的位置,才能保證起吊過程中不發生偏移?

  • 關于鋼板對接焊縫的疑問

    教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?

  • 關于站用變柜的位置問題?

    我剛設計了一個高壓系統圖,站用變柜放在了計量柜的后面,用的是VD4斷路器,高壓系統圖的排列順序依次為進線隔離柜、進線柜用一段母線;然后是另一段母線為計量柜、電壓互感器柜、站用變柜和出線柜。審圖人員說應該放在進線隔離柜和進線柜之間,也就是前移了,說如果斷路器不能手動操作的話,直流屏可能會送不上電,我不明白是什么意思,請大家指教?

  • 請教關于鋼筋位置的問題

    設計上梁的下部是8根25+2根22 請問下部鋼筋放 的下嗎? 可不可以把上面放3根 下面放7根 ? 梁寬500 還有就是應該是怎樣放? 謝謝~!

  • 關于恒流閥安裝位置的問題

    請教各位,看看我說的順序對不對啊,1、 泵出口接止回閥接閘閥接恒流閥接過濾器接流量計接電磁閥2、 泵出口接止回閥接閘閥接過濾器接流量計接恒流閥接電磁閥這兩個接法都可以嗎?

  • 焊縫與螺栓知識,大家看看

    焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超

  • 關于羅茨風機的位置問題

    在氣流輸送過程中,原來風機前面有四臺設備,風機后面2臺,現在風機和設備規格型號不變的情況下把風機前的4臺改為2臺,風機后2臺改為4臺,也就是風機位置前移,問風機風壓能否滿足要求?

  • 粘貼的時候離目標位置很遠

    請問為什么cad復制了粘貼的時候離目標位置很遠?不要告訴我帶基點復制,那個我知道。我用的是cad2008,先謝謝了。[ 本帖最后由 brightmaying 于 2013-1-16 15:02 編輯 ]