不明白。規范也找不到。
我對鋼結構設計不是太熟悉,請教高人:一個磚混結構上接一層鋼結構,7度抗震,7.5mx7.5m柱網,其主要部位是否一定要用二級焊縫?坡口焊是否能用部分焊透的二級焊縫?部分焊透焊縫一般用在什么地方?
關于一級焊縫吐個槽,經常看到一些設計圖,可能是粘貼復制的設計說明,無論什么項目對接焊縫都會要求一級全熔透,這讓施工單位苦不堪言,帶來很大困擾。
熔透焊縫與角焊縫的區別
連接一側的正面角焊縫或側面角焊縫什么意思啊?什么是一側?典型的例題中兩個蓋板上下連接對接,我怎么覺得側面角焊縫是8條阿,上面蓋板4條,下面蓋板4條?可答案側面角焊縫的條數是4條
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,這樣不是反而降低了安全儲備嗎?
客戶要求受拉焊縫和板厚超過25MM的對接焊縫要進行100%UT,其余焊縫進行100%pt,請問這句話是否存在問題?個人認為受拉焊縫不一定就是重要焊縫,非重要焊縫沒有必要100%UT,其余焊縫進行100%pt,工作量太大,成本加大,我是否可以要求客戶增加相關檢測費用?
焊縫識圖 半圓 是表示相同焊縫嗎
為什么是按V形 不是K形計算
這樣的焊縫與普通的垂直焊縫有什么好處?
一級焊縫超聲波探傷比例為100%,我整不明白,這100%是指的什么,是指構件數呢還是構件上的焊縫呢?是指一個構件上的所有焊縫都要檢測嗎還是從所有的構件里抽取檢測點?如果是后者,又如何抽取呢?一個構件取幾處焊縫?求普及……
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 編輯 在做2003年真題時,發現一個小問題,提出來大家討論一下!根據《鋼規》7.1.3條角焊縫的計算長度應為 :實際長度-2×焊角尺寸。為什么圖片紅框中沒有減去2×焊角尺寸 。下面有兩種解法,到底哪個對呢?大家探討一下!
一注鋼結構真題 角焊縫條數為什么是4條。05上午20題07上午27題
不看這篇文章真不懂什么是角焊縫,什么是 熔透焊縫