在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
1.求熔斷器的規格(就像斷路器的框架電流一樣)和熔斷器的選擇方法。2.還有電流互感器的選擇方法,是不是俺計算電流的倍選擇?
這是我去五金店買的,商家給我的保險絲,瓷器設備,瓷器上面寫著15A 380V 等等,樣子見下圖,下面畫紅框是我套房的總開關。我房間開電磁爐、兩個房間的1.5P掛式空調,冰箱、電腦、電視機、電燈。只要運行十來分鐘就燒保險絲。這是什么原因。是買的保險絲規格不對嗎!
我在圖紙上看到:刀熔開關或短路器或熔斷器的型號為KFM2-63NZ/3322規格為10/120A,接觸器的型號規格為ZJHC1-0931請問這些型號規格都代表什么意思啊請大家幫幫忙?/p>
現在大規模的斷路器使用壓縮了熔斷器的使用空間,實際上熔斷器和斷路器各有利弊,任老已詳細敘述過。這里再簡單介紹下熔斷器,看看大家還記得多少呢?熔斷器aR、gG/gL、aM等符號是什么意思?第 1 字母表示功能等級,而第 2 字母是表示被保護的對象。
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!
FLRN36-12D/T100-31.5 中的100能不能換成75?50?我查了很多資料,熔斷器的選擇不是100就是125,可能是廠家能做到的最大數值。如果被保護的線路電流只有30多安培,那么能不能寫成FLRN36-12D/T50-31.5?
35KV電站,昨天剛換了電壓互感器柜高壓熔斷器,今天早上計量柜的高壓熔斷器又熔斷一相,而熔斷一相的此高壓線路下面并沒有運行變壓器,而下面帶變壓器的一路柜子的高壓熔斷器倒沒有熔斷,我站采用兩路35KV高壓進線,請幫忙分析原因。謝謝
有一個工程所用變柜要高壓熔斷器熔斷后發信號,后臺機要監測到,熔斷器廠家找了好多,都說沒有做的,那位高手知道,有廠家電話也行呀.
什么是熔斷器? 一、熔斷器簡介: 熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,所以,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及。熔斷器可分為戶內式和戶外式兩種。 (1)戶內式熔斷器: 戶內熔斷器是內充石英砂填料的密封管式熔斷器,當它通過過載電流或短路電流時熔體熔斷,其金屬蒸氣與燃弧后的游離氣體受到高溫高壓的作用,噴入石英砂之間的空隙,與石英砂表面接觸受到冷卻凝固,減少了熔體蒸發后的游離氣體與金屬蒸氣,從而使電流自然過零,迫使電弧熄滅。在熔體熔斷時,熔斷器彈簧的拉線也同時拉斷,并從彈簧管內彈出。戶內型高壓管式熔斷器具有熄弧能力強、分斷容量大、分斷電路時無游離氣體排出、能產生截流過電壓
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷。空氣開關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
高壓自墜熔斷器,是配電系統中主要設備。 在運行過程中,有時高壓自墜熔斷器會發生自動掉管現象 保險絲不正常熔斷,保險絲熔斷引起掉管。從歷年的維修周期經驗,可以判斷出不正常熔斷掉管,有時間規律和氣候規律,通常出現在每年的7月份和8月份。 此段時間在南方地區屬于雷雨季節,且氣溫高空調用電量很大。雷雨易造成接觸件接觸不良而產生打火。保險絲熔斷掉管故障較多。 保險絲不正常熔斷的原因有: (1)配容量配置與保險絲容量不配套,不符合相關技術標準。 (2)保險絲質量不合格,熔斷性差.
我司電站35kV室外設備PT時常發生熔斷器熔斷現象,換了幾次都沒用,今天附上錄波器波形,求大神指導。在熔斷前A相有諧波,是不是表明有諧振出現?為什么單單A相出現呢?是電容式電壓互感器。晚輩萬分感謝。
我有一臺660V電容器自動補償裝置保護為RT00-63A熔斷器,電容器為BZMJ0.69-50-3型,接觸器為CJX4-63A電容器專用型,負荷為直流電機,不知道什么原因,熔斷器老是熔斷。
負荷開關-熔斷器柜的熔絲筒安裝熔斷器,現在熔絲筒和熔絲筒的蓋子(蓋子上安裝熔絲)接觸太緊,拉拔很費力,請大家幫忙想一種簡單的結構,能夠輕松的拉拔,三相熔絲是倒品字形安裝的,間距很小,操作也不方便,請各位大哥想想辦法
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電茢發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。
知識點:慣性熔斷器
熔斷器規格
熔斷器規格專題,為您提供熔斷器規格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熔斷器規格 相關的專業交流討論,更多熔斷器規格相關內容請訪問