現有一工程準備用1噸冷凝鍋爐,主要作為為采暖的熱源冬季與中央空調配套使用,現在有兩種鍋爐可以選擇,一個是冷凝無壓的一個是冷凝真空相變的,小弟實在不知道那個好了,在此請各位大大們幫幫忙,給一些建議,在此謝過了!!
近年來冷凝式鍋爐在我們國家很火,也是打著節能的旗號。據我目前的了解適用于低溫采暖,冷凝回收后的冷凝水PH值3-4,這樣的話冷凝水的排放也是個需要注意的問題。不知各位前輩對于此設備有何看法,有沒有使用過的?有什么缺點么?
今天開始學做鍋爐,看到個問題想不通:冷凝式余熱回收鍋爐,煙氣通過冷凝換熱器和空氣預熱器時,煙氣中的氣體組分被冷凝水吸收或反應,從而減少了有害氣體的排放?問題是,煙氣和換熱器,預熱器中的水應該是間接換熱吧,煙氣出口溫度應該在270℃以上吧,煙氣中的水怎么能凝結成冷凝水啊,不解??換熱效率有這么高么?還是其他什么因素?大家看看下圖這個煙氣走向,[ 本帖最后由 zqbxlk 于 2009-12-9 15:10 編輯 ]
我單位用4噸蒸汽鍋爐供應生活熱水,原來是將蒸汽熱交換后冷凝水打回鍋爐房,現該系統已不能使用,冷凝水管銹蝕嚴重,還得開泵運行,想問一下這個冷凝水回收后可以用作洗衣服,和洗手刷餐具嗎?
方快鍋爐冷凝式鍋爐被國家質量監督檢驗檢疫總局列入2011年高耗能特種設備節能技術與產品推廣目錄。1、冷凝式熱水鍋爐不同于普通鍋爐,是工業鍋爐高效、環保的解決方案;2、冷凝式鍋爐采取了優秀的設計理念,根據各品位熱能的熱點,尾部設置有節能器和冷凝器,煙氣余熱梯級利用, 充分吸收煙氣中的余熱,使得鍋爐效率的得到最大限度的提升;3、冷凝式鍋爐煙氣三回程一體式設計,低阻高效;3、冷凝式鍋爐采用了系統化的解決方案,整個鍋爐系統是由鍋爐本體、各級余熱回收、控制閥、節能水箱和控制系統等幾部分緊密結合的有機整體,各部件間配置合理,統一協調;3、冷凝式鍋爐爐膽采用波紋爐膽結構,既增加了輻射和對流傳熱面積,又滿足了爐膽受高溫輻射后自由膨脹的需要。4、冷凝式鍋爐低阻高效的螺紋管代替傳統的光管以強化傳熱,提高熱效率。5、冷凝式鍋爐前煙箱門與面板采用雙層密封結構,優質保溫材料,保證良好的密封和保溫性能。6、冷凝式鍋爐配置可拆式彈簧防爆門,保證安全運行安全,同時也可用作爐膛檢查孔。7、冷凝式鍋爐采用差壓式檢測、變頻連續給水系統
冷凝無壓熱水鍋爐一經投入起動,冷凝常壓熱水鍋即自動運行,水位、水溫等均自動調節,自動保護。 冷凝無壓熱水鍋爐的結構特點和優勢 冷凝無壓熱水鍋爐在尾部煙道中安裝了冷換熱器,回收了排煙中的顯熱和水蒸汽中的凝結潛熱,極大地提高了熱能效率。高效、節能、燃煤及燒木柴均可,專業制作,無壓無氣,絕對安全,適合大中小各類孵化廠、雞鴨豬羊育雛加熱保溫。 一、冷凝無壓熱水鍋爐的結構點: 1、結構與普通熱水鍋爐不同,增設了冷凝換熱器和供熱換熱器。 2、燃燒機可選用了分體式燃燒機或一體燃燒機。 3、冷凝換熱器采用不銹鋼鰭片管,增強了傳熱。 4、供熱用換熱器采用優質不銹鋼管制造,可供潔凈的生活熱水。 5、鍋爐采用先進的觸摸屏電腦控制器和數碼電腦控器全自動控制。 6、爐水不參于外部循環,無生水補入,爐內無結垢和氧腐蝕。 7、冷凝無壓熱水鍋爐的整體快裝出廠,外形美觀,色澤明快。 二、冷凝無壓熱水鍋爐的特點: 1、環保:煙氣中的水蒸汽冷凝結露過程中,吸收了煙氣中的NOX、
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
這個工程是這樣子的:主機是日立的水冷,能提供55度的熱水(水流量是9.1m3/h),現在要把這個55度的熱水提供給熱水鍋爐,鍋爐是給組合風柜提供60度的熱水的(回水溫度是50度、水流量是42m3/h)!請問該如何把55度的熱水提供給鍋爐?我自己是這樣想的:1、如果是用板式換熱器,把55度熱水和50度組合風柜回水進行換熱,把組合風柜回水溫度提高,但是不知道這樣做效果好不好?(不知道55度的熱水最底能降到多少溫度?是不是31度左右?)2、做個水箱,使55度的熱水和50度的組合風柜回水在水箱里混合換熱,然后再流回鍋爐,但是這樣就會使螺桿主機的熱回收產生短路了大家看看有沒有什么好的建議小生在此謝過大家
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
本人有一個項目,一個工業鍋爐的冷凝水,水質如下(mg/l):Ni=45Cu=24Fe=16Ca=12Mg=2.6Na=50Co=0.6PH=6.06 電導=540μs/cm 準備回用到鍋爐補水,處理工藝擬定為:絮凝沉淀→曝氣→錳砂過濾器→石英砂過濾器→保安過濾器→反滲透→鍋爐進水,工業過鍋爐的進水國家標準為:給水電導為≤80μs/cm;硬度≤0.005mmol/L,這個工藝能滿足要求嗎? 請高人指點,盼復!!!!
基于空氣加濕的直接接觸換熱冷凝式燃氣鍋爐
壁掛爐作為采暖界新寵,漸漸走入了各家各戶,而“冷凝式燃氣鍋爐”的誕生,更是開啟了采暖新時代,為世界提供了一種更環保、更綠色的生活新享受——與普通壁掛爐相比,冷凝式燃氣鍋爐采用了新的“冷凝技術”,它的工作原理是通過冷凝技術,將采暖爐運作時,產生的高溫煙氣中的熱量充分回收利用,排放的煙氣溫度得以很大速度降低,從而達燃料的高值利用,同時降低污染物排放的目的,以意特爾曼TIME K系列燃氣壁掛鍋爐為例,冷凝技術的采暖爐可以達108%(Hi低位發熱值)的能源利用率,這個數據遠遠高于普通采暖爐。而且,由于冷凝式燃氣鍋爐具有節約能源環保的特性,如今已經成為歐洲國的安裝標準,因此如今安裝一臺冷凝式燃氣鍋爐既是順應國際標準,也是增高生活品質的體現。
隨著鍋爐產業的不斷發展,冷凝無壓熱水鍋爐也越來越廣泛的應用到各個工廠中。之所以能夠被廣泛應用,是和其優點分不開的,首先,我們先剖析一下冷凝無壓熱水鍋爐本體結構。
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣(工藝),其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪?
我是新手!有哪位高人可以指點一下:“空調制冷劑流經的冷凝管一般用銅管,可否用穩態管替代?,有沒有使用的案例呢?”謝謝指點!!
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的好,那個更經濟一些。
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教