在歐洲,溫控器一般是壁掛爐的必配件,可以有效的節能,然而在國內,有95%的產品沒有先行配備簡易或智能型的溫控器,而在房間采暖系統中配備溫控器則是節能采暖綜合體系中極為突出的一個最重要環節。壁掛鍋爐匹配室內溫度控制器,將爐水溫度控制改為室內溫度控制。即使爐水溫度較低,當達到室溫控制器所設定的溫度時,鍋爐將自動停止,直至室溫低于所設定值時再啟動,使爐子啟動,這樣既保證了室內溫度的穩定,又由于鍋爐均在滿負荷最高效率下工作,確保了額定熱效率,降低了燃氣耗量。有資料證明,在達到相同采暖溫度條件下,采用室內溫度控制器的戶型,較僅采用水溫設定可以節能約1/3。 家中無人時,只需調低至無人在家的溫度,確保機器和循環水不凍即可;下班要回家前,可通過智能化模塊進行啟動,回家后,立刻能夠感受到溫暖; 目前所實際采用的多數戶式燃氣熱水采暖系統一般不配置室溫控制器,而由用戶通過爐子配帶的旋鈕設定水溫來間接控制室溫。當循環水供水溫度接近或達到水溫設定值時,無論室內外溫差如何,爐子開始進行燃燒量調節。有的時候,室溫并未達到舒適標準,由于偏大爐型的輸出功率遠大于散熱設備的散熱量,以及特別是用戶希望節省采暖費
設計理念:風機在到達30度的時候開啟一級降溫程序,當環境溫度繼續上升達到32以上的時候開啟二級降溫,溫度下降到30度以下時全部停止,當風機出現過載或缺相時相應的故障燈點亮,報警并停止工作,當電源掉電時有報警輸出
冷風放風閥Snort butterfly valve 用途及特點1、適用于熱風爐的冷風總管上,用作冷風放風閥2、D949WⅠ型為直聯式放風閥,直聯式閥門主體與電動裝置一體;D949WⅡ型為連桿式放風閥,連桿式閥門主體與電動裝置分體安裝。3、閥板為斜蝶板,閥門在開度0°~60°之間有調節作用。4、放風筒上可配消音器。5、主要材質:優質碳素結構鋼。6、閥門也可按照客戶需求配制液動、手動等傳動驅動方式。 性能參數Property parameters 公稱通徑DN(mm) Nominal diameter 500~600 700~900 1000~2000 公稱壓力(MPa)Nominal pressure 0.25 0.35 0.45 適用溫度(℃)Temperature<
我想問為什么溫控器老燒.?是不是電壓穿用不行,只能單用1種.?[ 本帖最后由 z52415831 于 2011-5-29 12:48 編輯 ]
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
我單位采用蒸汽鍋爐通過換熱器為大樓提供熱水,原設計采用進口自立式蒸汽溫控閥,由于溫控閥損壞,更換為honeywell電動閥控制,但電動閥動作較慢,并且熱水流量變化較大,致使所提供的熱水溫度忽高忽低。我們考慮改為電磁閥,因為電磁閥動作較快。現請教各位,對于水流量變化較大的熱水系統,是否可以采用蒸汽電磁閥實現溫度控制,除此而外還有沒有其他手段。謝謝!
客戶選擇山東臨沂環保節能燃氣洗浴養殖鍋爐主要就是因為熱功率高、本錢低、可靠性好這些都是是鍋爐有必要具備的條件。環保節能燃氣洗浴鍋爐不光運用效果好,而且解決了燃煤鍋爐的高污染問題,使用時不釋放任何有害氣體,無火、無煙、無味,過程中不會產生明火,真正做到保護環境和節能的效果。燃氣鍋爐的爐膛容積熱強度較高;因為煙氣污染小,對流管制不受腐蝕、結渣,傳熱效果好,燃氣焚燒產生許多三原子氣體的輻射的能力相對較強,并且排煙溫度低,使其熱功率有著明顯的提升。 這款鍋爐大膽地采用上進下出水的分體設計,實現了排氣暢通,無積氣,排水暢通,無死角。爐膛容積熱強度較高;熱效率高達98%,排煙溫度僅有不30℃左右,節能一半以上。點火5秒鐘開始升溫,2分鐘不間斷排放42℃熱水
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪?
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的好,那個更經濟一些。
目前遇到一個工程,設計一個鍋爐房為一個糧庫的生活配套設施提供采暖熱水,配套設施建筑面積共計3600平方米,熱負荷只有200kW。甲方要求使用燃煤鍋爐,令我比較困惑的是,這么小的熱負荷應該選擇什么樣的燃煤鍋爐,請大家發表一下高見。
鍋爐品牌是 四季青鍋爐 4T熱水鍋爐鍋爐價格大概多少。是否包括安裝所需配件,以及除塵。推薦的是水磨式除塵,水磨式除塵是否是最先進的除塵方式。能否達標環保要求。價格多少,性價比是否合適。我們老板要與人談生意,讓我收集這方面資料,我又剛畢業學生,所以上論壇求助各位大蝦
希望能對同行們有點幫助
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的,又是多少?小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,BOW!
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.