12kV,40.5kV真空斷路器
請問各位同行,有阿海琺GL312型斷路器說明書或結構原理圖嗎,可以分享一下嗎,謝謝了!郵箱:[email protected]
WDLK-861AB1R1斷路器技術說明書
如圖,求高人賜教哪里能找到該開關的說明書,漢化版的,謝謝!
對于電氣運行維護人員很有幫助
ABB Emax 斷路器系列說明書,選型和脫扣器介紹
如題,發一個VS1真空斷路器的說明書,是常州森源的產品
求施耐德MasterpactMTI6N1空氣斷路器使用說明書
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
winccflexible2008說明書
[各位大俠好,小的有個問題想咨詢下。 施耐德斷路器在什么情況下會報斷路器故障。并有故障繼電器SED1(81,84點)輸出。如果在正常合閘狀態,按下斷路器本體分閘按鈕會不會報這個故障(和10KV系統總故障相似)。是不是在報故障的同時按下合閘按鈕也不起作用?只有斷路器從新上電才恢復? 注:斷路器控制單元未報故障。 謝謝。
有哪位師傅用過耐吉科技股份有限公司生產的ZN63S-12/4000-40的手車斷路器,有使用說明書的能否上傳一份,謝謝了
上網三年,見過的最好網站“視頻教程網”斷路器是配電系統中主要的保護電器之一,也是功能最完善的保護電器,其主要作用是作為短路、過載、接地故障、失壓以及欠電壓保護。根據不同需要,斷路器可配備不同的繼電器或脫扣器。脫扣器是斷路器總體的一個組成部分,而繼電器,則通過與斷路器操作機構相連的欠電壓脫扣器、分勵脫器來控制斷路器。低壓斷路器一般由脫扣器來完成其保護功能。 標明低壓斷路器電流特性的參數很多,容易混淆不清。在設計文件中,常常在標明斷路器的電流值時,不說明電流值的意義,給定貨造成混亂。要完整準確的選擇斷路器,清楚地標定斷路器的各個電流參數是必要的。 1 斷路器的額定電流參數 國標《低壓開關設備和控制設備低壓斷路器》GB14048.2-94(等效采用IEC947-2)對斷路器的額定電流使用兩個概念,斷路器的額定電流1n和斷路器殼架等級額定電流1nm, 并給出如下定義: ——斷路器的額定電流1n,是指脫扣
發幾個廠家給的ZN系列真空斷路器的說明書~~~~1----------JCZ2-6J(D)_400-4真空接觸器
真空斷路器上用的CD17、CT19電磁操動機構說明書。1------------CD17電磁操動機構.rar
西門子3AE-SION真空斷路器技術說明書
探索者說明書~~~~~~~~~~~~~~~~~
通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢?
請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?
最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入