91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 麻煩推薦低壓斷路器品牌

    額定電流630A、400A、100A之類的低壓塑殼式斷路器我看有常熟的CM1、中國人民電器的RDM1、上海人民電器的RMM1,能推薦一下用什么好嗎?謝謝!

  • 低壓斷路器,你經常用什么品牌的?

    低壓斷路器,你經常用什么品牌的?除了國際品牌比較多的ABB、SIMENS、Schneider、GE等,國產品牌你常用哪些?

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160?

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P?。?/p>

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家!

  • “快速直流斷路器”都有哪些品牌,怎樣進行選擇?

    本人現承擔一個項目的研發。其中涉及一個直流勵磁回路。該回路使用直流恒流源為一個勵磁線圈(勵磁線圈含鐵芯)供電,電流為2000~3000A,回路負載為感性負載。在一定條件下需要使用開關快速切斷直流回路的勵磁電流,由于負載為感性負載,一定會在開關兩端產生瞬間高壓沖擊。 因此,對于此開關的要求有三點:1、能夠切斷2000~3000A直流電流;2、能夠抵抗高壓沖擊。目前,我還不能準確地確定過電壓的值,過電壓跟切斷過程有關,但該電壓基本應該在10kV~35kV之間;3、能夠快速切斷。切斷信號不是過電流或過電壓,而是控制信號,切斷時間越短越好,能在20~30ms內完成。 經初步調研,此開關可通過兩種方式實現:一種是電力電子IGBT快速開關,一種是機械式“快速直流斷路器”。前者在HVDC中應用,成本高;后者基本能夠滿足我們的要求。“快速直流斷路器”國內外都有生產,有不少品牌,性能價格都有較大差異。這里,想請行內人士根據我提供的要求提些建議,哪些品牌值得關注,如何進行選擇?謝謝!

  • 低壓柜內的斷路器可以不用3C認證時的開關品牌嗎

    柜內的元器件是否可以更換其他品牌的,有什么規定嗎?比如斷路器3C時用的是人民的,但是我想換成正泰的、常熟的、ABB、施耐德的,是否可以,有什么規定嗎?怎么才算是影響開關柜的整體性能,換個開關應該不會影響開關柜的性能吧?

  • 請教10KV發電機出口斷路器有哪些合資品牌?

    請教各位同行,我公司水電站三臺3*7000KW發電機想配置合資品牌的斷路器,發電機額定電壓10KV,想了解下有哪些合資品牌的發電機斷路器?

  • 110kVGIS斷路器無故分閘

    偶做的一110kVGIS工程投運后運行正常,日前一間隔斷路器竟無故分閘。綜控室沒有發出分閘命令,保護裝置也沒有檢測到任何故障信號。請教各位可能是怎么回事?

  • 請問斷路器有那些負荷級別

    請問斷路器有些那些負荷級別,就像給排水中管子有DN15,DN20等等,經常見到有C65N-25A/1P除了25A,還有多少A的! 謝謝

  • 斷路器和線路則么配合好呢?

    斷路器的額定電壓就挺容易選了,有個什么反時限特性曲線,C/B/D型,還有額定電流,這個和線路怎么配合呢?大家討論討論?。?/p>

  • 做個有關凱帆斷路器的調查

    各位大蝦們,有沒有使用過大全集團的凱帆斷路器?怎樣?性能穩定嗎?質量好嗎?因為最近有人在大力向我們院推薦這個品牌的斷路器,02年就有送樣本過來,但是我們一直很慎重不用,現在聽說還可以,不知道是真是假?我們也是想支持國產的東西,不能總用國外貨。所以想謹慎的選擇,畢竟上圖就是責任終生制嘛!

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。

點擊加載更多

斷路器品牌

斷路器品牌專題,為您提供斷路器品牌相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器品牌 相關的專業交流討論,更多斷路器品牌相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度