抽屜式斷路器(630A)通(380.220V)電源調試,斷路器上合閘、分閘、儲能都運行正常,控制回路按紐、指示燈也都運行正常,見各項功能運作正常,我就把斷路器調至分閘、未儲能位置,關掉調試電源,可斷路器顯示的分閘馬上自動轉換到合閘位置、未儲能位置。照道理不可能自動轉換到合閘位置的,請教各位大俠斷路器哪里出問題了
第一次來,還是個菜鳥,沒學過這個但是要干這個的活。。。請問一下,兩張圖片的情況里一個用固定式斷路器,一個用抽屜式斷路器,但是我不知道哪個用哪個,括號里面和括號外面那個圈圈是什么,求指教!!!!
抽屜式真空斷路器,品牌ABB 型號 VD4。因斷路器儲能機構故障,當前不能對斷路器進行分閘。請問各位大師,在斷路器合閘狀態下(當然,已將電源斷開),能否將斷路器搖出?有機械連鎖嗎?
請問抽屜式與固定式斷路器在用法上有什么區別?MNS,GCS等柜體是否必須用抽屜式?GGD用什么的?固定的還是抽屜的?望各位專家解答
哪位大俠那邊有抽屜式萬能斷路器DW45-2000的圖紙啊???我找不到。。。。土木在線上有一張的,我下過了,但是不夠啊,要多多益善。。。小弟這廂有禮了!感激不盡!
都有什么樣的斷路器能裝在MNS的8E/4抽屜中?我現在只知道ABB的S1和國產仿制ABB的一些斷路器,其他還有哪些可以?
在選擇開關柜抽屜高度時,用斷路器的哪個尺寸選擇:W*L*H(長*寬*高)?選擇開關柜抽屜高度時,要考慮接線方式嗎:板前\板后或插入式板前\板后?插入式和一般式接線方式各用在什么條件下?
本實用新型公開了一種低壓斷路器電動操作機構,包括抽屜、電動傳動機構、旋轉操作機構、斷路器以及手動操作手柄,電動機帶動蝸輪蝸桿傳動機構減速,增大力矩旋轉,離合軸套安裝在斷路器手動操作機構的四方操作軸上,通過彈簧使離合軸套與電動傳動機構配合,電動機帶動蝸桿旋轉,帶動斷路器上的旋轉操作機構運動實現斷路器的分合閘。 同時選擇聯鎖板阻止手動操作手柄運動,無法進行手動操作,當聯鎖板打開,拉桿帶動杠桿機構旋轉,微動開關斷開切斷電動操作電源,同時壓縮彈簧驅動離合軸套與電動傳動機構分離開,即可實現手動操作,保證操作人員安全,安全可靠。
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
一般斷路器的再扣行程比分閘行程大,所以GCS抽屜采用CJG-1推進機構,在分閘位置手柄會自動彈出,如果內操作機構做的不到位,在分閘位置沒有留空行程就會存在這個情況,一般常用的名牌斷路器是沒有問題的,如CM1,ABB,施耐德的,現在野雞貨比較多所以........
請教下各位高手,在TN-S系統,抽屜內裝3極斷路器,可最終用途只用AC220V,請問零線是否要過斷路器,單根火線在斷路器上如何接線?
一單元的抽屜(160)最大能放多大的斷路器?400A的3極斷路器(長X寬X厚257x106.5x150)能放進去嗎,是不是和厚度有關?1/2單元最大能放多大的斷路器?我的配出回路很多,又想節省配電室面積,大家給想想辦法。
8E/4抽屜選用多大殼架等級的塑殼?最大工作電流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手問題,盼望得到您的指點
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
樣本中可以查到塑殼斷路器的尺寸,但怎樣能知道要多大的抽屜才能安裝呢?見過有些圖紙以250A的框架電流分界,小于250A的用200的抽屜,大于的用400的抽屜,但不同牌子的產品體積不同,這種方法不一定合理吧!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
在抽屜柜中應用智能斷路器,有個小麻煩,智能斷路器的調節環節都在開關面板上面,也就是在手柄操作機構的正下方,當抽屜柜交付用戶后,用戶如果相調整斷路器的參數,好像必須得打開抽屜,卸掉手柄操作機構的基座。除非:聯網,通過上位機調整。這里請教個問題,各位成套專家:您家的抽屜柜里智能斷路器聯網了嗎?
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?