有個項目我用了施耐德的SM6柜子。。。。。現在審圖的說,要對高壓系統的操作電源應有交代~~我都不知道怎么答復了。。SM6柜的操作電源是甚么的了?
我們公司最近開發了一種智能型塑外殼式斷路器,想做個演示柜去展覽,模擬其運行,但是要實現斷路器保護就要在額定電壓的條件起碼有幾百安的電流,不知道如何搞,請高手給個方案.
400A斷路器下端接185進線電纜,上端至母排。這樣可以不?如果上端進線,185的電纜從柜子下面上到斷路器上端,還得彎個彎才能接到斷路器端子上,電纜比較硬,估計這個彎也彎的不小。大家看呢?
本附件中介紹了本公司產品無源微機保護裝置與斷路器柜的應用,有需要的可以看看。同時希望大家補充說明,說說自己的見解。
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
環網進線柜電流過了630A,要用斷路器了,有的選用進口柜,價格嚇人呢,國產的如何選,不用六氟化硫柜?
斷路器手車在試驗位置或工作位置時,斷路器才能進行分合閘操作,且在斷路器合閘后手車無法移動。請各位高手幫我解釋這樣的聯鎖是怎樣實現的?
一個補償無功為250KVAR的補償柜 別人選的為500A的斷路器 我根據公式Q=√3UISINθ 算的 怎么計算都相差很大 補償后功率因數為0.92
請教全絕緣斷路器柜有二種方案,一種是隔離在上斷路器在下,另一種斷路器在上隔離在下都分別應用到什么場合,是當進線柜用還是當出線柜使用呢?
之前在做低壓MNS柜的時候,16E我選擇最大的塑殼斷路器框架電流為400A,額定電流我選擇最大的也是400A。最近我看工廠常用電氣設備手冊,發現16E最大的塑殼斷路器框架電流為400A,但最大工作電流只有300A,是不是說,我最大只能裝額定電流為300A的塑殼斷路器。求解
10kV變電所,PT柜和進線斷路器柜,設在計量柜前面和后面有什么區別?看圖集,這兩個一個在前,一個在后就行,具體有規定嗎?
低壓進線柜斷路器后隔板的開孔大小和斷路器一樣大還是只要露出斷路器的進出線樁頭?另二次孔開在哪里合適?具體走啥線?
GCK斷路器爆炸!大家看看,心里有點底!平時沒把握不要亂操作!
補償柜的斷路器怎么選?如下圖,變壓器容量為200KVA,10/0.4KV,電容器共補型60kvar,電容器分補型60kvar。
想問問大家,如圖,1、當合上1SB的時候,合閘線圈1X得電,那指示回路中1QF的輔助觸點46 47主動合上嗎?2、當合上1SBS的時候,分閘線圈1F中的輔助觸點29是合閘嗎?失壓線圈1Q中的常閉觸點103斷開嗎?
大家是否知道XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,位置是不是放在這里;還有就是進線柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上方的中置柜KYN28出線柜借來的。
8E/4抽屜選用多大殼架等級的塑殼?最大工作電流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手問題,盼望得到您的指點
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?