91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于DZ47-100H 斷路器的問題?

    很少看到焊機用這種開關,但配電箱內實在是位置有限,安裝不下,所以選擇了這種開關作為KR-350二氧化碳焊機的開關,不知是否可行,在使用時有什么弊端?可否用這種開關?

  • DZ47系列微型斷路器的應用

    DZ47系列微型斷路器用在直流回路中怎樣計算它的電流啊?微型斷路器與交流接觸器、熱繼電器用來配合電動機的啟動回路如何選取微型斷路器的大小呢?

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • DZ47系列斷路器不讓上圖使用有依據么?

    剛才聽同事說,DZ47系列斷路器不讓上圖使用,但是前面我看到的天正的斷路器樣本確實有這個系列,而且有CCC認證,這個不矛盾么?不讓上圖有依據么?各位說說?

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向，電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 把DZ47-D60斷路器用在22kw的電機回路里?

    有沒有人把DZ47-D60小型斷路器用在22kw的電機回路里?電機直接啟動,可行否?我覺得廠家有這個型號就是應該行吧?還有就是你覺得cjx2 65A和cj20-63那個使用壽命更長(主觸點)

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?

  • 關于低壓斷路器的隔離功能!

    通常我們低壓柜進線柜里,斷路器如果是固定式的,上端就加一把刀開關或隔離開關,作為檢修安全隔離用,如果是抽屜式本身就有隔離功能了,還有有些塑殼斷路器和小型斷路器也有隔離功能,想知道,斷路器本身有的這個隔離功能,是不是就是和刀開關、隔離開關的功能一樣的呢?

  • 星角啟動為何斷路器掉電

    18.5Kw液壓站電機,星角啟動,斷路器C65N-D40A,主接觸器為LC1-D32,星啟動接觸器LC1-D25,角接觸器為LC1-D32。此配置有問題嗎?望高手指點 啟動時為溢流狀態

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。

  • 對于電機回路,斷路器的選擇

    額定電壓為380V的電機功率為750w,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?

點擊加載更多

斷路器dz47

斷路器dz47專題,為您提供斷路器dz47相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器dz47 相關的專業交流討論,更多斷路器dz47相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

c65斷路器

船用斷路器