在驗收時,應按下列要求進行檢查: (1)配電柜或盤的固定及接地應可靠,盤柜油漆應完好、清潔整齊。 (2)盤柜所有電器組件應齊全完好,安裝位置應正確,固定要牢靠。 (3)所有二次回路接線應正確,連接應可靠,標志齊全清新,絕緣符合要求,柜內的配線電流回路應采用耐壓不低于500V的銅芯絕緣導線,其截面不應小于2.5mm2。 (4)手車式配電柜的手車在推入或拉出時,應靈活、機械閉鎖準確、照明裝置齊全。 (5)柜內一次設備的安裝質量、驗收要求應符合規定。 (6)操作及聯動試驗動作正確,符合設計要求。 (7)檢查電器原安裝是否合乎要求。 (8)電器組件應質量良好,型號、規格應符合設計要求,外觀無破損全,附件齊全,排列整齊,固定牢靠,密封良好。 (9)各供電電器裝置應能單獨的拆裝、更換而不影響其它電器的使用。 (10)發熱的電器組件應安裝在散熱良好的地方,兩個發熱的組件之間的連線應
請高手指教有這樣的規范么?供電部門對住宅的配電表柜有要求,就是要進線端,出線端,還有就是表分開,就是要做三門的~可我不知道具體規范或者書面用語該怎么形容這個問題和要求!請指教!謝謝!
一低壓配電系統,由兩臺變壓器供電,單母線分段,中間設低壓聯絡。問題:1、聯絡柜兩側的進線柜及聯絡柜的開關各用幾極? 2、聯絡柜兩側的零排、地排是相通還是在聯絡柜兩側斷開?望高手解之!
照明配電柜滿足基本使用要求,里面必須要有哪幾樣東西.有這方面的設計規范或是條例要求嗎?如有請告之具體的規范或條例的名稱.謝謝!
新買回一配電柜,其最靠里的母線鋁排的螺栓離電氣柜后壁只有1cm,且后壁很薄,用點力壓一下,就會碰到那個螺栓,很不安全。請問規范中要求是多少?一般什么規范中有?
低壓成套配電柜技術交底
1. 接地裝置的接觸面均須光潔平貼,保證良好接觸,并應有防止松動和生銹的措施。 2. 電流互感器的次級線圈應單獨可靠接地。
抽屜式配電柜,大家都
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
高低壓配電柜簡介
提問:噴涂、噴漆車間對配電柜的要求,因為這個地方粉塵比較大,可不可以用普通的動力柜非標箱?還是要用安全型或防爆型。有沒有明確的區分與規定!大家給個意見或標準,謝謝!
我們知道,配電箱(柜)應安裝在安全、干燥、易操作的場所。配電箱、配電柜接線是成套廠家電工的重要工作一直,接線工藝要整齊,相線分明清晰,不可出現相線凌亂散亂的布置。那對于配電箱配電柜內的導線連接,也是有一定的標準和規范的。下面我們來介紹一些配電柜接線的注意事項和規范要求。
有一個廠區內,有綜合樓、倉庫、廠房,現在要求給布置室外線路,請問室外配電室大概需要多大面積?室內配電柜怎么選型?問題有點弱,請高手指點
動力配電柜使用在負荷比較分散、回路較少的場合。動力配電柜采用大屏幕液晶觸摸屏,對電壓、電流、頻率、有用功率、無用功率、電能、諧波等電力品質做全方位的監控。電工之家說一下動力配電柜的電纜芯線截面的選擇應符合的要求: (1)電流回路 應使電流互感器的工作準確等級,此時,如無可靠根據,可按斷路器的電流容量確定最大短路電流。 (2)電壓回路 當全部保護裝置和安全自動裝置動作時(考慮到發展,電壓互感器的負荷最大時),電壓互感器至保護和自動裝置屏的電纜壓降不應超過額定電壓的3%。 (3)操作回路 在最大負荷下,操作母線至設備的電壓降,不應超過10%額定電壓。
室外配電柜與燃?xì)夤芫€(xiàn)的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃?xì)夤芫€(xiàn)距離為0.6米,外門打開與燃?xì)夤芫€(xiàn)緊挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: [email protected]