今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,刀閘開關后接漏電保護器,漏電保護器下面接入多用插座,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,大概有四個左右,本人根據安全知識知道是一機、一閘、一保護。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,所以請教各位大俠,我的說法對嗎?
大家來評評,請指教此箱為2006年制作,HK2P閘刀開關在2007年07月06日建設部公告第659號《建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工現場(本人理解建筑施工現場以外可用),圖片原在網易相冊,可能刪除了,今天看到特重新上傳圖片。[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 編輯 ]
我的工地上有震沖設備10臺,每臺75kw,各自配發電機輸出為400V,發電機功率約為150KW,沒有同時系數,那么電流I=1000P/1.732*400*0.75,還有P是用KVA嗎?還是直接用75kw怎么計算? 導線截面積查表用50平方毫米可以嗎?漏電保護器怎么選型? 排水板打設機樁錘銘牌功率約為30KW,發電機功率約為75KW,沒有同時系數,那么電流I=1000P/1.732*400*0.75,還有P是用KVA嗎?還是直接用30kw計算?導線截面積查表用多少毫米?漏電保護器怎么選型? 望熱心人詳細說明,不勝感激!
請前輩們指出這個鋼筋棚配電箱不妥之處,感激不盡
在例行巡檢中發現的,大家看看都有什么不對的。
清大家給些意見,符合規范嗎???
本人急需一份 工地臨時配電的負荷計算書 ,如果有整份的最好,哪位網友有的話,謝謝傳我一份參考啊!! 郵箱:[email protected]
第一張。
工地一臺500kVA的變壓器,有4臺打樁機,每臺60kW,現在要配臺動力箱,配置如下:630A的總開,4臺150A漏電開關。大家幫忙看看是否合理?疑點:漏電開關是用三相漏電開關還是3+N的?
末級箱太多,鋼筋房,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,采用TN-S系統。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,現在我們根據規范,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點。漏電、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,(注意,所有機具必須安全接地)
2021年8月
本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 編輯 工地同時建2棟樓 設備如下:40 塔吊2臺5.5KW 攪拌機2臺配料機 2臺木工場地鋼筋場地照明請教如何配置1級箱,2級箱,3級箱和照明箱一級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里二級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里最好告知每級配電箱內部用的斷路器和漏電保護器參數
請個為看看,是不是還可以,評價一下
這個配電箱------大家討論
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
資料為建筑施工現場臨時一/二/三級配電箱的一般標準配制圖,有了此圖集可以方便施工管理人員建筑解決許多工程施工中臨時用電的電箱選擇配置問題。
如題:臨時用電配電箱,用電設備有:4臺380V,18.5KVA的電焊機;2臺380V,2.2KW的切割機;2臺220V,1.1KW的套絲機;2臺220V,1.1KW的臺鉆。配電箱的總開選多大啊?100A的可以嗎?需要系數取多大好啊?